结论朝向北向南向西向东向结论标准要求标准要求标准依据体型系数建筑体积外表面积1、窗墙比《标准》依据材料名称(由外到内)20厚1:2.5水泥砂浆加建筑胶结合层50厚C30细石防81.9081.90455.10819.00满足0.29满足1934.961935.001259.251259.316992.4724486.32窗面积(㎡)墙面积(㎡)铺贴防滑地砖,干水洗擦缝七、窗墙比
八、屋顶构造
六、体型系数
1. 复合材料保温板90+钢筋混凝土120200.240.420.070.07窗墙比各朝向窗墙比应符合5.4.1条的规定0.450.450.450.45限值满足满足满足满足《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》(DGJ32/J 2008)第5.1.1条结论《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》(DGJ32/J 71-2008)第5.4.11~3层<=0.55; 4~5层<=0.45; 6~11层<=0.40; 12层及12层以上<=0.35(s≤0.35)71-9190材料编号江苏省居住建筑节能设计规定性指标计算报告
321序号55020δ(mm)厚度-1.5100.930导热系数λW/(m.K)-15.24311.370蓄热系数SW/(㎡.K)-α1.001.00修正系数江苏省居住建筑节能设计规定性指标计算报告 第 6 页 共 17 页
0.0330.0220.000热阻R(㎡K)/W0.5050.2450.000D=R*S热惰性指标结论外墙饰面标准要求标准依据各层之和∑钢筋混凝土柔性耐水腻子复合材料保温板材料名称(由外到内)4厚1:3聚合物抗裂砂浆2.0厚聚氨脂二布三涂土工布或油毡隔离层4厚SBS改性沥青防水卷材(热粘),接缝处用抹刀抹平≤6000的分格缝(钢筋在缝内断开)传热阻R=0.15+∑R44厚1:3聚合物抗裂砂浆水混凝土,配4@150X150钢筋网片,设间距20厚1:3水泥砂浆找平九、外墙构造
4689939275压入热镀锌钢丝网,81锚栓固定987654-2452090316120厚度外表面太阳辐射吸收系数(一)外墙相关构造
1. 梁柱:纤维增强复合材料保温板30+钢筋混凝土30080---1.7400.9300.070---1.56017.20011.3701.28满足0.75[默认]---1.001.001.30807949材料编号江苏省居住建筑节能设计规定性指标计算报告
54321序号545520δ(mm)------导热系数λW/(m.K)-----蓄热系数SW/(㎡.K)------α-修正系数江苏省居住建筑节能设计规定性指标计算报告 第 7 页 共 17 页
1.1340.0690.0220.9890.0000.0000.000屋面传热阻值应满足第5.2.1条规定(R≥1.26且D≥3.00)《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》(DGJ32/J 71-2008)第5.2.1条0.0000.0000.0000.000热阻R(㎡K)/W0.0004.1861.1860.2452.0060.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000D=R*S热惰性指标4厚1:3聚合物抗裂砂浆4厚1:3聚合物抗裂砂浆1. 东向材料名称(由外到内)427822276808079498222材料编号987654321987--外墙饰面各层之和∑界面剂一道各层之和∑钢筋混凝土界面剂一道柔性耐水腻子加气混凝土砌块1:3水泥砂浆找平层(加5%防水剂)1:3水泥砂浆找平层(加5%防水剂)纤维增强复合材料保温板纤维增强复合材料保温板传热阻R=0.15+∑R传热阻R=0.15+∑R压入热镀锌钢丝网,81锚栓固定(二)外墙平均热工特性
外表面太阳辐射吸收系数外表面太阳辐射吸收系数构造名称766纤维增强复合材料保温板30+加气混凝土砌块200序号55455520302020294200394300δ(mm)厚度纤维增强复合材料保温板30+钢筋混凝土300---------0.2000.9300.0701.7400.930导热系数λW/(m.K)--------3.6001.56011.37017.20011.370蓄热系数S1.2550.687W/(㎡.K)-0.75[默认]0.75[默认]------α---1.351.001.251.001.00修正系数纤维增强复合材料保温板30+钢筋混凝土30030梁2. 外墙:纤维增强复合材料保温板30+加气混凝土砌块200江苏省居住建筑节能设计规定性指标计算报告
外墙柱子构件类型0.07092.38385.18691.03面积(m2)1.5600.3300.0790.591面积所占比例1.25江苏省居住建筑节能设计规定性指标计算报告 第 8 页 共 17 页
1.2551.1050.7410.0000.0220.3434.5133.6000.0000.2450.6690.6870.687传热阻R(㎡K) / W0.0000.0000.0000.0000.5370.1720.0000.0220.343热阻R(㎡K)/W0.0004.513.883.88热惰性指标D0.0000.0000.0000.0000.0003.8792.9660.0000.2450.669D=R*S热惰性指标合计构造名称构造名称构造名称梁梁梁外墙柱子构件类型构件类型构件类型合计合计合计合计
5. 总体4. 北向3. 南向2. 西向构造名称纤维增强复合材料保温板30+钢筋混凝土300外墙柱子柱子外墙92.38439.50218.95701.64167.28201.10747.63690.98387.70面积(m2)面积(m2)面积(m2)1360.091116.011171.051.0000.3230.1610.5161.0000.1500.1800.6701.0000.5900.3310.079面积所占比例面积所占比例面积所占比例纤维增强复合材料保温板30+加气混凝土砌块200纤维增强复合材料保温板30+钢筋混凝土300纤维增强复合材料保温板30+加气混凝土砌块200纤维增强复合材料保温板30+钢筋混凝土300纤维增强复合材料保温板30+钢筋混凝土300纤维增强复合材料保温板30+加气混凝土砌块200纤维增强复合材料保温板30+钢筋混凝土300纤维增强复合材料保温板30+钢筋混凝土300纤维增强复合材料保温板30+钢筋混凝土300纤维增强复合材料保温板30+加气混凝土砌块200纤维增强复合材料保温板30+钢筋混凝土300梁外墙柱子构件类型604.81面积(m2)江苏省居住建筑节能设计规定性指标计算报告
4815.740.8701.2550.6870.6870.7721.2550.6870.687传热阻R(㎡K) / W4.084.513.883.883.974.513.883.88热惰性指标D1379.652831.281168.59
1.0000.1260.2860.5881.000
面积所占比例江苏省居住建筑节能设计规定性指标计算报告 第 9 页 共 17 页
0.8500.6871.2550.6870.8750.6871.2550.6870.874
传热阻R传热阻R传热阻R(㎡K) / W(㎡K) / W(㎡K) / W4.063.884.513.884.093.884.513.884.09
热惰性指标D热惰性指标D热惰性指标D结论外墙饰面标准要求标准依据4厚1:3聚合物抗裂砂浆4厚1:3聚合物抗裂砂浆各层之和∑材料名称(由外到内)检查项807949材料编号4321序号5455δ(mm)满足RS=0.77RE=0.87DS=3.97DE=4.09RN=0.87DN=4.08RW=0.87DW=4.09厚度钢筋混凝土界面剂一道北向传热阻西向传热阻东向传热阻南向传热阻柔性耐水腻子北向热惰性指标西向热惰性指标东向热惰性指标南向热惰性指标1:3水泥砂浆找平层(加5%防水剂)纤维增强复合材料保温板传热阻R=0.15+∑R计算值----导热系数λW/(m.K)---RS≥0.69RE≥0.73DS>2.50DE>4.00DN>4.00蓄热系数SRW≥0.73DW>4.00W/(㎡.K)----α-外墙热阻值应满足表5.3.1-1条规定标准要求修正系数满足RN≥0.74《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》(DGJ32/J 2008)第5.3.1条0.0000.0000.000热阻R(㎡K)/W0.000满足满足满足满足满足满足满足0.0000.0000.0000.000结论D=R*S热惰性指标71-压入热镀锌钢丝网,81锚栓固定482227680外表面太阳辐射吸收系数十一、梁柱构造
98765十、各朝向外墙传热阻
1. 梁柱:纤维增强复合材料保温板30+钢筋混凝土300-5203020394300---1.7400.9300.070---1.56017.20011.370江苏省居住建筑节能设计规定性指标计算报告
0.75[默认]0.69---1.001.001.25江苏省居住建筑节能设计规定性指标计算报告 第 10 页 共 17 页
0.5370.1720.0000.0220.3430.0003.8792.9660.0000.2450.6690.000
VIP专享江苏居建2009规定性指标建筑节能计算报告