好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

实测实量实施方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

楼板厚度测量示意图

4.1.7门、窗洞口尺寸(砼结构)

4.1.7.1指标说明:反映预留洞口尺寸与设计图尺寸的偏差。 4.1.7.2合格标准:[-5,10]mm。

4.1.7.3测量工具:5米钢卷尺或激光测距仪。 4.1.7.4测量方法和数据记录:

(1)每一个门、窗洞口作为1个实测区,每层不少于10个实测区,累计实测实量20个实测区,各测量2次门、窗洞口宽度及高度净尺寸,取高度、宽度的2个实测值与设计值间的偏差最大值,作为判断高度、宽度实测指标合格率的1个计算点。 (2)在同一测区内,测量两个对角线作为洞口尺寸测量的补充,两对角线偏差值超过10mm,该实测点按不合格计,并统一记录为“1”。

(3)所选2套房中外门窗洞口尺寸偏差的实测区不满足10个时,需增加实测套房数。

门、窗洞口测量示意图

11

4.1.8施工控制线设置(砼结构)

4.1.8.1指标说明:反映砌筑、抹灰、装修尺寸前期控制的偏差,以便控制砌筑、抹灰和装修的尺寸精度,为砌筑、装修房集中加工等提供控制条件。

4.1.8.2合格标准:每面砌体正手墙要求设置砌筑控制线(对剪力墙则为抹灰控制线)、水平标高控制线。

4.1.8.3测量工具:5m钢卷尺。 4.1.8.4测量方法和数据记录:

(1)每一面墙、每一个卫生间、每一个厨房各作为一个实测区,测量部位选择正手墙面。累计实测实量40个实测区,其中卫生间、厨房各选取10个测区,非卫生间、厨房墙面选取20个测区。所选2套房中砌筑节点的实测区不满足40个时,需增加实测套房数。每1个实测区只取1个实测点,其实测值作为该指标合格率的1个计算点。

(2)测量方法:采取目测、尺量方法,检查同一实测区是否设置二线,其尺寸是否符合设计要求。

(3)数据记录:每一实测区未设置二线,则该实测点不合格;反之,则该实测点合格。不合格点均按“1”记录,合格点均按“0”记录。

12

施工控制线设置测量示意图(1套房、14个实测区)

4.2砌筑工程 4.2.1基本原则

4.2.1.1实测前,根据同一标段内各楼栋进度随机选取处于砌筑阶段2~4套房作为砌筑工程的实测套房。户数最多的房型为必选。累计实测实量40个实测区。 4.2.1.2对于验收以后需改造的墙体仍需作为实测区,相关标准不变。 4.2.2表面平整度(砌筑工程)

4.2.2.1指标说明:反映层高范围内砌体墙体表面平整程度。 4.2.2.2合格标准:[0,8]mm。

4.2.2.3测量工具:2m靠尺、楔形塞尺。 4.2.2.4测量方法和数据记录:

(1)每一面墙都可以作为1个实测区,优先选用有门窗、过道洞口的墙面。测量部位选择正手墙面。累计实测实量20个实测区。

(2)当墙面长度小于3m,各墙面顶部和根部4个角中,取左上及右下2个角,按45度角斜放靠尺分别测量2次,其实测值作为判断该实测指标合格率的2个计算点。 (3)当墙面长度大于3m时,还需在墙长度中间位置增加1次水平测量,3次测量值均作为判断该实测指标合格率的3个计算点。

(4)墙面有门窗、过道洞口的,在各洞口45度斜交测一次,作为新增实测指标合格率的1个计算点。

(5)所选2套房中墙面表面平整度的实测区不满足10个时,需增加实测套房数。

13

平整度测量示意图

4.2.3垂直度(砌筑工程)

4.2.3.1指标说明:反映层高范围内砌体墙体垂直的程度。 4.2.3.2合格标准:[0,5]mm。 4.2.3.3测量工具:2米靠尺。 4.2.3.4测量方法和数据记录:

(1)每一面墙都可以作为1个实测区,优先选用有门窗、过道洞口的墙面。测量部位选择正手墙面。累计实测实量20个实测区。

(2)实测值主要反映砌体墙体垂直度,应避开墙顶梁、墙底砂砂浆或砼反坎、墙体斜顶砖,消除其测量值的影响,如两米靠尺过高不易定位,可采用1米靠尺。 (3)当墙面长度小于3m,同一墙面距两端头竖向阴阳角约30cm位置,分别按以下原则实测2次:一是靠尺顶端接触到上部砌体位置时测1次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面约30cm位置时测1次垂直度。砼墙体洞口一侧为垂直度必测部位。这2个实测值分别作为该指标合格率的2个计算点。

(4)当墙长度大于3米时,同一墙面距两端头竖向阴阳角约30cm和墙中间位

14

置,分别按以下原则实测3次:一是靠尺顶端接触到上部砌体位置时测1次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面约30cm位置时测1次垂直度,三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测1次垂直度。砼墙体洞口一侧为垂直度必测部位。这3个实测值分别作为该指标合格率的3个计算点。

(5)所选2套房中墙面垂直度实测区不满足10个时,需增加实测套房数。

垂直度测量示意图

4.2.4外门窗洞口尺寸偏差(砌筑工程)

4.2.4.1指标说明:反映洞口施工与图纸的尺寸偏差,以及外门窗框塞缝宽度,间接反映窗框渗漏风险。

4.2.4.2合格标准:[-10,+10]mm。 4.2.4.3测量工具:5米钢卷尺或激光测距仪。 4.2.4.4测量方法和数据记录:

(1)对于平外墙面的门窗洞口:同一外门或外窗洞口均可作为1个实测区,累计实测实量20个实测区。测量时不包括抹灰收口厚度,以砌体边对边,各测量2次门、窗宽度及高度净尺寸(对于落地外门窗,在未做水泥砂浆地面时,高度可不测),

15

实测实量实施方案

楼板厚度测量示意图4.1.7门、窗洞口尺寸(砼结构)4.1.7.1指标说明:反映预留洞口尺寸与设计图尺寸的偏差。4.1.7.2合格标准:[-5,10]mm。4.1.7.3测量工具:5米钢卷尺或激光测距仪。4.1.7.4测量方法和数据记录:(1)每一个门、窗洞口作为1个实测区,每层不少于10个实测区,累计实测实
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1mtl54qju40daes3y3831emx02sb1m00vry
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享