调试程序的方法有:使用程序状态或用变量表的方式。 IfiX具体步骤:

1、 先在数据库管理器里建立标签名,在高级里设置允许输出 2、 在工具栏找出数据源

3、 在工具栏里找出想要的画面,设置动画背景。

安全设置

开发iFIX安全策略的主要设计目标是创建组帐户和用户帐户。使用组帐户,在提供适应性和高效性的同时,可以将创建帐户所需的工作量减到最小。例如,不是创建分配有相同安全区域和应用特性的5个操作者帐户,而是创建具有这些权限的一个组帐户,并将该组帐户分配给5个操作者。为了完成此目的,应当估计操作者的要求,确定他们需要的共同权限。一旦确定了这些共同的权限,即可创建提供给他们的组帐户。因为每个操作者需要访问相同的应用特性和安全区域,因此有可能建立一个称为操作者的组帐户,它提供了这些权限。一旦创建了组帐户,即可将其分配给每个操作者的用户帐户。操作者可以使用登录程序手动登录进入iFIX。当登录程序启动时,允许操作者输入他们的登录名称和密码。登录程序给操作者三次正确输入他们的登录名称和密码的尝试。第三次尝试失败后,登录程序退出。通过重新启动登录程序,操作者可以重新尝试登录。如果使用Windows安全来鉴别登录名称和密码,操作者可以在登录后改变其密码Windows密码对于大写字母和小写字母是敏感的通过退出所有被保护的iFIX应用程序、启动登录程序并点击注销,操作者可以注销iFIX。

为了注销iFIX:

1. 点击应用工具栏中的登录按钮。 2. 点击注销按钮。 报警和消息 报警目标

报警目标是在系统配置程序(SCU)中允许的一个报警服务。能够在任何一个建立的iFIX节点上允许一个或更多的报警目标。一旦允许了一个报警服务,iFIX就启动一个任务来提供那个服务。例如,当允许报警打印服务时,iFIX将启动一个任务用于打印报警和消息。 报警区

报警区是一个对现场的物理或功能的划分。一旦允许了一个报警目标,就要为它分配报警区。在下图中,OVEN1在报警区Line 1、Line 2和Line 3中有数据库块,而OVEN2在报警区Line 4和Line 5中有数据库块。这些是物理区域的划分并且相当于独立的生产线。另一方面,报警区Ovens是按功能的划分。它相当于烘箱的温度。操作员各自独立地监控温度,因为它对于全过程是关键的。 发送报警和消息

在为数据库块和报警目标分配了报警区之后,iFIX就能够发送报警和消息。在相同的报警区中的数据库块和报警目标之间,区域名扮演了发送标记的角色。 能够通过命名来创建报警区。iFIX将这些名称保存在一个报警区数据库中,每个iFIX SCADA服务器都能拥有本身自定义的报警区数据库。然而,这种方法使发现并修复故障更加困难。更好的方法是通过将其复制到一个文件服务器来共享数据库

除了报警,iFIX还向报警目标发送下列类型的消息: 事件消息 – 记录发生在过程数据库中的事件。

应用消息 – 描述被iFIX应用程序生成或被操作员输入的数据库相关行为。 系统消息 – 提供关于错误的消息,系统报警消息和系统级事件的消息,例如当一个任务完成时。 历史趋势

历史趋势记录提供了生产过程数据的采集、存储和显示的功能。数据从SCADA服务器(或者SCADA节点)采集到历史数据文件中,用户能使用面向对象的图表在Intellution工作台中查询、显示历史数据。 历史趋势为用户提供了功能强大的工具:

? ? ? ? ?

分析过程趋势。 过程数据存档。 监视生产的效率。 设备维护。

分析以往的过程数据。

用户可在图表中同时配置历史和实时笔,而且还能为每指笔指定多个时间范围。图表没有对笔的数量有限度。

图表的其他功能包括:

? ? ? ? ? ? ?

笔都具有iFIX对象的颜色和式样属性。 多X、多Y轴的设置。

在运行环境中图表曲线无级放大功能。 可选实时数据滚动方向。

时间光标功能,显示时间和记录值。 使用表达式作为实时笔的数据源。 在运行环境中调整属性和设置。

西安恒生PLC培训总结

李 伟

2004年3月9日至2004年3月14日,我们在西安恒生科技股份有限公司进行了山西漳山发电有限责任公司除灰系统学习。本次学习的主要内容有:

1. 2. 3. 4.

熟悉我公司除灰系统的系统流程。 了解我公司除灰系统的硬件配置。 掌握iFIX工业自动化软件的使用方法。

掌握SIEMENS SIMATIC S7 Step7 工业自动化软件的使用方法。

我公司除灰系统采用正压浓相双套管输灰方案,在预除尘器(共4个灰斗)的每个灰斗下设一个输灰用的发送罐;将省煤器的四个灰斗集中设一个排灰口,排灰口下安装一个缓冲灰斗(缓冲灰斗内设置格筛,可过滤的灰块和异物),下设一个输灰用的发送罐;每台炉后除尘器下设两个残渣仓(又称缓冲灰斗),脱硫塔下排灰由输送风机可输至任一残渣仓缓存,后除尘器一、二电场的飞灰通过空气斜槽再循环到吸收塔,溢流灰或紧急排灰可进入残渣仓;三电场灰主要进入残渣仓,也可以再循环至吸收塔;四电场的灰通过输送风机(两台,一备一用)进入残渣仓,残渣仓设流化风。每个残渣仓下各安装一台输灰用发送罐,飞灰经发送罐由压缩空气输送至灰库。

输灰系统分三个单元:

1.省煤器灰和预电除尘器#1.#2灰斗为第一输送单元,共三台发送罐. 2. 预电除尘器#3.#4灰斗为第二输送单元,共两台发送罐. 3.脱硫除尘岛两个缓冲灰斗为第三输送单元,共两台发送罐.

三个输送单元共计7台发送罐,第一.第二输送单元出料阀后合并为一条输送管线,第三输送单元为另一条输送管线.

每一循环的工艺流程如下:

灰斗下进料阀开—→单元发送罐进料—→发送罐料满发讯—→灰斗下进料关—→单元发送罐进气—→发送罐压力发讯—→发送罐单元出料阀开—→混灰进气、主输灰管进料—→灰库—→余气排入大气

我公司除灰系统的网络配置是冗余星形结构:网络结构分为两层,第一层就地,第二层公用网。这个网络符合大容量。高速易于扩展、高可靠性、标准化、开放性好、安全性好的设计原则。公用网的配置为:三台工程师站、两台服务器、两台交换机。

硬件配置举例: I/O部件:

实际生产过程中产生的输入信号多种多样,信号电平各不相同,而PLC所能处理的信号也只能是标准电平,因此必须通过输入模块将这些信号转换成CPU能够接收和处理的标准电平信号,同样,外部执行元件如:电磁阀、接触器、继电器等所需的控制信号电平也千差万别,必须通过输出模块将CPU输出的标准电平信号转换成这些执行元件所能接收的控制信号,所以I/O模块实际上是CPU与现场输入输出设备之间的连接部件,起着PLC与被控对象间传递输入输出信息的作用。

为了提高抗干扰能力,一般的I/O模块都有光电隔离装置,在数字I/O模块中广泛采用由发光二极管和光电三极管组成的光电耦合器,在模拟量I/O模块中通常采用隔离放大器。

PLC具有多种I/O模块,以及快速响应模块,高速计数模块、通信接口模块、温度控制模块、中断控制模块、PID控制模块等种类繁多、功能各异的专用I/O模块和智能I/O模块。

电源部件

PLC配有开关式稳压电源的电源模块,用来将外部供电电源转换成供PLC内部的CPU、存储器和I/O接口等电路工作所需的直流电源。PLC的电源部件有很好的稳压措施,因此外部电源的稳定性要求不高,一般允许外部电源电压的额定值在-15%—+10%的范围内波动。

有些PLC的电源部件还能向外提供直流24v稳压电源,用于对外部传感器供电,避免由于外部电源污染或不合格电源引起的故障,为防止在外部电源发生故障的情况下,PLC内部程序和数据等重要信息丢失,PLC还带有锂电池作为后备电源。

微处理器

它的主要功能有以下几点:

接收从编程器输入的用户程序和数据,送入存储器存储

用扫描方式接收输入设备的状态信号,并存入相应的数据区(输入映像寄存器)

监测和诊断电源,PLC内部电路工作状态和用户程序编程过程中的语法错误。

执行用户程序,完成各种数据的运算、传递和存储等功能

根据数据处理的结果,刷新有关标志位的状态和输出状态寄存器表的内容,以实现输出控制,制表打印或数据通信等功能

编程器

编程器是PLC的最重要的外围设备,也是PLC不可缺少的一部分,它不仅可以写入用户程序,还可以对用户程序进行检查、检修和调试,以及在线监视PLC的工作状态,它通过接口与CPU联系,完成人机对话。图形编程器可以用指令语句进行编程,又可以用梯形图编程,既可连机编程又可脱机编程,操作方便,功能强,有液晶显示的便携式和阴极射线式两种,图形编程器还可与打印机、绘图仪等设备连接,但价格相对较高,通常大中型PLC多采用图形编程器。

我公司除灰PLC使用了iFIX画面监控软件。iFIX集成了先进的软件技术,包括微软的VBA、OPC、ActiveX控件,使用了面向对象的框架结构,使系统易于维护、升级、扩展。使用iFIX创建画面时,可以使用iFIX提供的强大的图形功能,并可随时切换到运行环境测试画面效果。iFIX画面不仅仅只是些和数据连接的静态图形,它具有动画功能。当创建一个对象并实现动画效果时,首先双击对象打开动态属性窗口。单击希望实现的动作标签,就会出现相应的对话框。

iFIX组态的主要步骤:

先在数据库管理器里建立标签名(I/O点)

在工具栏中选择图画,并进行动画设置.(每个图画都应有标签对应) 通过Ctrl+W进行验证组态的可行性. iFIX的安全设置:

iFIX在监控过程时可以创建诸如报警文件等数据文件,并且还可以修改和更新诸如过程数据库等其他数据。由于这些应用程序和数据对过程很重要,只有被授权的人才能访问它们。iFIX安全是基于用户的,即在没有分配访问能力的情况下,操作者不能访问iFIX的应用程序、文件或数据库块等。给操作者分配程序、文件或数据库的访问能力通常是指给操作者分配权限。

iFIX报警和消息:

iFIX软件可以产生一种报警类型和四种类型的消息:

块报警 - 当数据库块的值超出了定义的的限值并且状态发生改变或产生了通迅错误时,数据库块将产生报警。

事件消息 - 数据库块可以将消息送到打印机和报警历史文件上以便能显示

2020年(培训体系)某发电公司热控培训技术教材

调试程序的方法有:使用程序状态或用变量表的方式。IfiX具体步骤:1、先在数据库管理器里建立标签名,在高级里设置允许输出2、在工具栏找出数据源3、在工具栏里找出想要的画面,设置动画背景。安全设置开发iFIX安全策略的主要设计目标是创建组帐户和用户帐户。使用组帐户,在提供适应性和高效性的同时,可以将创建帐户所需的工