架桥现象,洗井后若发现滤料下沉应及时补充滤料,填料高度必须严格按设计要求执行,可以采用打井过程中抽出的干净混砂作为滤料进行回填。
洗 井:采用水泵抽水洗井法,若井内沉没比不够时应注入清水。洗井必须洗到水清砂净为止。
3、排水施工方案
3.1、排水施工原则
3.1.1、铺设排水管线
按照施工图纸所示,在基坑降水井附近铺设一条φ273mm排水主管线,用φ80mm的支管顺着水流的方向倾斜45°将井管与主管线相连,在市政接口处砌筑一个沉淀槽,并与市政排水管线相连,主管线内的水经由沉淀槽流入市政管线,沉淀槽采用钢板焊接形式。
3.1.2、排水方式
施工排水方式采用集水主管线明排水(局部进入市政道路的暗埋),如果有就近的市政排口,可根据排放线路的排量,以分散排除的方式,做到各点排水畅通,确保土建施工安全。
3.1.3、排水参数的选定
根据国标《室外排水设计规范》之规定,结合实地调查周边排水线的实际情况,特别考虑到雨季和汛期的排水安全,我们选择如下排放参数: 管径(D)或安渠高(H) (mm) 200~300 350~450 500~900 ≥1000 3.1.4、对排放井的加固维修与清淤
排水前我们要对所有排放井进行加固维修,并对Φ500mm以下的管线进行勘察清淤,使管线排水畅通无阻。
3.1.5、排放口的选定
最高流速限制 (m/s) 2 2 2 2 最大排放充满度 (h/D或h/H) 0.5 0.5 0.6 0.6 图12 排水管线及电缆敷设施工工艺流程 测量放线 施工准备 地下管线探测 路面切割 施工管沟 挖 土 砌筑暗埋井井室 地面焊接排水钢管 将管道下入管沟 将电缆穿管置入管沟 焊接支管 试水试压 回填、夯实 根据排水设计方案,排放口尽量选择主排水排口,以暗埋方式与主管线连接,且埋深大于1.2m。。
当由多个集水管汇入一个集水排口时,要在排口处修建集水池,由集水池排入主管线。
3.1.6、关于排放的环境保护
本次降水所排放的水体,全部为清洁的地下水,其含砂量达到国家饮用水标准,对环境无任何损害。尽管如此,我们在施工中,还是要特别注意不要让所排水体任意泄漏,以利于环境保护。 3.2、排水管线及电缆敷设施工工艺流程
排水管线及电缆敷设施工工艺流程见图12。 3.3、排水管线及电缆敷设施工方法及技术要求
施工准备:根据降水设计图纸的位置并参照用地线控制点进行测量放线,用雷达探测仪探测挖沟范围内有无地下管线,若有地下管线应及时进行调整。
排水管焊接:排水管焊接应分段进行,并确保焊口完整严实,拐弯处平滑。 排水管敷设:排水管下沟前应先检查沟底标高、坡度是否符合排水要求,下管时可采用人工压绳法或机械方法。管道在沟内焊接时应在焊接处挖一个操作坑,以便于焊接操作。管道安装完毕后应进行压力试验,经由甲方、监理、施工三方办理隐检手续后方可进行回填。回填土采用素土人工夯实,然后恢复路面。
电缆铺设及配电安装:
①接各降水井的电缆与排水管合槽铺设,要求穿塑料管加以保护并排列整齐。电缆应留有适量的长度,但不能将太多剩余电缆盘绞在沟槽内或井室内。
②电缆敷设如遇过路口或穿越堆放材料场区时,必须穿厚度为2mm以上的钢管加以保护,保护钢管内径大于电缆外径的1.5—2倍以上为宜。
③配电系统所用的开关柜、配电箱必须要垫高、固定,并按施工用电规范要求设防雨、防护围栏,在围栏上挂警示标志。
④配电系统设有三级保护装置。电力开关柜中设有过流、短路、过热保护的自动开关。动力配电箱中设有过流、漏电保护的自动开关。