【建筑工程管理】砼工程施
工方案及冬施方案
xxxx年xx月xx日
xxxxxxxx集团企业有限公司
Please enter your company's name and contentv
内蒙古大唐同方铝硅科技2×16500KVA矿热炉工程
循环水泵房施工方案
编制:
审核:
批准:
编制单位:中国第二冶金建设有限责任公司
日 期:二零零七年八月二十八日
一、 工程概况:
循环水泵房工程包括水泵房、吸水井、储水池三部分;
水泵房为钢筋砼独立基础,1-8线基础底标高为-5.000,四周设地下挡墙,挡墙侧壁内设刚性防水套管,9-14线基础底标高为-2.000。上部为一层钢结构厂房,彩板封闭。东西轴线长72.57米,南北轴线长7.5米。基础采用C30砼,地下挡墙采用C30、S8抗渗砼;
吸水井由1-4#吸水井组成,底标高为-6.500,顶标高为0.300,底板厚800㎜,侧壁厚500㎜,采用C30、S8抗渗砼。吸水井东西轴线长32.7米,南北轴线长10.0
米,侧壁内设柔性防水套管;
储水池底标高为-6.500,顶标高为0.300,底板厚800㎜,侧壁厚500㎜,采用C30、S8抗渗砼。储水池东西轴线长12.15米,南北轴线长10.0米,侧壁内设柔性防水套管; 二、施工准备 1、施工组织机构
仍由矿热炉工程组织机构构成。 2、施工机具
现场布置钢筋切断机、成型机各两台,砼搅拌机两台,
振捣器4台,塔式起重机一台,装载机二台,自卸车两台。反铲挖掘机一台,闪光对焊机一台, 三、 主要工序施工方案 1、土方工程
本工程土方开挖采用反铲挖掘机挖土,自卸车外运,人工配合清理基槽,开挖按1:0.5放坡。因基坑较深(水泵房基础底标高为-5.000,吸水井底标高为-6.500) ,开挖分二次进行,第一次开挖至-3.000米,第二次开挖至设计标高处 (根据地堪报告局部土方已开挖至含水层以下,须进行降水,具体见基坑降水施工方案) 。
机械开挖过程中,预留200mm厚土层,由人工清理,边挖边清,严禁扰动基底土层,遇有超挖部分,不得回填土方,采用C10砼填充至设计标高。
本工程为矿热炉工程的单项工程,因此施工组织机构
开挖过程中基坑边缘不得存土,所有土方全部外运至指定存土位置,开挖完成后,基坑周边搭设围护栏杆,并悬挂警戒标志,在施工过程中,施工材料不得在基坑边缘堆放,以免塌方。开挖完成后立即报验,由甲方、监理、地堪院、设计等有关部门进行地基堪验,符合设计要求后方可进行下道工序施工。
基础施工完成后,应及时组织基坑回填,回填前清理基坑内杂物,并测回填土的含水率,如含水率较小,则适量洒水湿润,回填按300mm分层夯实,取样合格后方可回填下一层。 2、钢筋工程
1)、一般规定
钢材进场必须具备合格证及检验报告,进场后取样做二检实验,合格后方可使用。钢筋制作必须按设计要求的规格、数量、外形尺寸进行,制作成型的钢筋需按使用部位分类堆放,并作标识;
2)、钢筋加工
钢筋加工的形状、尺寸必须符合要求。钢筋表面要洁净、无损伤,油污、漆污和铁锈,在使用前清除干净,带有颗粒状或片状老锈的钢筋不能使用,在下料前应先除锈,将钢筋表面的油渍、漆渍及浮皮、铁锈等清除干净,以免影响其与砼的粘接效果,盘圆钢筋除锈通过其冷拉或机械调直过程来实现。钢筋制作必须按设计要求的规格、数量、外形尺寸进行,制作成型的钢筋需按使用部位分类堆放,并作标识;