安装,使用以及维护说明书
轻油燃烧器
一段火运行
编码
型号
类型
3737750RG2377 T1
2902958 (0)
目录
1.1.12.2.12.22.33.3.13.23.33.4
燃烧器描述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 燃烧器附件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 技术参数. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 技术参数. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 外观尺寸. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 工作范围. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 安装. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 锅炉安装. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 燃料供给. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 液压系统. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 电气连接. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11222233345
6.
故障 / 解决方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95.
维护 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
4.4.14.24.34.44.54.64.7
工作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .燃烧调节 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .推荐的喷嘴 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .设定电极 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .油泵压力 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .燃烧头设置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .风门调整 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .燃烧器启动程序. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66677888
1.燃烧器描述
一段火轻油燃烧器.
符合EN267中DIN标准 :5G060/97.燃烧器保护等级为IP 40, EN 60529.
燃烧器符合下列标准:EMC 89/336/EEC, 低电压 73/23/EEC, 机械 98/37/EEC和效率 92/42/EEC.
1 – 油泵2 – 控制盒
3 – 带锁定指示灯的复位按钮4 – 带绝热石棉垫的法兰5 – 风门调节机构6 – 喷嘴座7 – 光电管
4352617图. 1
S7639
1.1燃烧器附件
带绝热石棉垫的法兰. . . . .数量. 1法兰用螺栓螺母. . . . . . .数量. 17 针插头 . . . . . . . . . .数量. 1
2958
将法兰安装到锅炉上的螺栓螺母 . . . . . . . . . . . . 数量. 4带变径头的油软管. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 数量. 2
1中文2.技术参数
2.1技术参数
类型热出力燃料电源马达电容点火变压器油泵电功耗
377T14–10 kg/h
-47–119 kW
轻油, 在 20 °C时粘度 4 – 6 mm2/s单相,
~50Hz 230V ± 10%
0.9A
–
2720 rpm
–
285 rad/s
8 kV
–
16 mA
运行电流4 μF次级压力:
8–15 bar
0.18 kW
2.2外观尺寸
202
115
255
189106
? 9545°28011140168
热出力 – kW
10
D5707
28
2.3工作范围(按照 EN 267)
1.21.0燃烧室压力 – mbar0.80.60.40.203D5416
44555565675230785895910510115125352958
2中文45°11轻油流量 – kg/h
83833.安装
燃烧器的安装必须符合法规和当地标准.
3.1锅炉安装
将螺栓和螺母放在法兰 (1) 上, (参见图. 3).如有必要,对石棉垫扩孔 (5).
用螺栓 (2) 和螺母 (3) 将法兰 (1) 安装到炉门 (4)上, 必须将石棉垫(5)放在中间, (参见图. 2).
图. 2
图. 3
S7209
3.2燃料供给
燃烧器允许油软管从任何一边进入,左侧或右侧.
根据燃油管线的位置 (到燃烧器的右侧或左侧) 对应的连接板 (1) 和堵塞板 (2) 应保留, (参见图. 4).
图. 4121D4075
2958
3中文3.3液压系统
警告:
图. 57设计时泵是按双管运行的。如单管运行,须拧下回油螺钉(2), 移开旁路螺钉 (3) 后再拧紧螺钉(2). (参见图. 5).启动燃烧器之前,确保回油管无堵塞. 过大的背压会使泵的密封损坏.
1D40712图. 6
max. 4 mH(m)
H0.511.52
3456L (m)I. D.8 mm
10204060
I. D.10 mm
204080100
D5713
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 供油管回油管旁路螺钉压力调节螺钉真空表接口阀门压力表接口油泵启动:
在图. 6 所示系统中,松开油压表接口螺钉(5, 图. 5) 直到有油流出就可以了.在图. 7 和图 8所示系统中启动燃烧器直到油泵充油.如在燃料到达油泵之前锁定, 至少等20秒才能再次启动.油泵进油真空度不能超过 0.4 bar (30 cm Hg).
大于这一值,气体可能从油中分离出来,所以油管一定要完全拧紧。
I在低位油箱系统中 (图. 8)回油管应回到油箱中与入油管相同的水平高度,在这种情况下,不需止回阀,然而如果回油管回到比燃料表面高的位置,必须装一个止回阀。
这种方法不如前一种方法,因为阀门有可能漏油.
L (m)I. D.8 mm
353025201586
H(m)
00.511.5233.5
I. D.10 mm
10010010090703020
max. 4 m图. 7max. 4 mH图. 8HHHD5714在供油管路上必须装滤网.H = 高度差;
2958
L = 供油管最大长度; I. D. = 油管内径.
4中文