************ 有限公司厂房工程
质 量 通 病 及 预 防 措 施
徐 州 *****8 建 设 监 理 公 司
2011 年 10 月 01 日
目录
一、 土方工程 ................................................ 3
1、 .......................................................... 边坡超挖 3 2、 ...................................................... 挖方边坡塌方 3 3、 .......................................................... 基坑泡水 3 4、 ............................................ 回填土密实度达不到要求 3
二、 钢筋混凝土工程 .......................................... 4
(一)模板工程质量通病的防治措施 ............................... 4
1、 ................................................ 轴线偏位的预防措施 4 2、 ................................................ 接缝不严的预防措施 4 3、 .................................................... 胀模的预防措施 4
(二) .................................... 钢筋工程质量通病的防治措施 4
1、 ................................................ 钢筋偏位的预防措施 4 2、 ............................................ 钢筋漏筋现象的预防措施 4 3、 .......................................... 钢筋锈蚀、污染的预防措施 4
(三) ...................................... 混凝土工程质量通病的防治 5
1、 ...................................... 砼表面麻面、露筋、蜂窝、孔洞 5 2、 .................................................... 施工缝结合不好 6 3、 .......................................................... 缺棱掉角 7 4、 .................................................... 砼板表面不平整 7 5、 ........................................................ 砼收缩裂缝 8
三、 砌体工程质量通病的防治 ................................ 8
1、 .......................................... 防止砖缝砂浆不饱满的方法 8 2、 ............................................ 防止外墙渗漏的预防措施 8
四、地面工程 .............................................. 9
1、 .......................................................... 地面起砂 9 2、 .......................................................... 地面空鼓 10
3、地面面层不规则裂缝 ............................................ 11
五、 装饰工程 ............................................... 12
(一) ............................................ 抹灰面起鼓、有裂纹 12 (二) .................................................. 瓷砖墙面空鼓
12
(三) .............................................. 外墙面渗水的防治 13 (四) ...................................... 外门窗洞口接缝渗水的防治 13 (五) ................................................ 屋面渗漏的防治 14
六、 给排水工程质量通病防治 ............................... 14 七、 电气工程质量通病防治 .................................. 15
1、 防雷接地 ..................................................... 15
2、 电气配管通病防治 ............................................. 15 3、 电缆施工通病防治 ............................................. 15 4、 配电箱安装通病防治 ........................................... 16
八、钢结构工程质量通病防治 ................................... 16
1、 预埋地脚螺栓偏位 ............................................... 16 2、 构件拼装偏差 ................................................... 3、 钢柱垂直偏差 ................................................... 4、 屋面及天沟漏水 ................................................. 5、 吊车梁摆动 ................................................... 16 17 17 17
**************
有限公司厂房工程
质量通病及预控、处理措施
一、 土方工程
1、边坡超挖
(1)机械开挖应预留 0.3m 厚的采用人工修坡。
(2)开挖过程中加强复测 ,严格定位 ,在坡顶边脚设置标志和边线 ,并设专人 检查。
(3)处理方法:对局部超挖 ,经设计同意后,可用块石填砌 (浆砌)或用 3:7 灰土夯补。与原土坡接触部位应做成台阶接槎。
2、挖方边坡塌方
(1)做好地面排水措施 , 避免积水。
(2)土方开挖应自上而下分段分层、依次进行 ,随时作成一定的坡势 , 以利 泄水,避免先挖坡脚 ,造成坡体失稳。
(3)处理方法:对沟槽塌方 , 应清除塌方后作临时性支护措施 , 对永久性边 坡局部塌方,应清除塌方后用块石填砌或用 2:8 、3:7灰土回填嵌补 ,与土接触部位 作成台阶搭接 , 防止滑动 ; 或将坡度改缓。
3、基坑泡水
(1)基坑周围应设排水沟。 挖土放坡时 , 坡顶和坡脚至排水沟均应保持一定 距离,一般为0.5?1.0m。
(2)处理方法:已被水淹泡的基坑 , 应采取措施 , 将水引走排净。设置截水 沟 , 防止水刷边坡。已被水浸泡扰动的土 , 采取排水晾晒后夯实 , 或抛填碎石、小 块石夯实;或换土夯实(3:7灰土); 或挖出淤泥加深基础。
4、回填土密实度达不到要求
( 1 )严格选择好符合填土要求的土料。
(2)在回填土时 , 应严格控制土的含水量 , 加强施工前的检验。含水量大于 最优含水量时 , 应采用翻松、晾晒、风干方法降低 ; 或采取换土回填 , 或均匀拌入 干土 , 或采用其他方法来降低。含水量过低 , 应洒水湿润。
(3)施工时还应严格控制每层铺土厚度、压 (夯)实遍数、压 (夯)实路
线。
(4)加强对土料、含水量、施工操作和回填土干密度的现场检验按规定取 样, 严格每道工序的质量控制。
(5)处理方法:不合要求的土料挖出换土 , 或者掺入石灰、碎石等夯实加固。 因含水量过大而达不到密实度的土层 , 可采用翻松晾晒、风干,或均匀掺入干土等 吸水材料 , 重新夯实。因含水量小可采用增加夯实遍数。
二、钢筋混凝土工程
(一)模板工程 质量通病的防治措施
1、轴线偏位的预防措施
(1)有专人检查验收轴线位置,并由技术质检员复核验收。 (2)柱、墙根部加设定位钢筋,防治模板偏位。
(3)模板验收时,拉水平通线检查,竖向吊线检查与相对轴线尺寸检查相 结合。
2、接缝不严的预防措施
(1)在模板的接缝处加3mm厚的海绵条挤压紧密。 ( 2)墙柱根部采用砂浆密封台处理。
3、胀模的预防措施
(1)模板的支撑体系要经过严格的计算进行确定,支撑体系的安全系数必 须符合规范的规定,总工程师必须对计算书审核批准后方可进行加工。
(2)模板自身的刚度必须符合规范规定,施工中杜绝发生暴模现象。 (二)钢筋工程质量通病的防治措施
1、 钢筋偏位的预防措施
(1)钢筋绑扎完毕后,在混凝土的接茬部位加设固定框,保证此处的钢筋 不位移。
( 2 )混凝土浇注完成后,及时复核轴线位置和钢筋位置,及时修整。
2、 钢筋漏筋现象的预防措施
(1) 按要求加设钢筋垫块,保证钢筋的保护层厚度。
(2) 减少对成品钢筋的踩踏,混凝土浇注过程中设专人看守钢筋,发现钢 筋被踩下时及时修复。