式中V——膨胀水箱的有效容积(即相当于检查管到溢流管之间高度的容积),L;

Vc——系统内的水容量,L。

《空气调节设计手册》P794:膨胀水箱的底部标高至少比系统管道的最高点高出1.5m,补给水量通常按系统水容积的0.5-1%考虑。膨胀箱的接口应尽可能靠近循环泵的进口,以免泵吸入口内液体汽化造成气蚀。

十、空压管道管径选择表

空压管道管径选择表 镀锌钢管管径 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" 2-1/2" 3" 4" 5" 6" 8" 1CFM=1.699CMH 用气量 11CFM 21CFM 35CFM 70CFM 110CFM 250CFM 425CFM 700CFM 1100CFM 2100CFM 3200CFM 4200CFM 十一、保温

百米管道保温体积估量表(m3/100m) 公称 直径 管道 15 18 20 25 25 32 32 38 40 45 50 57 65 76 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 89 108 133 159 219 273 325 377 426 478 530 630 720 外径 10 15 20 25 30 35 40 45 50 保 55 温 层 厚65 度 70 80 90 100 120 140 160 60 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.7 0.9 1.1 1.2 1.4 1.5 1.7 2.0 2.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.1 1.4 1.6 1.8 2.1 2.3 2.6 3.0 3.5 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.1 1.5 1.8 2.2 2.5 2.8 3.1 3.4 4.1 4.6 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.8 0.9 1.0 1.2 1.4 1.9 2.3 2.7 3.2 3.5 4.0 4.4 5.1 5.9 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.8 1.0 1.1 1.3 1.5 1.8 2.3 2.9 3.3 3.8 4.3 4.8 5.3 6.2 7.1 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.1 2.8 3.4 4.0 4.5 5.1 5.6 6.2 7.3 8.3 0.8 0.9 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.6 1.9 2.2 2.5 3.3 3.9 4.6 5.2 5.9 6.5 7.2 8.4 9.6 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.7 1.9 2.2 2.5 2.9 3.7 4.5 5.2 6.0 6.7 7.4 8.1 9.5 10.8 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7 1.9 2.2 2.5 2.9 3.3 4.2 5.1 5.9 6.7 7.5 8.3 9.1 10.7 12.1 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.9 2.2 2.5 2.8 3.2 3.7 4.7 5.7 6.6 7.5 8.3 9.2 10.1 11.8 13.4 1.5 1.7 1.7 1.8 2.0 2.2 2.5 2.8 3.2 3.6 4.1 5.3 6.3 7.3 8.2 9.2 10.1 11.1 13.0 14.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.5 2.8 3.1 3.5 4.0 4.6 5.8 6.9 8.0 9.0 10.0 11.1 12.1 14.2 16.0 2.0 2.2 2.2 2.4 2.5 2.8 3.1 3.5 3.9 4.5 5.0 6.4 7.5 8.7 9.8 10.9 12.1 13.2 15.4 17.4 2.6 2.7 2.8 3.0 3.1 3.4 3.8 4.2 4.7 5.4 6.0 7.5 8.9 10.2 11.5 12.7 14.0 15.3 17.8 20.1 3.2 3.3 3.4 3.6 3.8 4.2 4.6 5.1 5.6 6.3 7.0 8.7 10.3 11.7 13.2 14.6 16.1 17.5 20.4 22.9 3.8 4.0 4.1 4.3 4.6 4.9 5.4 5.9 6.5 7.3 8.1 10.0 11.7 13.4 15.0 16.5 18.2 19.8 22.9 25.8 5.4 5.6 5.7 6.0 6.2 6.7 7.3 7.9 8.6 9.5 10.5 12.8 14.8 16.8 18.7 20.6 22.5 24.5 28.3 31.7 7.1 7.4 7.6 7.8 8.1 8.7 9.4 10.1 10.9 12.0 13.2 15.8 18.2 20.5 22.7 24.9 27.2 29.4 33.9 37.8 9.1 9.4 9.7 10.0 10.3 10.9 11.7 12.5 13.5 14.7 16.0 19.1 21.8 24.4 27.0 29.5 32.1 34.6 39.7 44.2

180 11.4 11.8 12.0 12.3 12.7 13.4 14.3 15.2 16.3 17.7 19.2 22.6 25.6 28.6 31.5 34.3 37.2 40.1 45.8 50.9 200 13.9 14.3 14.6 15.0 15.4 16.1 17.2 18.2 19.4 20.9 22.6 26.3 29.7 33.0 36.3 39.3 42.6 45.8 52.2 57.8 220 16.7 17.1 17.4 17.8 18.3 19.1 20.3 21.4 22.7 24.4 26.2 30.3 34.1 37.7 41.3 44.6 48.2 51.8 58.7 65.0

十三、阀门选用

暖通空调管道阀门选型原则

项目 序号 1 阀 门 选 型 设 计 2 3 4 5 6 7 选型原则 冷冻水机组、冷却水进出口设计蝶阀; 水泵前蝶阀、过滤器,水泵后止回阀、蝶阀; 集、分水器之间压差旁通阀; 集、分水器进、回水管蝶阀 水平干管蝶阀; 空气处理机组闸阀、过滤器、电动二通或三通阀 风机盘管闸阀(或加电动二通阀) 一般采用蝶阀时,口径小于150mm时采用手柄式蝶阀(D71X、D41X);口径大于150mm时采用蜗轮传动式蝶阀(D371X、D341X)。 选用阀门的1 减压阀,平衡阀等必须加旁通; 注意事项 2 3 4 5 全开全闭最好用球阀、闸阀; 尽量少用截止阀; 阀门的阻力计算应当引起注意; 电动阀一定要选好的。 需调节流量、水压时,宜采用调节阀、截止阀; 要求水流阻力小的部位(如水泵吸水管上),宜采用闸板阀; 安装空间小的场所,宜采用蝶阀、球阀; 水流需双向流动的管段上,不得使用截止阀; 口径较大的水泵,出水管上宜采用多功能阀 止回阀设置要求 给水管道上使用的阀门,应根据使用要求按右列原则选型 1 2 3 4 5 1 止回阀设置要求 2 3 引入管上; 密闭的水加热器或用水设备的进水管上; 水泵出水管上; 进出水管合用一条管道的水箱、水塔、高地水池的出水管段上。 4 注:装有管道倒流防止器的管段,不需在装止回阀。 应根据止回阀的安装部位、阀前水压、关闭后的密闭性能要求和关闭时引发的水锤大小等因素确定,应符合下列要求: 止回阀的阀型选择 1 2 3 4 阀前水压小的部位,宜选用旋启式、球式和梭式止回阀。 关闭后密闭性能要求严密的部位,宜选用有关闭弹簧的止回阀。 要求削弱关闭水锤的部位,宜选用速闭消声止回阀或有阻尼装置的缓闭止回阀。 止回阀的阀掰或阀芯,应能在重力或弹簧力作用下自行关闭。 间歇性使用的给水管网,其管网末端和最高点应设置自动排气阀。 给水管网有明显起伏积聚空气的管段,已在该段的峰点设自动排气阀或手动阀门排气 气压给水装置,当采用自动补气式气压水罐时,其配水管网的最高点应设自动排气阀。 给水管道的下列部位应设置排气装置 1 2 3 第六章 空调设备选型

一、机组选型

机组选型步骤:

A.估算或计算冷负荷 估算总冷负荷,或通过有关的负荷计算法进行计算。 B.估算或计算热负荷 估算总热负荷,或通过有关的负荷计算法进行计算。 C.初定机组型号 根据总冷负荷,初次选定机组型号及台数

D、确定机组型号 根据总热负荷,校核初定的机组型号及台数。并确定机组型号。

二、机组选型案例

例:建筑情况:北京市某办公楼建筑面积为11000 m22,空调面积为 10000 m2其中大会议室面积500 m,小会议室面积为 1500 m,办公楼建筑面积为8000 m含有新风。 A.计算冷负荷。

2

2

2

a.按空调冷负荷法估算:

大会议室500 x 358=179000W=179Kw 小会议室:1500 X 235=352500=352.5kw 办公区:7000X 151=1057000=1057kw 合计:358十235+1208=1588.5KW 选主机时负荷:1588.5X0.70=1112kw b.按建筑面积法估算:

11000X98=1212000W=1078kW

c.由1)、2)计算结果,冷负荷按1112KW计算。 B.计算热负荷

按空调热负荷法计算: 11000 X 60=660000W=660KW C.初选定机组型号及台数: 1、 若方案采用水源热泵

① 确定机组型号:总冷负荷为1112kw,两台GSHP580型水源热泵机组机组在水温为16~18℃,

供回水温度7~17℃时制冷量为1152kw。略大于冷负荷,符合要求。

总热负荷为660kw,一台GSHP580型水源热泵机组在水温为16~18℃,供回水温度55~45℃

时制热量为665kw。略大于热负荷,符合要求。

② 最后确定为两台GSHP580型水源机组,其中,夏季制冷时,采用两台机组,冬季制热时,采用

一台机组即可(在室外温度较低时采用两台机组进行制热)。

2、 .若方案采用风冷热泵中央空调组机

① 确定机组型号:

根据以上计算,总冷负荷为1112kw,两台LSBLGRF560M模块热泵系列风冷(热)泵机组供回水温度7~17℃时制冷量为1120kw.略大于冷负荷,符合要求。

总热负荷为660kw,一台LSBLGRF560M型机组,供回水温度55~45℃时制热量为588kw.略

小于热负荷,符合要求。

② 最后确定为两台LSBLGRF560M型模块热泵系列风冷(热)泵机组,其中,夏季制冷时,采用

两台机组,冬季制热时,采用一台机组即可(在是外温度较低时采用两台机组进行制热)。

3、 若采用水冷中央空调组机

① 根据以上计算,总冷负荷为1112kw,两台LSBLG640Z型水冷中央空调机组供回水温度7~17℃

时制冷量为1278kw.略大于冷负荷,符合要求。

② 最后确定为两台LSBLG640Z型水冷中央空调机组,其中,夏季制冷时,采用两台机组。

三、辅助设备 1、冷却塔

冷却塔冷却水量可以按下式计算:

(10-14)

式中Q——冷却塔排走热量,kW;压缩式制冷机,取制冷机负荷1.3倍左右;吸收式制冷机,去制冷机负荷的2.5左右;

oo

c——水的比热,kJ/(kg·C),常温时c=4.1868 kJ/(kg·C);

tw1-tw2——冷却塔的进出水温差,C;压缩式制冷机,取4~5C;吸收式制冷机,去6~9C。 2)水泵扬程 冷却水泵所需扬程

Hp=hf+hd+hm+hs+ho

式中hf,hd——冷却水管路系统总的沿程阻力和局部阻力,mH2O;

hf,hd——冷却水管路系统总的沿程阻力和局部阻力,mH2O;

hm——冷凝器阻力,mH2O;

hs——冷却塔中水的提升高度(从冷却盛水池到喷嘴的高差),mH2O;

ho——冷却塔喷嘴喷雾压力,mH2O,约等于5 mH2O。

o o o

2、水泵的选型:

冷负荷Q=1112 kw;空调系统水环路带走的热量在此基础上乘以1.3同时使用系数取0.7则水流量为G

G=(Q×A×1.3)÷(1.163×T)

A: 使用系数;G: 水流量;T: 空调水系统供回水温差

G=(1112×0.7×1.3)÷(1.163×10)=87 m3/h;即:泵的流量为87 m3/h。

1) 阻力计算

管径长约300,比摩阻选200Pa/m 则H1=300×200 Pa=6mH2O

局部阻力取0.5则H2=0.5×6=3mH2O 制动控制阀 H3=5mH2O 机组压降 H4=50Kpa=5mH2O 换热器压降 H5=4mH2O

总扬程 h=1.2H=(6+3+5+5+4)=28.8 mH2O

故选择循环泵 G=87 m/h H=32 mH2O N=17.5Kw n=1450rpm 2) 定压泵的选择:

定压点为最高点加5m H2O

H=32+5=37m H2O 建筑物水容量取1.3L /建筑平米

3

暖通空调系统设计手册

式中V——膨胀水箱的有效容积(即相当于检查管到溢流管之间高度的容积),L;Vc——系统内的水容量,L。《空气调节设计手册》P794:膨胀水箱的底部标高至少比系统管道的最高点高出1.5m,补给水量通常按系统水容积的0.5-1%考虑。膨胀箱的接口应尽可能靠近循环泵的进口,以免泵吸入口内液体汽化造成气蚀。十、空压