收集已建工程信息,明确施工重点与难点,设置质量管理定相应的质量保证措施和质量预防措施。
技术人员应提前画好试压系统图,并对参加试压人员进行技术交底。编制分项工程技术交底和安全交底。
分区分段情况、压力试验程序、压力数据、防止事故的措施等方面问题,应向有关参加试验的人员作详细的交待。 2、试验段划分
本工程水压试验段按照规格分为13部分,分别为:
打压区域 低区主立管: 中区主立管: 高区主立管: 超高区主立管: 14层设备层环管: 28层设备层环管: 40层设备层环管: 低区小管道井立管: 中区小管道井立管: 高区小管道井立管: 超高区小管道井立管: 各标准层入户支管 散热器
6
管道材质 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 无缝钢管 PPR管 铜管铝串片型散热器
3、人员安排
项目经理:张爱生 执行经理:李友明 生产经理:李永刚 现场技术负责人:李振兴 质控负责人:张鹏、叶瑜 安全负责人:李学强
施工班组组长:张永胜、翟建华 技术操作人员:4人 4、主要使用工具
材料名称 试压泵 压力表 阀门 电焊机 氩弧焊机 气割设备 潜水泵 5、注意事项
本工程采用水压试验法对管道强度及严密性试验。 管道试压前注意事项:
7
规格型号 6~8MPa Y-100/1.6级4 MPa DN25/DN32 500A 500A 单位 台 块 个 台 台 套 台 数量 2 3 若干 2 2 1 1 备注 一用一备 用于应急供水
(1)对管道、节点、接口等外观进行认真检查。
(2)对管件逐一进行检查,特别是闸阀、排气阀检查其完整性,启闭灵活性,有无破损现象,并是否处于开启状态,不合格的及时更换,未开启的及时开启。
(3)试压所需的机械、设备是否配备齐全,人员是否到位,技术交底是否落实。
(4)对试压设备、压力表、排气阀门等检测器具进行功能检查,并进行试用,保证检测器具的功能满足试验要求。
(5)试验如发生管道破裂或漏水等突发现象,及时采取应及措施。 (6)管道系统全部按设计文件安装完毕;
(7)管道支、吊架的型式、材质、安装位置正确,数量齐全,紧固程度、焊接质量合格;
(8)焊缝及其他需进行检查的部位不应隐蔽;
(9)试压的临时加固措施符合要求,临时盲板加置正确,标志明显,记录完整;
(10)试压用的检测仪表的量程、精度等级、检定期符合要求,压力表精度不得低于1.5级,表的量程为最大被测压力的1.5-2倍,每个系统的压力表不得少于三块,并且三块表的位置要安放正确(一个在高处,一个在低处)。
试压过程中注意事项:
(1)试压过程中如出现问题,不得带压处理,必须卸压后处理;系统在试压过程中,严禁敲打、撞击设备及管道,也不得在带压管道上行走;系统排放口不得置于人行道等人、设备经常过往的地方;排放管应牢固可
8
靠,水压试验用水应排至地沟,气压试验排放口应设置在高点安全处。 (2)因试验压力不同或其它原因不能参加试压的设备、仪表、管线应加盲板隔离,并有明显标记,安全阀应隔离。
(3)试验后应及时将水排净,严防管道、设备存水。
(4)对已焊接在管线上的阀门和仪表采取保护措施(拆下或隔离);管道支架,吊架要牢固,必要时应予以加固。 (5)打压用水使用洁净水。
(6)打压过程中,要严格用水制度,严禁跑冒滴漏现象发生。严禁乱排废水、废液、废气和固体废弃物。
(7)打压后管内积水,如需抽出,必须进行合理收集,用于洒水降尘或经处理后再利用,严禁现场随意排放。
(8)施工现场内有完善的排水措施,不允许有积水存在。 (9)管道打压及冲洗消毒结束后,及时对现场进行彻底清理
五、管道系统试压及冲洗
1、供水水源的选择
采暖系统打压用水在每层消防电梯前室正式用消火栓箱处取水。 利用总包单位在地下二层的临时消防水箱及水泵,与消防电梯前室正式消火栓箱立管连接,保证水源充足,水箱供水由室外水井或者地下室消防水池提供水源。 2、试压试验过程 采暖管道压力试验:
9
管线连接到位,压力表安装好后,开始注水,待水管注满后,开始加压,水压升至试验压力后,检查管道焊口及管身等部位有无渗漏破损,如无破损漏水及异常现象后,稳压1h,允许压力降为0.05 Mpa,然后降至工作压力的1.15倍,恒压保持2h,检查管网并无渗漏现象,即系统水压试验为合格,管道压力试验过程必须由现场监理工程师进行全过程跟踪,并通知建设单位等相关部门,签认合格后方可进行下一道工序施工,否则需重新做试验,直至签认合格为止,管道试压合格后,将试验设备全部撤下,堵好管头,并对管端做好保护 散热器压力试验:
散热器进场后,在安装之前应作水压试验,试验压力应为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。试验稳压2-3min,压力不降且不渗不漏。即为试验合格。压力试验过程必须由现场监理工程师进行全过程跟踪,并通知建设单位等相关部门,签认合格后方可进行下一道工序施工,否则需重新做试验,直至签认合格为止,管道试压合格后,将试验设备全部撤下,堵好管头,并对管端做好保护。 3、冲洗
系统试压并经监理(甲方)单位验收合格后,操作人员对系统分区分段进行冲洗并清扫工作。
检验方法:现场观察,直至排出水不含泥沙、铁屑等杂志,且水色不浑浊为合格。
系统安装前应对管件,阀体进行检查,并清除内外杂物,安装后应进行冲洗及水压试验,排水洁净为合格。经监理(甲方)单位验收合格,停
10