第二章 设计参数

一、商业和公共建筑物的空调设计参数ASHRAE

室内设计参数 循环空建筑物 夏季 冬季 m/s 1/h 温度℃ 相对湿度 温度℃ 相对湿度 室内空气流速最小新风 气 1/s每人 噪NC 声空气过滤器效率% 年能耗MJ/m 咖啡室 26 40 21~23 20~30 0.25(1.8m) 12~15 5 40~50 >35 570~4500 餐厅 饮食娱乐酒吧 中心 23~26 55~60 21~23 20~30 0.13~0.15 8~12 2.5 35~40 >35 570~5700 23~26 50~60 21~23 20~30 0.15(1.8m) 15~20 5 35~50 >35 570~4500 夜总会 23~26 50~60 21~23 20~30 <0.13(1.5m) 20~30 12 35~45 >35 230~2800 厨房 29~31 - 21~23 - 0.15~0.25 12~15 全新风 40~50 10~15 1140~4500 办公楼 23~26 40~50 21~23 20~30 0.13~0.23(4~10I/s 4~10 m ) 2.5(0.031.3l/sm ) ~30~45 35~60 280~3400 35~60 图书馆、博档案室 物馆 个 别 考 虑 <0.13 8~12 9~14 35 20~22 40~55 20~22 40~55 0.13 8~12 2.5 35~40 1.35% 170~2800 11.85~280~1140 95% 保龄球中 心 24~26 50~55 21~23 20~30 0.25(1.8m) 10~15 5 40~50 10~15 1140~2300 电话 电讯中心 电报 22~26 40~50 21~26 40~50 0.13~0.15 8~20 5 60 >85 1700~5700 23~26 45~55 21~23 40~50 0.13~0.15 8~20 5 40~50 85 570~1700 电视台 23~26 45~55 23~26 30~40 <0.13(3.7m) 15~40 5 15~25 >35 1140~2300 车房 26~36 - 4~13 - 0.15~0.38 4~6 7.5 35~50 10~15 230~2300 空港大楼 运输中心 海港大楼 23~26 50~60 21~23 20~30 0.13~8~12 2.5 35~50 >35 1140~1700 0.15(1.8m) 23~26 50~60 21~23 20~30 0.130.15(1.8m) ~8~12 2.5 35~50 10~15 280~1140 公车站 23~26 50~60 21~23 20~30 0.130.15(1.8m) ~8~12 2.5 35~50 35 1700~2800 仓库 个 别 考 虑 - 1~4 2.5 (0.05l/s m) 75 10~35 230~4000 二、舒适空调之室内设计参数 日本

夏季 人体活动 房间用途 Clo 等效温度 C 。冬季 运行控制条件(冬-夏) 温度C 湿度% Clo 。等效温度C 。温度C 。湿度% Clo 等效温度C 。温度。C 湿度% 静坐、轻度活动 会场、宴会厅、礼堂、剧院 0.6~ 25 0.9 24~25 50~70 0.8~ 22 1 22~24 30~50 1.0~ 22~25 0.6 22~25 30~70 办公室、银坐、轻度 行、旅馆、0.2~ 活动 餐厅、学校、住宅 28 0.4 27~28 50~70 1.2 1.0~ 18 18~20 30~50 0.2 1.2~ 18~28 18~28 30~70 百货公司、中等活动 商店、快餐、打字 0.2~ 16.5 25~26 50~70 0.4 1.0~ 16.5 1.2 16.5~ 30~50 18.5 1.2~ 0.2 16.5~ 26 16.5~ 30~70 26 体育馆、展0.2~ 观览场所 览馆 0.4 15 27~28 50~70 1.1~ 15 1.3 15~18 30~50 1.3~ 15~18 0.2 15`28 30~70 三、新风量

1、每人的新风标准ASHRAE

风量1/s 应用场所 吸烟程度 推荐 一般 办公室 个人 个人 少许 无 颇重 7 12 14 单位地板 最小 5 7 12 面积1/sm2 - 1.3 1.3 会议室 银行 经纪 董事室 极重 偶然 极重 极重 24 5 24 24 14 4 14 14 6.0 - - - 理发室 美容室、药室 试验室 吧台 颇重 偶然 少许 重 7 5 9 14 5 4 7 12 - - - - 一般 公寓 豪华 少许 少许 9 14 14 5 4 4 7 12 12 4 3 3 - 1.7 1.7 - 0.3 - 饭店房间 零售店 百货公司 小摊 重 无 无 无 餐厅 自助式 餐室 颇重 颇重 6 7 5 6 - - 厨房 在餐厅 在住宅 - - - - - - 20 10 手术室 无 无 无 全新风 14 9 全新风 12 7 10 0.7 - 医院 特别房 病房 戏院 少许 无 4 7 3 5 - - 工厂 走廊 厕所(排风) 车库 无 - - - 5 - - - 4 - - - - 1.3 10 5 2、最小新风量和推荐新风量UK

推荐1/s 最小1/s 不吸烟 吸烟 每人所占地板 面积m 23 6 9 12 11.3 7.1 5.2 4.0 17.0 10.7 7.8 6.0 22.6 14.2 10.4 8.0 3、各类建筑物的换气次数 UK

建筑物 换气次数h-1 图书馆书架房 图书馆公共场所 办公室、试验室 银行大厅、停车场、浴室 电影院、戏院 卫生间(排风) 餐厅 修车场(排风) 舞厅 宴会厅、洗衣店、厨房洗涤(排风) 锅炉房、发电机室 厨房(排风) 1--2 3--4 4--6 6 6--10 6--8 8--12 10 10--12 10--15 1530 20--60 4、各场所每小时换气次数

场所 种类 厨房 寝室 一般家庭 客厅 厕所 浴室 旅馆及大饭店 餐厅 次数 15 6 6 10 8 10 病院 场所 戏院 种类 观览室 放映室 等候室 诊疗室 手术室 消毒室 次数 12 20 10 6 15 12 厨房 大食堂 厕所 浴室 饮食室 饮食店 厨房 宴会室 礼堂 学校 体育馆 厕所 教室 15 8 10 8 6 20 10 6 8 12 6 工场 一般作业室 涂装室 事务室 会议室 冲洗片室 6 20 6 12 10 一般建筑 暗室 公共厕所 20 有害气体尘埃发出地方 20以上 依人数计算换气量

换气对象 男人 妇女 小孩 牛马

换气量 m3/min 1.41 1.16 0.75 3.83 5、每人的新风标准UK

逗留者 密度 每人所占 地板面积m2 吸烟程度 风量1/s 单位地板 面积风量1/sm2 换气次数 h-1 无 稀 ≥8 少许 重 6 9 12 1.0 1.4 1.8 1.0 1.5 2.0 无 密 3--7 少许 重 9 12 15 2.8 3.7 4.6 3.0 4.0 5.0 无 挤 ≤2 少许 重 12 15 18 6.7 8.3 10.0 7.0 9.0 11.0 6、考虑节能的基本新风量(1/s人)(日本)

主要负荷 房间 基本风量1/s