好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

一体化泵站安装、调试及运营操作规程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一体化泵站安装、调试及运营操作规程

目录

一. ........................................................... 安装部分 ...................................................... 2

1.1安装前准备工作 ........................................ 2 1.2泵站罐体安装 .......................................... 1.2.1罐体验收检查 .................................... 122运输和起吊 ........................................ 1.2.3混凝土基板 ....................................... 1.2.4安装筒体 ......................................... 1.2.5 回填 ............................................. 1.2.6管路连接 ......................................... 1.2.7其它附件 ......................................... 1.2.8安装常见的错误 ................................... 1.3控制柜安装 ............................................ 1.3.1控制柜的安装 ..................................... 1.3.2 电缆 ............................................ 1.3.3 接地 ............................................ 1.3.4液位控制 ......................................... i

3

3 3 4 4 5 6 7 7 8

8 8 8 9

一体化泵站安装、调试及运营操作规程

1.3.5水泵的电缆 ...................................... 9 136电缆的连接头 ..................................... 10

二、 调试部分 ............................................... 10

2.1检查 ................................................ 10

2.1.1整体安装的检查 ................................. 2.1.2电缆连接的检查 ................................. 2.2调试及确认 .......................................... 三、 运行及维护部分 ......................................... 3.1运行管理 ............................................ 3.2泵站维护 ............................................. 3.3日常巡視 ............................................ 3.4重要安全事项 ........................................ 3.5井下作业 ............................................ 3.5.1下井作业人员的要求 ............................. 3.5.2下井作业前的准备 ............................... 3.5.3下井作业期间的注意事项 ......................... ii

10 11 11 12

12 12 13 13 13

13 14 14

一体化泵站安装、调试及运营操作规程

一?安装部分

1.1安装前准备工作

泵站安装前,必须预先准备好基坑开挖及支护方案, 地质条件需符合预制式 泵站安装要求,现场需具备安装所需的工具设备及电源。

安装前应出具一份挖掘规划,而且在安装过程中要明确,以免后续的工作产生困 难,条件允许可指派结构工程师到现场勘查指导施工。

执行挖掘和泵站安装工作的时候,必须特别注意以下几个方面: ?小心堤岸坍竭;

?使用轨道运输以避免人员落深坑的危险; ?坑边预留安全距离,以便设备维修; ?提防移动工作机器; ?起重机下严禁站人;

?电器安装工作必须由从事于这方面工作的专业人士来实施。

1.2泵站罐体安装 1.2.1罐体验收检查

?检查是否有运输损坏; ?配件位置和尺寸;

?检查和拧紧所有螺栓,以防运输松动; ?其他设备。

1.2.2运输和起吊

泵站罐体运输必须水平位置放置,而且必须固定在罐体托架。装卸过程必须 连同运输托架进行。在安装和起吊至垂直位置之前,必须去掉罐体托架和连接附 件。罐体的运输及起吊请严格按照以下步骤:

a) 用吊带连同罐体运输托架水平移动泵站,将泵站移动至地面。注意,此时禁 止使用吊耳,禁止使用钢丝绳或链条来提升罐体 b) 用吊带把罐体从水平位置起吊到竖直位置。

1

一体化泵站安装、调试及运营操作规程

C)竖直起吊的时候,使用吊耳,并且要把重量均匀分配到所有吊耳上

图 1罐体起吊示意图

1.2.3混凝土基板

坑底和混凝土基板要平整(水平精度 1/1003,无积水)。如果有需要, 铺上一层砾石层,用夯实机压实,压实程度达到 90%的压实试验结果,达到地 基承载力〉180kpa。如不能达到地基承载力要求,如流沙,淤泥或涌泉等地质, 必须采取相应的地基处理措施,达到必须的地基承载力才能安装。膨胀螺丝应在 圆周范围内均匀等角度安装。准打毛基板与泵站底部的接触面,同时水泥基板在 泵站安装前24小时需浸没在水中.对于预制的水泥基板,吊装基板需准确就位。 水泥基板放置在坑底后,必须测量水平度,施工精度为每米误差不超过

25px。

图2罐体固定示意图

1.2.4安装筒体

清洁水泥基板表面,确保安装面和预制泵站底部之间没有泥土等杂物。用起 重吊钩吊起泵体,放在水泥基板上的地脚螺丝圆周中间。 当心不要将泵体碰到地 脚螺丝,因为地脚螺丝易碰坏泵体表面。对于 3. 8米直径的预制泵站,必须准 确的将泵站避开基板外露配筋,并且按图纸要求错开与预制泵站底部的配筋避免 损坏底部结

2

一体化泵站安装、调试及运营操作规程

构检查泵站是否垂直. 水泥基板处于水平放置时,泵站应该处于垂直 位置.安装压板并拧紧螺母。检查管路和底部没有变形,锥型底部净空部分则必 须用混凝土充实。

图3罐体整装示意图

灌注混凝土的要求,

?米用标号C30水泥的混凝士,砾石直径不大于 32mm

?采用灌浆附件,或围板浇筑等方法,围板高度需高于灌浆口上檐;

?将混凝土灌入筒体底部空腔,并用垂动挂填匀内部,直到内部全部充满并且液 位高于灌浆口上檐。

1.2.5回填

?回填前,要检查泵站没有经受结构性破坏.如有损坏应联系厂家进行修复、 检 验合格后方可回填。

?完成泵站在水泥基板上安装灌浆工作并达到所需的强度, 检查结构完好,就可 以回填了。

?泵站须在安装完成后及时回填,防止泵站上浮及倾倒,且玻璃钢材质不可强行 牵拉挤压。

?当泵站筒体距离基坑边缘大于1米时,回填材料允许为含水垂小于18%,最 大颗粒小于32mm勺素土,也可使用级配砂石回填,砾石颗粒最大尺寸不得超过 32mm当泵站桶体距离基坑边缘小于1米但大于0. 5米时,仅允许使用级配砂 石回填,砾石颗粒

3

一体化泵站安装、调试及运营操作规程

一体化泵站安装、调试及运营操作规程目录一............................................................安装部分......................................................21.1安装前准备工作..........