给水设备安装记录
检 查 项 目 型号 流 量(m3/时) 离扬 程(米) 心(允差+20/-10㎜) 泵 基础标高基础水平度≯1/1000 电机绝缘情况 运行情况 检 验 结 果 1# 2# 检 查 结 果 / / / / / / / 检 查 结 果 / / / / / 往复泵 检 查 项 目 型号 流量(m3/时 往复泵安装检查(㎜) 基础标高±10 基础水平度≯1/1000 轴经水平度 ≯0.1/1000 运行情况 检 查 项 目 型号 注水量(kg/时) 标高(允许0.8/1m) 与止回阀距离150~300㎜ 运行情况 注水器 检验结论 设备安装符合设计文件及规范要求,检验结果合格。 施工单位 技术负责人: 年 月 日
总包单位 专业工程师: 年 月 日 监理/建设单位 现场代表: 年 月 日
煮炉和严密性试验记录
煮炉记录 锈蚀状况 锅炉容积 磷酸三钠加入量 碳酸钠加入量 氢氧化钠加入量 煮炉时间 2.9M3 18㎏ / 12㎏ 48小时 无锈蚀 介质取样时间 15:00 / 煮炉末期 冲洗放水结束时 煮炉压力MPa 0.6 / 0.2 0.1 介质碱度 15mmol/l / 18mmol/l 5mmol/l 受热面内部: 无浮锈,金属表面已形成良好保护膜. 检查结果 合格 锅筒、集箱内部: 无浮锈,金属表面已形成良好保护膜. 严密性试验记录 试验项目 技术要求 检查结果 已紧固 无泄漏 无异常 升压至0.3~0.4MPa时,锅炉本体法应进行一次热兰、人孔、手孔及其它连接螺栓情况 态下的紧固。 升至额定工作压力时,人孔、手孔、阀门、法兰和填料等到处的情况 锅筒、集箱、管道和支吊架等的热膨胀情况 无泄漏现象。 无异常 施工单位 技术负责人: 年 月 日 总包单位 专业工程师: 年 月 日 监理/建设单位 现场代表: 年 月 日
安全阀调整试验记录
序号 1 2 3 4 5 6 7 项 目 名 称 安全阀型号 安全阀装置点 设计压力MPa 安全阀装置点实 际工作压力MPa 安全阀开启压力MPa 安全阀回座压力MPa 调整日期 调 整 人 锅炉安全阀 A48Y-16Q 1.6 0.7 0.75 0.70 分汽缸安全阀 A48Y-16Q 1.6 0.7 0.75 0.70 备 注 / 施工单位 技术负责人: 年 月 日 总包单位 专业工程师: 年 月 日 监理/建设单位 现场代表: 年 月 日
锅炉运行记录
时开始运行 年 月 日 时 总包单位人员 T/H 结束运行 时 间 年 月 日 时 建设单位人员 间 时 间 参安装单位人员 加 人 员 监理单位人员 试运压力 蒸汽温度 排烟温度 锅炉型号 试运行参数和试运状况 MPa ℃ ℃ 蒸发量 给水温度 ℃ 水泵给水正常、水位表水位显示正常、压力表显示正常、安全阀起跳、回座压力正常、水位示控装置(高、低水位报警、低水位联锁装置)正常、排污正常、给水水质中的硬度正常、锅水水质中的碱度、PH、氯根值正常。 锅炉全负荷连续运行72小时,以运行正常为合格。 试 运 行结 论 施工单位 技术负责人: 年 月 日
总包单位 专业工程师: 年 月 日 监理/建设单位 现场代表: 年 月 日
锅炉安装质量总体验收签证书
型锅炉的安装质量,经施工单位、总包单位、监理单位、建设单位及监察部门共同检查,认为符合《蒸汽锅炉安全技术监察规程》和GB50273-2009《工业锅炉安装工程施工及验收规范》的要求,经72小时试运行正常,同意移交建设单位使用。 参加验收单位汇签 施工单位 现场代表: 年 月 日 总包单位 现场代表: 年 月 日 建设单位 现场代表: 年 月 日
设备厂家 现场代表: 年 月 日 监理单位 现场代表: 年 月 日 监察单位 现场代表: 年 月 日