好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

外电防护方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

同心小区4、3、5、6号楼施工 外电防护专项施工方案

编 制: 审 核: 批 准:

编制单位:赤峰市中材建筑建材有限责任公司 编制日期:2010年3月26日

目 录

一、 编制说明……………………………………………………1 二、 编制依据……………………………………………………1 三、 工程概况及现场概况………………………………………1 四、 防护方法……………………………………………………1 五、 施工技术要求………………………………………………1 六、 搭设方法……………………………………………………2 七、 施工安全措施………………………………………………6 八、 安全技术措施………………………………………………7 九、 防护架体检查………………………………………………7 十、 防护架拆除…………………………………………………8 8

文明施工、安全施工……………………………………… 十一、. 一、 编制说明

为保证塔吊能在一个安全的环境下正常工作并顺利完成各楼的施工任务,现根据塔吊使用环境安全有关要求及有关对施工区域内高压电线防护措施要求,特制定此外电防护专项施工方案。 二、 编制依据

1. 同心小区3、4、5、6楼施工组织设计。 2. 施工现场实地勘察。

3. 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)。 4. 国家相关规范规定。 三、 工程概况及现场概况 1.工程概况。

工程名称:同心小区3、4、5、6号楼。 工程地址:同心小区院内

建设单位:阿旗华源房地产开发公司

设计单位:赤峰高达矿山工程设计有限责任公司 监理单位:内蒙古天虹监理公司 2.现场概况。

在现场西大门西南有200kVA变压器一台,现场东侧均有1000伏高压线。现场施工中设两台塔吊,因整个施工现场场地狭窄,运转空间极小,变压器及架空高压线均在塔吊回转半径内,根据《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,必须采用安全保护措施。 四、 防护方法

因施工所用的两个塔吊均需要360°回转,所以现场西侧及东侧搭设双侧防护栏。高度超出高压线2m,水平距离高压线2m。变压器周边均做防护,高度超出变压器2m,做法与单排防护架相同。详见附图。

采用绝缘材料松木搭设防护架,搭设参数为:步高1.8m,搭设高度为超过高压线2m。同时在高压线保护架上设警示牌和夜间警示灯,警示牌上写:“高压线危险”,防护架顶部挂彩旗。 五、 施工技术要求 搭设材料。1.

1) 根据现场实际情况,用松木搭设防护架,其中松木杆小头直径不小于70mm,大头直径不大于180mm,长度不小于6m。松木杆不得腐朽,表面不见虫眼。 #脚手专用钢丝,镀锌钢丝使用时不允许用火烧,次品和锈绑扎钢丝用122) 蚀严重的镀锌钢丝不得使用。

3) 围护材料采用安全网加密目网的做法,安全网在高压线一侧。 2.搭设尺寸要求。

1) 防护架总长按现场内高压线长度确定,立杆间距见附图,水平杆步距为1.8m,第一步扫地杆距地0.15m。防护距高压线距离不小于2m。 2) 防护栏每隔5m设抛撑一根,抛撑必须与地面牢固连接。同时遇电杆处防护架与电杆进行连接,以保证防护架的稳定。

3) 门口处的双排双层防护架在通道部位加设竖向支撑,以保证门洞口的牢固性。 4) 所有立杆和抛撑杆埋入地内不少于0.8m,保证其下部牢固,基底夯实不下沉。 5) 防护架应牢固稳定具有抗风能力。 3.参照标准:《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)第4.1.4 六、 搭设方法 1.准备工作。

a) 清除施工现场的障碍物。

b) 夯实搭设防护架范围内的回填土。 c) 根据木杆粗细、材质、外形等进行合理挑选分类,决定其用途及使用的部位。 d) 根据防护架的平面几何形状和搭设高度,确定防护架的搭设形式及各部分的位置。

2.施工程序。

确定立杆位置→挖立杆坑→竖立杆→绑大横杆→绑拉杆→绑抛撑、斜撑、剪刀撑等→搭设安全网→安装警示标志。

1) 立杆坑:挖直径500mm深800~1000mm的坑,坑底直径稍大于坑口直径,坑

内采用C15混凝土填筑,埋设稳固。

扫地杆:防护架搭设高度较小,在立杆底部加绑扫地杆。 2).

3) 竖立杆:先竖两端头的立杆,再里中间立杆。立杆竖好后,应纵成行,横成方,杆身垂直。立杆弯曲时,其弯曲面应顺纵向方向,既不能朝高压线面也不能背高压线面,以保证大横杆能与立杆接触良好。

4) 绑大横杆:防护架两端大横杆的大头应朝外。绑扎第一步架的大横杆时,应检查立杆是否埋正、埋牢。同一步架的大横杆大头朝向应一致,上下相邻两步架的大横杆大头朝向应相反,以增强防护架的整体稳定。

5) 双排架绑小横杆:小横杆绑再大横杆上,相邻的两根小横杆的大小头应相反放置。小横杆绑在立杆上,上下相邻的两排小横杆应绑在立杆的不同侧面。小横杆伸出立杆部分长度不得小于300mm。

6) 绑斜撑、剪刀撑、抛撑:防护架搭设至三步以上时,即应绑设抛撑、斜撑、剪刀撑(防护架长超过15m)。

7) 搭设安全网:按照《建筑施工安全网搭设安全技术规范》规定进行。安全网应与脚手架立杆、横杆绑扎牢固,绑扎间距小于0.3m。

8) 安装警示标志:在架体上方每隔十米左右插警示红旗,同时设置夜间警示红灯,在架体面对现场一面悬挂警示标语。所有警示标志必须安装牢固。 3.绑扎方法。

1) 直交:木杆垂直相交,如立杆与大横杆相交处,立杆与小横杆相交处应采用平插十字扣或斜插十字扣的绑扎方法。

平插十字扣绑扎方法的绳扣不易松动,横杆沉降量小,效果较好。绑扎时钢丝既要扭紧,使木杆不松动,又不要扭紧过度,使钢丝绞段或受伤。 平插十字扣、斜插十字扣见图6-1所示。 (a) (b)

图6-1 平插十字扣、斜插十字扣做法 2) 斜交。

木杆倾斜相交,如立杆与斜撑相交处,立杆与剪刀撑相交处,大横杆与斜撑相交处,应采用斜十字扣的绑扎方法。

斜十字扣用的钢丝两个单头必须从木杆交角最小处插进,才易扭紧,保持木杆不松动。

所示。6-2斜十字扣做法见图 斜十字扣做法6-2 图 木杆接长。3)

个,两端及,绑扣不少于3木杆接长采用顺扣绑扎法,接头长度不少于1.5m。接长处必须防止弯折扣松动,以免影响防护架的个,绑扣距杆端0.15m中间各1 所示。整体稳定和使局部受力状况恶化,顺扣做法如图6-3顺扣做法6-3 图 4.搭设标准。立杆:立杆应大头朝下,上下垂直,立杆杆身垂直偏差不得超过架高的1)

。不得向外偏斜。最后一根立杆应大头朝上,为使立杆100mm1/1000,且不得大于 顶端齐平,可将高出的立杆向下错动。立杆必须按规定进行接长,相邻立杆的接头至少应错开一步架,接头的搭接。为使接长后的立杆位于同一平面内,上1.5m长度应跨两层大横杆,且不得小于 下立杆的接头应沿纵向错开。大横杆:大横杆绑扎在立杆内侧,沿纵向平放。大横杆必须按规定进行接2)

并使小头压在大头上,搭接长300mm,200长,接头应置于立杆处,大头伸出立杆~ 度不小于1.5m。接头位置,上下相邻大横杆的接头应错开一个立杆。小横杆:小横杆绑扎在大横杆上,大头朝里。伸出大横杆的长度不得小于 3) 。小横杆应等距离均匀布置,不得抽拆。200mm°倾斜。齐底端埋入45斜撑:斜撑设置在防护架的外侧,与地面不小于4)

土中,底脚距立杆纵距一致。°的交叉杆件。5) °~4560剪刀撑:剪刀撑设置在脚手架外侧,是与地面成从下至上与脚手架其它杆件同步搭设,杆件的端部应交于立杆与大横杆的结点处,并与立杆和大横杆绑牢。剪刀撑本身与立杆、大横杆相交处应绑牢。

6) 抛撑:抛撑与地面成45°~60°。防护架搭设到3步架高时,应每隔2根两根立杆设置一根抛撑。其底脚做法同立杆。 七、 施工安全措施

1.搭设和拆除防护架必须由符合“特种作业人员安全技术考核规定”的架子工进行,操作人员必须持证上岗,且不得穿高跟鞋操作,有不适应高空作业的人员不得上岗(如恐高症等)。操作时必须配戴安全帽、安全带、穿防滑鞋。

操作人员进入现场必须遵守安全生产六大纪律,必须带好安全帽及安全带,2. 并扣好安全扣。大雾、大雨、大雪天和六级以上的大风天气,不得进行防护架上的高处作3. 业,雨雪天后作业必须采取安全防滑措施。 4.初设时应有临时支撑,防止初立的立杆倾倒伤人。在搭至近高压线时,须特别注意每传递的竹竿不得与高压线相碰,操作人5. 员必须互相提醒,互相关心。在搭设时,必须有专业的安全员全程巡视监控作业人员操作的各环节的安6.全动态情况,发现有不合安全规范的地方,尤其是在距高压线很近时必须全程监 控。在作业前,安全员应向班组操作人员作详细的交底并严格按照方案搭设技7. 术要求进行。 8.作业人员在搭设过程中注意架体高升时防止竹杆特别是小横杆坠落伤人。 9.搭设前应搭设警戒线,并指派专人看护,防止人员进入警戒区。 安全技术措施八、 对各班组进行安全用电教育,特别电工、塔吊驾驶员除必要的安全交底、1.教育外;针对场内的高压线、变压器的使用安全,要求每日交接班检查,任何人 员未经许可不得入内。根据项目部对项目重大危险源识别已把高压线、变压器立为重大危险源,2.针对重大危险源制定专职安全员每日巡检,项目部周检制度。 3.防护架搭设前必须根据规范规定和施工方案,制定防护架的安全技术措施。 4.为防止塔吊臂碰撞防护架,现场设监管人一名,负责监督场保护架边堆放材料。 5.塔吊设专职指挥一名,在高压线、变压器上方吊物时有专人指挥。 6.搭设时应通长拉线,立好立杆档子。 九、 防护架体检查

1.防护架搭设和使用前的检查。

1) 防护架搭设至三步架高时,应按设计要求检验,符合后,继续向上搭设。至要求高度,并由工地技术负责人和安全员会同搭设班组按规定项目和要求进行检验,检查合格后办理交接验收手续方准许交付使用。 检验要求如下。 2).

(1)整体防护架必须保持垂直、稳定,不得向外倾斜。 (2)防护架与抛撑及剪刀撑必须牢固,间距符合设计规定。

(3)木杆、镀锌钢丝的规格尺寸和材质必须符合规定。

(4)立杆、斜杆底部应有垫块。填土要夯实,不得有松动现象,并应高出周围的地面。

(5)各杆件的间距及倾斜角度应符合规定。

(6)镀锌钢丝绑扎应符合规定,且不允许一扣绑扎三根杆件。 2.防护架使用期间的检查。

1) 防护架使用期间必须设专人经常检查。 2) 检查项目如下。

(1)防护架有否出现倾斜或变形。 (2)连墙点有否出现缺损。

(3)绑扎点镀锌钢丝有否出现松脱和断裂。 (4)立杆有否出现沉陷和悬空。

检查后不合格部位必须及时修复或更换,符合规范规定后,方准许继续使用。 3.防护架在特殊情况下的检查。

暂停工程复工,大雨、大雪及冰雪融化后的工程,必须重新对防护架进行详细的检查,符合要求后,方准许继续使用。 4.管理。

1) 材料部门购进的防护架木材规格和材质应符合规范规定,不得采购等外材或残次品作为防护架的部件使用。

2) 施工过程中,未经技术负责人批准,不得随意抽拆防护架上的杆件,并应及时清除防护架上的垃圾和冰雪等杂物。 3) 木杆应按规定分别堆放,四周应设置消防器材,如灭火器、消防水桶等备用。 十、 防护架拆除

1.架子使用完毕后应由专业架子工拆除防护架。

2.防护架拆除时,作业区及进出口处必须设置警戒标志,派专人指挥,严禁 非作业人员进入。.

3.拆除的杆件应自上而下传递或利用滑轮和绳索运送,不得从架子上向下随便抛落。

4.木防护架拆除的要求。

1)防护架拆除必须严格遵守自上而下按顺序进行,后绑的先拆,先绑的后拆。拆除顺序如下,安全网→剪刀撑→小横杆→大横杆→立杆等。严禁上下同时进行拆除作业,严禁采用推倒或拉倒的方法进行拆除。 2)拆除杆件时的注意事项如下。

立杆:先抱住立杆再解开最后两个绑扎扣。

大横杆:剪刀撑、斜撑:先拆中间绑扎扣,托住中间再解开两头的绑扎扣。 抛撑:先用临时支撑加固后,才允许拆除抛撑。

剪刀撑、斜撑及连接点只能在拆除层上拆除、不得一次全部拆掉。 十一、文明施工、安全施工.

外电防护方案

同心小区4、3、5、6号楼施工外电防护专项施工方案编制:审核:批准:编制单位:赤峰市中材建筑建材有限责任公司编制日期:2010年3月26日目录一、编制说明……………………………………………………1二、编制依据…………………………………
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1msb385ip82xc786b4a94zk8m0hvkq00s17
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享