《高层民用建筑设计防火规范》在执行中
面临的新问题及对策(最新版)
备注说明:安全管理是生产管理的重要组成部分,安全与生产在实施过程,两者存在着密切的联系,存在着进行共同管理的基础。 【摘要】分析目前《高层民用建筑设计防火规范》在执行中面临的新问题,并结合工程实例,对《高层民用建筑设计防火规范》中相关条款提出看法。
【关键词】高规;新问题;对策
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-1995(以下简称《高规》)是设计单位、施工单位及公安消防机构开展高层民用建筑工程设计、施工及消防审核、验收、监督检查的重要依据。
笔者将近几年来在执行《高规》过程中遇到的新问题提出来,与建筑、消防界的人士共同分析探讨。
一、高层单元式住宅从第10层起设置连通阳台或凹廊的问题 依据《高规》第6.1.1.2条:“每个单元设有一个通向屋顶的疏
第 2 页
实用文本 | DOCUMENT TEMPLATE
消防安全
散楼梯,且从第10层起每层相邻单元设有连通阳台或凹廊的单元式住宅”可设一个安全出口。但在具体工程设计过程中,设计者们会遇到一些相当棘手的问题:一是制约了建筑物的外观造型。从目前已建成的高层单元式住宅楼外型来看,大都是长方型“火柴盒式”或“城墙式”的住宅,影响了城市发展,毫无时代气息和民族特色;二是影响了居住环境。因为连通阳台或凹廊的设计会使部分房间失去自然通风和直接采光,严重违反了国家居住建筑设计规范中的有关规定;三是造成了新的安全问题。在消防监督管理过程中,我们经常发现部分住户为了防盗,擅自封堵和占用相邻单元之间设置的连通阳台或凹廊,造成了新的火灾隐患,给消防安全管理带来了新的问题;四是高层单元式住宅设计的连廊仍不符合《高规》第6.1.1.2条规定。从目前高层单元式住宅相邻单元之间设计的连通外廊来看,仍有大部分设计不符合《高规》的有关规定,没有真正解决高层单元式住宅安全疏散问题。因此,对高层单元式住宅从第10层起相邻单元之间是否设置连通阳台或凹廊的问题还有待于进一步研究。笔者认为要彻底解决高层单元式住宅的安全疏散问题,《高规》还需从两方面进行