阴阳角测量示意图
4.3.5顶板水平度(抹灰工程)
4.3.5.1指标说明:考虑实际测量的可操作性,顶板腻子完成后,选取同一功能房间顶板内四个角点和一个中点,距离同一水平基准线之间5个实测值的极差值,综合反映同一房间顶板的平整程度。 4.3.5.2合格标准:≤10mm。
4.3.5.3测量工具:激光扫平仪、具有足够刚度的5米钢卷尺(或2m靠尺、测距仪)。
4.3.5.4测量方法和数据记录:
(1)已完成腻子找平的同一功能房间内顶棚作为1个实测区,累计实测实量10个实测区。
(2)使用激光扫平仪,在实测房间内打出一条水平基准线,同一顶棚(吊顶)内距天花板线约30cm位置处选取4个角点,以及板跨几何中心位(若板单侧跨度较大可在中心部位增加1个测点),分别测量出与水平基准线之间的5个垂直距离。
21
以最低点为基准点,计算另外四点与最低点之间的偏差,偏差值≤15mm时实测点合格;最大偏差值≤15mm时,5个偏差值(基准点偏差值以0计)的实测值作为该实测指标合格率的5个计算点;最大偏差值>10mm时,5个偏差植均按最大偏差值计算,作为该实测指标合格率的5个计算点。
(2)所选2套房中顶棚水平度极差的实测区不满足10个时,需增加实测套房数。
顶板水平度测量示意图
4.3.6方正度(抹灰工程)
4.3.6.1指标说明:考虑实测的可操作性,选择同一房间内同一垂直面的墙面与房间方正度控制线之间距离的偏差,作为实测指标,以综合反映同一房间方正程度。 4.3.6.2合格标准:≤5mm。
4.3.6.3测量工具:5米钢卷尺、吊线或激光扫平仪。 4.3.6.4测量方法和数据记录:
(1)每套房同层内必须设置一条方正控制基准线(尽量通长设置),降低引测误差),且同一套房同层内的各测区(即各房间)必须采用此方正控制线,然后以此为基准,引测至各测区(即各房间)。
(2)距墙体30~60cm范围内弹出方正度控制线,并做明显标准和保护。
22
(3)同一面墙作为一个实测区,累计实测实量15个实测区。
(4)在同一测区内,实测前需用5米卷尺或激光扫平仪对弹出的两条方正度控制线,以短边墙为基准进行校核,无误后采用激光扫平仪打出十字线或吊线方式,沿长边墙方向分别测量三个位置(两端和中间)与控制线之间的距离(如现场找不到控制线,可以一面带窗墙面为基准,用仪器引出两条辅助方正控制线)。选取3个实测点之间的极差,作为判断该实测值指标合格率的1个计算点。如该套房无方正基准线或偏差超过5mm/2m,则该套房内所有测区的实测值均按不合格计,并统一记录为“1”。
(5)在同一测区内,测量两个对角线作为方正度测量的补充,两对角线偏差值超过10mm,该实测点为按不合格计,并统一记录为“1”。
(6)所选2套房中方正度极差的实测区不满足15个时,需增加实测套房数。
方正度测量示意图
4.3.7净高(抹灰工程)
4.3.7.1指标说明:综合反映同一房间内净高实测值与理论值的偏差程度。 4.3.7.2合格标准:±10mm。
4.3.7.3测量工具:50米钢卷、激光测距仪。
23
4.3.7.4测量方法和数据记录:
(1)每一个功能房间作为1个实测区,累计实测实量10个实测区。
(2)实测前,所选套房必须完成地面找平层施工,同时还需了解所选套房的各房间结构楼板的设计厚度和建筑构造做法厚度等。
(3)各房间地面的4个角部区域,距地脚边线30cm附近各选取1点(避开吊顶位),在地面几何中心位选取1点,测量出找平层地面与天花顶板间的5个垂直距离,即5个室内净高值。用设计层高值减去结构楼板和地面找平层施工设计厚度,作为该房间理论室内净高值。当实测值与设计值最大偏差值[-10,+10]mm时,5个偏差值的实际值作为判断该实测指标合格率的5个计算点。当最大偏差值>10mm或<-10mm时,5个偏差值
(4)所选2套房中室内净高偏差的实测区不满足10个时,需增加实测套房数。
均按最大偏差值计。
室内净高测量示意图
4.3.8地面表面平整度(抹灰工程)
4.3.8.1指标说明:反映找平层地面表面平整程度。
24
4.3.8.2合格标准:
(1)毛坯房交付地面基层表面平整度≤4mm; (2)面层为瓷砖或石材的地面基层表面平整度≤3mm; (3)装修房地板交付面表面平整度≤3mm。 4.3.8.3测量工具:2米靠尺、楔形塞尺。 4.3.8.4测量方法和数据记录:
(1)每一个功能房间地面都可以作为1个实测区,累计实测实量10个实测区。 (2)任选同一功能房间地面的2个对角区域,按与墙面夹角45度平放靠尺测量2次,加上房间中部区域测量一次,共测量3次。客、餐厅或较大房间地面的中部区域需加测1次。
(3)同一功能房间内的3或4个地面平整度实测值,作为判断该实测指标合格率的3或4个计算点。
(4)所选2套房地面平整度偏差的实测区不满足10个时,需增加实测套房数。
地面平整度测量示意图
25