好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

实测实量实施方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

4.1.2.2合格标准:截面尺寸偏差[-5,+10]mm。 4.1.2.3测量工具:5m钢卷尺。 4.1.2.4测量方法和数据记录:

(1)以钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸,精确至毫米。

(2)同一面墙/柱面作为1个实测区,累计实测实量20个实测区,每个实测区从地面向上300mm和1500mm的位置各测量截面尺寸1次,选取其中与设计尺寸偏差最大的数,作为判断该实测指标合格率的1个计算点。

墙、柱截面尺寸测量示意图

4.1.3表面平整度(砼结构)

4.1.3.1指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面平整程度。 4.1.3.2合格指标:表面平整度偏差[0,8]mm。 4.1.3.3测量工具:2m靠尺、楔形塞尺。

4.1.3.4测量方法和数据记录:

6

(1)剪力墙/暗柱:选取长边墙,任选长边墙两面中的一面作为一个实测区,累计实测实量20个实测区。

(2)当所选墙长度小于3米时,同一墙面4个角(顶部及根部)中取左上及右下2个角,按45度角斜放靠尺,累计测2次表面平整度。跨洞口部位必测。这2个实测值分别作为该指标合格率的2个计算点。

(3)当所选墙长度大于3米时,按45度角斜放靠尺测量2次表面平整度外,还需在墙长度中间水平放靠尺测量1次表面平整度。跨洞口部位必测。这3个实测值分别作为该指标合格率的3个计算点。

(4)当取消抹灰层时,取样、测量和记录参照抹灰墙面平整度相关要求(第6.2节)。

墙平整度测量示意图

4.1.4垂直度(砼结构)

4.1.4.1指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面垂直的程度。 4.1.4.2合格指标:[0,8]mm

7

4.1.4.3测量工具:2m靠尺。 4.1.4.4测量方法和数据记录:

(1)任取墙/柱一面作为1个实测区,累计实测实量20个实测区,其中抽取比例,内墙:外墙为1:2。

(2)当墙长度小于3米时,同一墙面距两端头竖向阴阳角约30cm位置,分别按以下原则实测2次:一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度。砼墙体洞口一侧为垂直度必测部位。这2个实测值分别作为该指标合格率的2个计算点。

(3)当墙长度大于3米时,同一墙面距两端头竖向阴阳角约30cm和墙中间位置,分别按以下原则实测3次:一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度,三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测1次垂直度。砼墙体洞口一侧为垂直度必测部位。这3个实测值分别作为该指标合格率的3个计算点。

(4)砼柱:任选砼柱四面中的两面,分别将靠尺顶端接触到上部砼顶板和下部地面位置时各测一次垂直度。这2个实测值分别作为该指标合格率的2个计算点。

8

墙/柱垂直度测量示意图

4.1.5顶板水平度极差(砼结构)

4.1.5.1指标说明:选取同一功能房间砼顶板内四个角点和一个中点距离同一水平基准线之间5个实测值的极差值,综合反映同一房间砼顶板的平整程度。

4.1.5.2合格标准:[0,15]mm

4.1.5.3测量工具:激光扫平仪、具有足够刚度的5米钢卷尺(或2m靠尺、测距仪)。

4.1.5.4测量方法和数据记录:

(1)同一功能房间砼顶板作为1个实测区,累计实测实量10个实测区。 (2)使用激光扫平仪,在实测板跨内打出一条水平基准线,在同一实测区距顶板天花板线约30cm位置处选取4个角点,以及板跨几何中心位(若板单侧跨度较大可在中心部位增加1个测点),分别测量砼顶板与水平基准线之间的5个垂直距离。以最低点为基准点,计算另外四点与最低点之间的偏差,最大偏差值≤15mm时,5个偏差值(基准点偏差值以0计)的实测值作为该实测指标合格率的5个计算点;最大偏差值>15mm时,5个偏差植均按最大偏差值计算,作为该实测指标合格率的5个计算点。

(3)所选2套中顶板水平度极差的实测区不满足20个时,需增加实测套房数。

9

顶板水平度测量示意图

4.1.6楼板厚度(楼梯相邻踏步高差)偏差(砼结构)

4.1.6.1指标说明:反映同跨板的厚度施工尺寸与设计图尺寸的偏差。 4.1.6.2合格标准:[-5,+10]mm,(楼梯相邻踏步高差[0,6]mm)。 4.1.6.3测量工具:超声波楼板测厚仪(非破损)或卷尺(破损法)。 4.1.6.4测量方法和数据记录:

(1)同一跨度作为一个实测区,累计实测实量10个实测区,每个实测区取1个样本点,取点位置为板块跨中区域。

(2)测量所抽查跨的楼板厚度,当采用非破损法测量时将测厚仪发射探头与接收探头分别置于被测楼板的上下两侧,仪器上显示的值即为两探头之间的距离,移动接收探头,当仪器显示为最小值时,即为楼板的厚度;当采用破损法测量时,可用电钻在板中钻孔(需特别注意避开预埋电线管等),以卷尺测量孔眼厚度。1个实测值作为判断该实测指标合格率的1个计算点。

(3)所选2套房中楼板厚度偏差的实测区不满足10个时,需增加套房数。

10

实测实量实施方案

4.1.2.2合格标准:截面尺寸偏差[-5,+10]mm。4.1.2.3测量工具:5m钢卷尺。4.1.2.4测量方法和数据记录:(1)以钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸,精确至毫米。(2)同一面墙/柱面作为1个实测区,累计实测实量20个实测区,每个实测区从地面向上300mm和1500mm的位置各测量截面尺寸1次,选取其中与设计尺寸偏差最大的数
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1mtl54qju40daes3y3831emx02sb1m00vry
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享