好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

暖通空调系统设计手册

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

250 300 400 500 600 700 800 离心式 900 1000 1100 1200 1300 200 225 280 350 420 490 560 630 700 800 800 900 42 51 67 84 101 118 135 151 168 185 202 219 19 22 30 37 45 55 75 75 90 110 132 132 52 66 82 101 122 142 162 180 200 220 239 284 30 30 37 45 55 75 75 90 110 132 132 150 7.5 7.5 11 15 15 22 22 22 30 30 30 44 5、空调面积占建筑面积比例

建筑类型 比例(%) 建筑类型 比例(%) 旅游旅馆、饭店 70~80 医院 15~35 办公楼、展览中心 65~80 百货商店 50~65 剧院、电影院、俱乐部 75~85 6、空调机房建筑面积概算指标

风机盘管加新风 空调建筑面积 (m) 2各层机组单风道(定2双风道 (m) 2平均估算值 (m) 2(各层机组) 风量或变风量(m) (m2) 1000 3000 5000 10000 15000 20000 75(7.5) 190(6.3) 310(6.2) 550(5.5) 750(5.0) 960(4.8) — 120(4.0) 200(4.0) 350(3.5) 550(3.7) 730(3.7) 70(7.0) 200(6.7) 300(6.0) 500(5.0) 600(4.0) 700(3.5) 70(7.0) 200(6.6) 290(5.8) 450(4.5) 600(4.0) 770(3.8) 25000 30000 1200(4.8) 1400(4.7) 850(3.4) 1000(3.0) 900(3.2) 1000(3.0) 920(3.7) 1090(3.6) 7、空调设备所占的建筑面积百分率%

系统 传统低速 传统高速 末端装置、热水再热 末端装置、电再热 变风量 多区机组 双风管 双导管 全空气诱导 空气-水诱导2管 4管 风机排管 2管 4管 制冷机房% 0.2--1.0 0.2--1.0 0.2--1.0 0.2--1.0 0.2--1.0 0.2--1.0 0.2--1.0 0.2--1.0 0.2--1.0 0.2--1.0 0.2--1.0 0.2--1.0 0.2--1.0 空调机房% 2.2--2.5 2.2--2.5 2.0--3.3 2.0--3.3 2.0--3.3 2.0--3.3 2.2--3.5 2.4--3.4 2.0--3.3 0.5--1.5 0.5--1.5 - - 管道% - - - - - - - - 0.1--0.2 0.25--0.35 0.3--0.4 0.1--0.2 0.25--0.3 末端装置% - - - - - - - - 1.5--2.0 1.5--2.0 2.0--2.5 - - 8、设备层布置原则:

20层以内的高层建筑:宜在上部或下部设一个设备层;30层以内的高层建筑:宜在上部和下部设两个设备层;30层以上超高层建筑:宜在上、中、下分别设设备层。 设备层内管道布置原则:

离地 h≤2.0 m 布置空调设备,水泵等

h=2.5~3.0 m 布置冷、热水管道 h=3.6~4.6 m 布置空调、通风管道 h 〉4.6 m 布置电线电缆

设备层层高概略

设备层层高(m) 建筑面积(m2) 设备层层高(m) 建筑面积(m2) 1000 4.0 15000 5.5 3000 4.5 20000 6.0 5000 4.5 25000 6.0 10000 5.0 30000 6.5

第九章 暖通空调中存在的问题及解决办法、图纸要求

一、贯彻执行暖通设计规范、标准方面存在的问题 1.1 室内外空气计算参数不符合规范要求

《设计规范》规定,冬季室内空气计算参数,盥洗室、厕所不应低于12 ℃,浴室不应低于25 ℃。然而,有的公共建筑的厕所、盥洗间(设有外窗、外墙)、住宅建筑的卫生间(冬季有洗澡热水供应,应视作浴室)未设散热器,很难达到室温不低于12 ℃和25 ℃的要求。还有的住宅建筑的厨房不设散热器,笔者以为不妥,住宅厨房室内温度亦应按不低于12 ℃的要求设置散热器。

《设计规范》规定,一些主要城市的室外气象参数应按该规范附录二采用。按该附录二,北京地区冬季供暖室外计算温度除延庆、密云外应为-9 ℃。而有的工程地处北京近郊区,却取用-12 ℃,显然是不妥当的。

1.2 供暖热负荷计算有漏项和错项

《设计规范》规定,冬季供暖系统的热负荷应包括加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量。但有的工程在计算供暖热负荷时却未计算这部分耗热量,致使供暖热负荷出入较大;《设计规范》对围护结构耗热量计算各朝向修正率做了明确规定,北0~10%,东、西-5%,南-15%~30%,而有的工程却将各朝向修正率变为北20%,东、西15%,南-5%,有悖于规范要求。

1.3 卫生间散热器型式选择不妥

《设计规范》规定,相对湿度较大的房间宜采用铸铁散热器。然而,不少工程的卫生间采用钢制散热器,亦未加强防腐措施,这是不妥当的。笔者曾看到有些办公楼的厕所采用钢制闭式散热器,但没使用几年,散热器的串片就被腐蚀了,剩下的两根光管也锈蚀严重。实践证明,此类场所最好采用铸铁散热器或铝制散热器。

1.4 楼梯间散热器立、支管未单独配置

《设计规范》规定,楼梯间或其它有冻结危险的场所,其散热器应由单独的立、支管供热,且不得装设调节阀。然而,有的工程将楼梯间散热器与邻室供暖房间散热器共用一根立管,采用双侧连接,一侧连接楼梯间散热器,另一侧连接邻室房间散热器,而且散热器支管上设置了阀门。这样,由于楼梯间难以保证密闭性,一旦供暖发生故障,可能影响邻室的供暖效果,甚至冻裂散热器。

1.5 供暖管道敷设坡度不符合规范要求

《设计规范》规定,供暖管道的敷设应有一定的坡度,对于热水管坡度宜采用0.003,不得小于0.002。然而,有的工程供暖供回水管坡度只有0.001~0.001 5。当然,如确因条件限制,热水管道甚至可无坡度敷设,但此时应保证管中的水流速不得小于0.25 m/s。

1.6 厨房操作间通风存在问题

《饮食建筑设计规范》(JGJ 64-89)对厨房操作间通风作了明确规定:(1)计算排风量的65%通过排气罩排至室外,而由房间的全面换气排出35%;(2)排气罩口吸气速度一般不应小于0.5 m/s,排风管内速度

不应小于10 m/s;(3) 热加工间补风量宜为排风量的70%左右,房间负压值不应大于5 Pa。然而,有的工程的厨房未设排气罩,仅在外墙上设几台排气扇;有的虽然设置了排气罩,但罩口吸气速度远小于0.5 m/s,选配的排风机风量不足。大多工程未设置全面换气装置,亦未考虑补风装置,难以保证室内卫生环境要求及负压值要求。

1.7 膨胀水箱与热(冷)水系统的连接不符合规范要求

《锅炉房设计规范》(GB 50041-92)规定,高位膨胀水箱与热水系统的连接管上不应装设阀门。这里所说的连接管是指膨胀管和循环管。此条对空调冷冻水系统也是适用的。但有的空调冷冻水系统高位膨胀水箱的膨胀管接至冷冻机房集水器上且安装了阀门,这是不允许的。一旦操作失误,将危及系统安全。

1.8 通风空调系统防火阀的设置不符合规范要求

《高规》中规定,风管不宜穿过防火墙或变形缝,如必须穿过时,应在穿过防火墙处设防火阀;穿过变形缝时,应在两侧设防火阀。然而,有的高层建筑,风管穿防火墙处未设防火阀,有的风管穿过变形缝时仅在一侧设有防火阀,而另一侧则未设。另外,有些工程防火阀的位置设置不当。按要求防火阀应紧靠防火墙设置,且连接防火阀的穿墙风管厚度δ≥1.6 mm,防火墙两侧各2 m范围内的风管应采用不燃材料保温。但有些工程通风空调风管上的防火阀随意设置,远离防火墙,其间的风管既未注明加厚,亦未采取任何保护措施,存在着隐患。

1.9 防烟楼梯间前室送风口风量的确定有问题

《高规》对高层建筑防烟楼梯间前室加压送风量作出了规定,并分情况给出了具体风量值。该条附注中说明开启门时通过门的风速不宜小于0.7 m/s;条文说明中规定了门的开启数量,20层以下为2,20层以上为3。《高规》还规定,防烟楼梯间前室的加压送风口应每层设一个。根据这些规定,可以推算出各层前室送风口的风量应为L/2(20层以下)或L/3(20层以上,L为前室总加压送风量)。然而,有的工程,其防烟楼梯间前室送风口的风量却标注为L/n(n为建筑物层数),显然小了许多。如某12层建筑,防烟楼梯间前室总加压送风量定为16 000 m3/h,但每层前室送风口风量却标注为16 000/12≈1 300(m3/h),显然其风口配小了。正确的标注应是16 000/2=8 000(m3/h),应按此配置风口大小。

1.10 误将防烟分区排风量的计算混同于排烟风机风量的计算

《高规》对排烟风机风量作了明确规定:担负一个防烟分区排烟时,应按该防烟分区面积每m2不小于60 m3/h计算,担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每m2不小于120 m3/h计算。请注意,这里指的是选择排烟风机的风量,并不是指防烟分区排风量加大一倍(对每个防烟分区的排风量仍然按防烟分区面积每m2不小于60 m3/h计算),而是当排烟风机不论是水平方向或垂直方向担负两个或两个以上防烟分区排烟时,只按两个防烟分区同时排烟来确定排烟风机的风量。然而,有的工程排烟风机水平方向担负面积大小不等的2~3个防烟分区的排烟,设计上错误地将排烟风机风量按其所担负的2~3个防烟分区总面积每m2不小于60 m3/h计算,而不是按其中最大防烟分区面积每m2不小于120 m3/h计算,致使排烟风机风量偏小,难以满足防火使用要求。还有的排风机(系统)垂直方向担负两个以上防烟分区(内走道)的排烟,设计上误将各层防烟分区(内走道)的排风量按各自的面积每m2不小于120 m3/h计算了,而不是按各自的面积每m2不小于60 m3/h计算的,无形中将垂直方向各防烟分区(内走道)排风量加大了一倍,致使各层风道、风口配置得偏大。

暖通空调系统设计手册

250300400500600700800离心式9001000110012001300200225280350420490560630700800800900425167841011181351511681852022191922303745557575901101321325266821
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1n95z0kzl91od1e2lz2v
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享