好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

暖通空调系统设计手册 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

送风、最大流速 低 速 送风、一般流速 回风、最大流速 回风、一般流速 高速、一般

室内允许噪声 dB(A) 25-35 35-50 13 6--11 10 7.5—9 13 13 11--13 13 9--13 13--25 主管风速 m/s 3-4 4-6 支管风速 m/s ≤2 2-3 注:民用住宅≤35dB(A),商务办公≤45dB(A)。

四、室内风口风速选择表 1、送风口风速

卧 室 起 居 1.5-2m/s (风口在上部时) 2-3m/s (风口在上部时) 3m/s (风口距地≤2.5m) 办 公 室 4m/s (风口距地≤4.5m) 商场、娱乐 3-5m/s 2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s

应用场所 图书馆、广播室 住宅、公寓、私人办公室、医院房间 银行、戏院、教室、一般办公室、商店、餐厅 工厂、百货公司、厨房 流速m/s 1.75--2.5 2.5--4.0 4.0--5.0 5.0--7.5 3、推荐的送风口流速m/s

应用场所 流速m/s 1.5--2.5 2.5--3.5 2.5--3.8 2.5--4.0 5.0--6.0 5.0 7.5 10.0 播音室 戏院 住宅、公寓、饭店房间、教室 一般办公室 电影院 百货店、上层 百货店、地下 4、送风口之最大允许流速m/s

应用场所 广播室 医院疗房 饭店房间、会客室 百货公司、剧场 教室、图书馆、办公室 盘形送风口 3.0--3.5 4.0--4.5 4.0--4.5 6.0--7.5 5.0--6.0 顶棚送风口 4.0--4.5 4.5--5.0 5.0--6.0 6.2--7.5 6.0--7.5 侧送风口 2.5 2.5--3.0 2.5--4.0 5.0--7.0 3.5--4.5 5、回风口风速

房间净高 3.5-4 3-3.5 2.5-3 人不常停留处 人常停留处 走廊回风 风口位置 上部 上部 上部 下部 下部 下部 风速 3-4m/s 2-3m/s 1.5-2m/s 3m/s 1.5-2m/s 1-1.5m/s 6、回风格栅的推荐流速m/s

位置 近座位 逗留区以上 门下部 门上部 工业用 流速m/s 2--3 3--4 4 3 ≥4 7、百叶窗的推荐流速m/s

位置 流速m/s 新风 2.5--4 回风 4--6 减温器正面 2--4 减温器旁通 7.5--12 加热器旁通 5--7.5 8、逗留区流速与人体感觉的关系

流速m/s --0--0.08 0.127 0.127--0.25 0.38 0.38 0.38--1.52 不舒适,停滞空气的感觉 理想,舒适 基本舒适 不舒适,可以吹动薄纸 对站立者为舒适感之上限 用于工厂和局部空间 人体感觉 9、顶棚散流器送风量

送风流速 m/s 尺寸mm 1.0 250*250 300*300 50 70 1.5 70 100 2.0 95 135 2.5 120 170 3.75 175 255 5.0 235 340 350*350 400*400 500*500 600*600 90 120 190 270 140 180 280 410 185 240 380 545 230 295 470 680 350 440 710 1020 465 590 945 1360 10、侧送风口送风量

送风口尺寸mm 送风口流速m/s 1.5 2.0 2.5 3.75 5.0 250*100 300*100 30 35 40 45 50 55 70 85 95 115 400*100 45 60 75 115 150 500*100 600*100 55 70 75 90 95 115 145 170 190 230 750*100 85 115 145 215 285 900*100 100 135 170 255 340 250*150 300*150 45 50 55 70 70 85 105 130 145 170 400*150 70 90 115 170 230 500*150 85 115 145 215 285 600*150 100 135 170 255 340 750*150 130 170 215 320 430 900*150 155 205 255 385 515 400*200 500*200 90 115 120 150 150 190 230 285 305 380 600*200 135 180 230 340 455 750*200 900*200 170 205 230 275 285 340 430 415 570 685 400*250 115 150 190 285 380 500*250 600*250 145 170 190 230 240 285 355 430 475 570 750*250 215 285 355 535 715 900*250 1000*50 255 55 340 75 430 95 640 145 855 190 1000*75 85 115 145 215 285 1000*100 115 150 190 285 380 1000*125 1000*150 145 170 190 230 240 285 355 430 475 570 1000*175 200 265 330 500 665 1000*200 230 305 380 570 760 五、通风系统设计 1、送风口布置间距

办 公 室 商场、娱乐 回风口应根据具体情况布置

一般原则:(1)人不经常停留的地方; (2)房间的边和角; (3)有利于气流的组织。

2.5-3.5m 4-6m 2、标准型号风盘所接散流器的尺寸表-办公室

风盘型号 FP 风量 m3/h 方散尺寸 mm