第四章 风管系统设计
一、通风管道流量阻力表 1、缩伸软管摩擦阻力表
圆形风管 Φ150 Φ200 Φ250 Φ300 v=2 m/s 127/0.43 226/0.32 353/0.26 509/0.21 v=3 m/s 190/0.98 339/0.73 530/0.558 764/0.95 v=4 m/s 254/1.8 452/1.30 707/1.04 1018/1.62 v=5 m/s 318/3.23 565/2.03 883/1.62 1273/2.44 v=6 m/s 381/4.46 678/2.92 1060/2.33 1521/3.58 2、镀锌板风管摩擦阻力表
矩型风管 mm v=2m/s 104/0.61 138/0.51 184/0.42 173/0.46 230/0.36 216/0.41 288/0.32 360/0.27 269/0.38 369/0.29 461/0.25 v=3 m/s 156/1.27 207/1.07 277/0.78 259/0.95 346/0.77 324/0.87 432/0.69 540/0.58 403/0.79 553/0.61 691/0.51 风量(m/h)/摩擦阻力(Pa) v=4 m/s 207/2.15 277/1.8 369/1.49 346/1.62 461/1.3 432/1.47 576/1.17 720/0.99 537/1.34 737/1.04 9221/0.87 v=5 m/s 259/3.25 346/2.75 461/2.26 432/2.45 576/1.79 540/2.23 720/1.77 900/1.50 672/2.03 922/1.58 1152/1.31 v=6 m/s 311/14.57 415/3.86 553/3.17 734/3.44 691/2.78 648/ 864/2.48 1080/2.11 806/2.86 1106/2.22 1382/1.85 3120x120 160x120 160x160 200x120 200x160 250x120 250x160 250x200 320x120 320x160 320x200 320x250 400x120 400x160 400x200 400x250 500x160 500x200 500x250 500x320 500x400 630x160 630x200 630x250 630x320 630x400 630x500 800x160 800x200 800x250 800x320 1000x200 1000x250 576/0.21 336/0.35 461/0.27 576/0.22 720/0.19 576/ 0.25 720/0.21 900/0.17 1152/0.14 1440/0.12 726/0.22 907/0.19 1134/0.16 1452/0.13 1814/0.11 2268/0.1 922/0.20 1152/0.18 1440/0.14 1843/0.1 1440/0.16 1800/0.13 864/0.43 504/0.74 691/0.56 864/0.46 1080/0.38 864/0.52 1080/0.42 1350/0.35 1728/0.28 2160/0.25 1089/0.48 1361/0.39 1701/0.32 2177/0.26 2722/0.22 3402/0.19 1382/0.42 1728/0.37 2160/0.3 2765/0.23 2160/0.35 2700/0.28 1152/0.74 673/1.25 922/0.95 1152/0.78 1440/0.66 1152/0.89 1440/0.73 1800/0.60 2304/0.49 2880/0.42 1452/0.84 1814/0.67 2268/0.55 2903/0.44 3629/0.37 4536/0.31 1843/0.67 2304/0.63 2880/0.51 3686/0.40 2880/0.60 3600/0.48 1440/1.12 841/1.90 1152/1.45 1440/1.20 1800/1.00 1440/1.34 1800/1.1 2250/0.90 2880/0.75 3600/0.64 1814/1.12 2268/1.02 2835/0.83 3629/0.67 4536/0.56 5670/0.48 2304/1.02 2880/0.95 3600/0.77 4608/0.60 3600/0.90 4500/0.72 1728/1.57 1009/2.67 1382/2.03 1728/1.68 2160/1.40 1728/1.89 2160/1.54 2700/1.28 3456/1.05 4320/0.89 2177/1.98 2722/1.43 3402/0.19 4355/0.94 5443/0.79 6804/0.68 2765/2.15 3456/1.34 4320/1.08 5530/0.85 4320/1.30 5400/1.02 1000x320 圆形风管 Φ100 Φ140 Φ200 Φ250 Φ360 Φ400 Φ500 说明
2304/0.11 v=2 m/s 55/0.76 109/0.49 224/0.31 3.49/0.24 727/0.15 898/0.13 1405/0.1 3456/0.23 v=3 m/s 83/1.58 164/1.03 336/0.66 524/0.5 1090/0.32 1347/0.28 2108/0.21 4608/0.37 v=4 m/s 111/2.68 219/1.75 448/1.12 698/0.85 1454/0.54 1796/0.47 2811/0.36 5760/0.57 v=5 m/s 139/4.05 273/2.64 560/1.69 873/1.28 1817/0.82 2245/0.72 3513/0.55 6912/0.80 v=6 m/s 166/5.69 328/3.72 672/2.38 1048/1.80 2180/1.15 2694/1.01 4216/0.77 (1).软管采用荷兰数据时,上述数据乘以下系数:
Φ150 x2; Φ200 x1.8; Φ250 x1.5; Φ300 x1.3 (2).局部摩擦阻力:
ΔP (Pa) v=2m/s 15.9 23.8 29.4 v=3 m/s 35.7 53.5 66.0 v=4 m/s 63.4 95.1 117.3 v=5 m/s 99.1 148.7 183.2 v=6m/s 142.7 214.1 263.9 散流器 喉径(mm) 200x200 300x300 400x400 (3)与散流器的摩擦阻力:
ΔP (Pa) v=2m/s 2.4 6.4 v=3 m/s 5.3 14.32 v=4 m/s 9.4 25.5 v=5 m/s 14.7 39.8 v=6m/s 21.2 57.3 接管规格 (mm) 镀锌管200x200 镀锌管400x400 软管Φ150 软管Φ350 (4).保持风速必须的动压:
10.8 10.1 22.3 22.7 28.8 40.4 41.3 63.1 54.1 90.8 当v=2m/s时, ΔP=2.4Pa; 当v=3m/s时, ΔP=5.4Pa 当v=4m/s时, ΔP=9.6Pa; 当v=5m/s时, ΔP=15Pa 当v=6m/s时, ΔP=21Pa
(5).其他局部阻力的计算按下式: V2
ΔP=ζ─γ 2g
二、室内送回风口尺寸表 1、风口风量冷量对应表
冷量 RT 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 kw 3.5 5.3 7 8.7 10.5 12.2 14 17.58 风量 m/h 送风口 mm 回风口 mm 750 800 1000 1450 1600 1800 1950 3000 700x150 700x150 900x150 1000x200 1100x200 1250x200/1000x250 1000x250 800x150 800x150 1000x150/800x200 1200x200 1300x200 1500x200/1200x250 1300x250 1600x250/1360x300 2、不同送风方式的风量指标和室内平均流速ASHRAE
单位地板面积的 送风量l/sm2 工作区平均 流速m/s 换气次数h-1 送风方式 侧送百叶风口 条形风口 局部孔板送风 顶棚散流器 顶棚孔板送风 3--6 4--10 5--15 5--25 5-50 0.13--0.18 0.10--0.18 0.10--0.18 0.10--0.25 0.05--0.15 7 12 18 30 60 三、室内风管风速选择表
1、低速风管系统的推荐和最大流速m/s
住宅 应用场所 推荐 室外空气入口 空气过滤器 加热排管 冷却排管 淋水室 风机出口 主风管 支风管(水平) 支风管(垂直) 2.5 1.3 2.3 2.3 2.5 6.0 4.0 3.0 2.5 最大 4.0 1.5 2.5 2.3 2.5 8.5 6.0 5.0 4.0 推荐 2.5 1.5 2.5 2.5 2.5 9.0 6.0 4.0 3.5 最大 4.5 1.8 3.0 2.5 2.5 11.0 8.0 6.5 6.0 推荐 2.5 1.8 3.0 3.0 2.5 10.0 9.0 5.0 4.0 最大 8.0 1.8 3.5 3.0 2.5 14.0 11.0 9.0 8.0 公共建筑 工厂 2、低速风管系统的最大允许速m/s
以摩擦阻力控制 送风主管 5.0 7.5 10.0 6.5 10.0 12.0 15.0 回风主管 4.0 6.5 7.5 5.5 7.5 7.5 9.0 送风支管 3.0 6.0 8.0 5.0 8.0 8.0 11.0 回风支管 3.0 5.0 6.1 4.0 6.0 6.0 7.5 应用场所 以噪声控制 主风管 住宅 公寓、饭店房间 办公室、图书馆 大礼堂、戏院 银行、高级餐厅 百货店、自助餐厅 工厂 3.0 5.0 6.0 4.0 7.5 9.0 12.5 3、通风系统之流速m/s
系统 商业 工业