好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

CL建筑体系施工方案标准

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

CL网架板剪力墙施工方案

1.工程概况

本工程为沾化一中新校区高层教职工宿舍楼,钻孔灌注桩基础,剪力墙结构,采用CL网架板保温体系。

2. CL建筑体系特点

2.1 保温层材质及厚度可任意改变,可以达到各热工设计分区内65%或更高的节能标准。

2.2保温层的保护层采用一定厚度的、与主体结构可靠连接的钢筋焊接网混凝土层,达到保温系统与建筑主体结构设计使用年限相同,从而大幅降低建筑物全生命周期内保温层维护及更换的成本。

2.3 保温系统耐火极限不低于主体结构的耐火极限,消防安全性能提高。 2.4 保温系统无需后期维修、更换,无建筑垃圾;替代粘土砖,保护环境。 2.5 实现建筑工厂化,提高施工速度,确保工程质量。 2.6 原材料及施工工艺普及,具备大面积实施的条件。

3. 工艺原理及施工流程

3.1 工艺原理

由于要在保温板两侧同时浇筑不等厚的混凝土(一般较薄侧为50mm、较厚侧为100㎜~200mm厚),且钢筋间距小、无法振捣,因此施工时通过按一定的间距放置专用垫块、采用细骨料自密性混凝土、控制两侧混凝土浇筑高差及浇筑点等措施,来控制保温板因侧压力产生的偏移,从而达到CL复合剪力墙的混凝土浇筑质量及截面厚度要求。

3.2 工艺流程

自密实混凝土试配 CL网架板定制入场 专用垫块内置或外购 普通钢筋绑扎 CL网架板安装 垫块安装 水电管线敷设 模板支设 混凝土浇筑 拆模及混凝土养护 4.施工操作要点

4.1施工准备

4.1.1 加强对技术人员和施工班组长进行CL建筑体系相关技术规程、施工工法等内容的培训,对混凝土浇筑工人进行自密实混凝土性能及CL复合剪力墙浇筑顺序、浇筑点、高差控制等的培训及实操。 4.1.2 在施工前进行以下技术准备工作。

1 图纸会审:召开包括CL建筑体系技术支持单位参加的图纸审查会,熟悉并明确施工图中关于CL复合剪力墙的墙身构造及位置、水平及竖向处边缘构件节点详细连接措施等内容;核对CL复合剪力墙的原材料要求、施工工艺方法是否满足规程要求,CL网架板的规格、接缝留设是否满足生产、运输、安装的工艺要求。

2 施工条件:施工现场水、电、路畅通,地基处理达到设计要求。 3 技术交底:针对 CL复合剪力墙工艺特点由技术负责人向班组长进行详细交底。

4.1.3除按设计要求进行普通材料的准备外,还应对以下材料进行准备。

1 自密实混凝土:协同商混站做好CL复合剪力墙浇筑用自密实混凝土的供应方案、配合比设计及试配工作。自密实混凝土的强度及工作性能达到设计要求后,应在施工现场进行CL复合剪力墙的样墙浇筑,对其工作性能进行测试。自密实混凝土的塌落度宜为260㎜-280㎜,扩展度宜为750㎜-850㎜,粗骨料最大粒径宜为10㎜,且不得大于15㎜。自密实混凝土的相关规定应满足《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T283的要求。

2 CL网架板:确定CL网架板生产单位,核对CL网架板的主要规格并共同制定供应进度计划。

4.1.4 CL建筑体系的施工现场,除应满足正常的场地准备外,还应留设CL网架板存放或垫块制作场地。上述场地宜设在吊装设备工作范围之内,面积应满足施工现场的进度要求,且应进行平整并进行夯实或硬化,做好排水措施。存放场地可根据单元数量等,采用脚手架钢管搭设△形或梯形靠架,为CL网架板的存放做好准备。

4.1.5 CL网架板垂直运输可直接使用施工用塔吊,无特殊要求。

4.1.6 当CL网架板面积较大,有运输超高或超宽可能时,应制定并现场查看运输线路。

4.2 CL网架板的定制加工及入场

4.2.1 CL网架板为非标准块,施工方技术人员应根据施工图中CL复合剪力墙的布置情况、节点详图以及相关的技术规程结合施工缝留设情况,对CL复合剪力墙中的CL网架板进行分解、编号、提样。当CL网架板完全相同时,可采用同一编号。CL网架板的编号应制定统一的方法,能够承载包括楼号、楼层、位置在内的多个信息。CL网架板的编号除填写到订单上之外,还应同时标注到CL网架板各面及施工图中的结构平面图上,以便于对号安装。

4.2.2 CL网架板应根据施工进度提前进场。装卸时严禁摔震、踩踏。CL网架板存放时宜按“先使用的存放在较外侧”的原则斜立式靠放在存放架两侧,如图4.2.2所示。存放时间较长时应作好防雨、防潮、防风、防火的措施。

图4.2.2 CL网架板的存放

4.2.3 CL网架板进入施工现场后,应根据山东省工程建设标准《CL建筑体系技术规程》DBJ/T14-043-2012规定的检验批及其它要求,对其进行复检。 4.3 CL复合剪力墙现浇专用垫块 4.3.1 专用垫块的选择

CL网架板两侧混凝土采取现场浇筑工艺时,应在保温板两侧放置控制保温板侧向位移的专用垫块。无论采用何种材料或形式的专用垫块,其必须同时具有保证CL网架板钢筋焊网保护层厚度、保证钢筋焊网与保温板间距离、安装简便快捷、牢固可靠等特点。

4.3.2 根据设计要求,拟选用后置砂浆垫块。

在CL网架板安装完毕,将带有特殊卡口的砂浆卡件按规定间距放置在CL网架板上,见图5.3.2-3、图5.3.2-4。该类垫块安装便捷,但抗压能力较差,对保温板固定作用相对较小。

图4.3.2-3 后置塑料垫块示意图 图4.3.2-4 后置砂浆垫块示意图 1-保温板;2-定制塑料垫块;3-模板 1-保温板;2-定制砂浆垫块;3-模板 4.3.3 CL网架板浇筑专用垫块应位于钢筋焊网十字交叉处,并宜在斜插筋附近。无论采用何种形式的垫块,均应有序排列、均匀分布,间距均不宜大于500mm。

4.4 普通钢筋绑扎安装

4.4.1 按照施工图要求留设竖向附加钢筋。

在首层CL复合剪力墙与基础圈梁或下层墙体竖向连接处,提前按设计图纸及相关图集要求,在外侧混凝土内的钢筋焊网处及内侧混凝土的受力钢筋部位留设竖向的搭接用附加钢筋。CL复合剪力墙在楼板位置的竖向连接处,外侧混凝土内的钢筋焊接网可直接伸出楼板200㎜进行搭接,也可附加搭接钢筋。搭接钢筋应在CL网架板安装前绑扎在CL网架板上部,为保证附加钢筋的位置及间距,可在其上部端头绑扎水平临时固定钢筋。

4.4.2 钢筋安装绑扎前,应在楼地面相应位置用墨斗进行定位放线,标明墙身、边缘构件(暗柱)、门窗洞口的位置线及控制线。

4.4.3 根据位置线及控制线整理预留钢筋,按照施工图纸及相关规范要求,进行边缘构件(暗柱)及普通剪力墙、短肢剪力墙等普通钢筋的安装及绑扎。 4.5 CL网架板安装

4.5.1 CL网架板施工现场的垂直运输,可以采用塔吊吊装的方式根据其所在位置的编号按顺序进行。当CL网架板尺寸较大,一般超过5㎡时,可单块进行吊装;尺寸较小时,可采用吊篮集中进行吊装。风力超过5级时,宜全部采用吊篮运输。单块吊装时,应加设方木或采取其它措施,以防止钢筋焊网的变形。

4.5.2 CL网架板的安装应以逐间封闭、顺序连接的方式进行。较轻的CL网架板可采用人工的方式直接就位安装,重量较大的CL网架板可在垂直吊装时直接就位。CL网架板就位后的微调,应在保温板上垫上方木,然后用铁锤敲击 4.5.3 CL网架板安装就位后,应对其垂直度进行测量和纠偏,然后采用钢管搭设临时护架,以保证CL网架板的稳定性。

4.5.4 CL网架板安装就位、临时固定后,应立即和墙身及暗柱的普通钢筋进行绑扎固定。

CL网架板应先与底部的地圈梁或楼板处预留的搭接钢筋进行绑扎连接;当CL网架板包含墙身受力钢筋时,应同时采用附加钢筋将CL网架板在两端水平方向与暗柱进行锚固连接;当CL网架板未包含墙身受力钢筋时,应采用U字型拉筋将其与墙身及暗柱的受力钢筋进行连接。

CL网架板之间的连接应按照施工图纸及相关图集要求,采用附加钢筋绑扎、搭接同规格焊接网两种方式进行。为保证混凝土的净截面面积,外侧(混凝土较

CL建筑体系施工方案标准

CL网架板剪力墙施工方案1.工程概况本工程为沾化一中新校区高层教职工宿舍楼,钻孔灌注桩基础,剪力墙结构,采用CL网架板保温体系。2.CL建筑体系特点2.1保温层材质及厚度可任意改变,可以达到各热工设计分区内65%或更高的节能标准。2.2保温层的保护层采用一定厚度
推荐度: