好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

(建筑工程管理)双宏施工组织

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

大连市2016-2017年城市供水旧管网改造工程(管线铺装工程) 施工组织设计 基底土上行走时,必须垫好木板或厚铁皮,不得扰动基底土。

基槽平整完后,为防止基底土水分蒸发损失,导致土体积膨胀,应及时进行垫层等下道工序的施工。

施工中对标准桩、观测点、管网加以保护,发现不明管线等原有隐蔽物及时申请有建设单位相关部门进行确认、处理。

为防止地下水及雨水浸泡槽底,沿沟槽边30cm外预留50cm宽临时排水沟,且在转角处设临时积水坑,每一坑内配备一台抽水泵,随时抽出坑内积水。 土方开挖工程质量验收标准

土方开挖工程质量检验标准(㎜)

允许偏差或允许值(mm) 项 序 项目 柱基 沟槽 基槽 1 主控项目 2 3 —般1 项目 2 基底土性 设计要求 观察或土样分析 注:地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。

土方随挖随排走不应堆在沟槽边缘,如须临时堆放时,堆土坡脚距坑边距离应按挖坑深度、边坡和土的类别确定:干燥密实土不小于3m,松软土不小于5m。

当挖至设计标高时,查看持力层是否与地质报告和设计相符。同时作地基土承载力复核试验并记录,然后组织业主、监理、地质、设计验槽并形成记录。再请质检站验收后进行下道工序。

6.2.1.3注意事项

土方开挖的顺序、方法应遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。土方开挖必须在地下水位已降至基底标高0.50m以下且严禁在4级风以上的天气进行。 土方堆放:用于土方平衡调配在现场内堆放的土方,应用密目安全网满覆盖,避免大风天气造

149

挖方场地平整 管内 人工 ±30 +300 机械 ±50 -50 +500 +100 地(路) 面基层 -50 检验方法 标高 -50 水准仪检查 经纬仪、用钢尺量 观察或用坡度尺检查 长度、宽度(由设计+200 中心线向两边量) -50 边坡 表面平整度 -100 -50 设计要求 20 20 50 20 20 用2m靠尺和楔形塞尺检查 大连市2016-2017年城市供水旧管网改造工程(管线铺装工程) 施工组织设计 成扬尘。

表层土方开挖前,应洒水降尘,土方挖土及铲运土方扬尘高度低于0.5m;车斗必须覆盖,避免运输中遗撤;土方运输车辆出场前应进行清扫,现场大门在有条件情况下,设置简易洗车装置,洗车污水应经沉淀池沉淀后排出,土方施工期间指派专人负责现场大门外土方开挖影响区的清理。

沟槽开挖时,挖土应由上而下,逐层进行,严禁先挖坡脚或逆坡挖土。不准在危岩、孤石的下边或贴近未加固的危险建筑物的下面进行。

沟槽开挖必须放坡。操作时要设专人看护,随时注意土壁的变动情况,如发现裂纹或部分坍塌现象,应及时进行支撑或放坡,并注意支撑的稳固和土壁的变化。

机械多台阶同时开挖,应验算边坡的稳定。挖土机离边坡应有一定的安全距离,以防塌方,造成翻机事故。

深沟槽上下应先挖好阶梯或支撑靠梯,或开斜坡道,采取防滑措施,禁止踩踏支撑上下,坑四周应设安全栏杆。

在开挖中,采取有效措施保护好龙门桩、水平和标高控制点。定期检查和校核平面位置、水平标高、边坡坡度、排水或降低地下水位系统,观测周围的环境变化。当可能对邻近建(构)筑物、地下管线、永久性道路产生危害时,应对沟槽(槽)、管沟进行支护并确保安全后再继续开挖。

土方铲、运、卸等环节设置专人淋水降尘。现场一般情况下不堆放土方,如特殊情况需在现场堆放时,应采取覆盖、表面临时固化、及时淋水降尘等措施。开挖施工时, 指派专人将运土车大箱上两侧土方拍实,并用苫布盖好,避免途中遗洒和运输过程中造成 扬尘。在出大门口外马路上铺设草垫,用于扫清运土车轮胎上外带土块。

本工程场地狭窄,任何沟槽或工作坑边缘1米范围内不得堆放挖出土。堆土的最大高度不应超过1.0米,且须得到现场监理工程师的批准。堆土不得危及邻近建筑物或对工程和工作人员的安全产生任何危险。房屋建筑密集处挖出的土应及时运走。 汽车运弃土的要求必须满足大连市有关部门的要求。

6.3沟槽回填土注意事项

6.3.1概述:

回填是指根据项目监理的指令或图纸要求把沟槽内挖出的土料(或换填材料)填入原沟槽中,部分钢管地段原槽开挖的土料要调整后使用,并留出沉降的余量。

除非另有规定或说明,否则填充的土料应严格执行设计文件,回填和充填要经项目监理批准选择合适的回填和充填土质,回填和充填土质应清洁,不能用有机物或其它一些不适合的土

150

大连市2016-2017年城市供水旧管网改造工程(管线铺装工程) 施工组织设计 质回填和充填。

回填时不得损坏构筑物或管道。

管道及其附属设备安装完成,经验收后应及时回填,一旦开始回填,要尽快完成,不得延误,不允许将已完成的管道长期外露不回填,更不允许将其跨越雨季或冬期。 回填土分层夯实,不得损坏管子及防腐层。

炎热夏天或昼夜温差较大的情况下,回填应在当天气温较低的时候进行。 6.3.1.1回填土的夯实及管区回填:

随着回填的进展逐步拆除沟槽支撑,但不得影响施工的安全。根据规定承包人有责任提供合格的回填土材料。管沟的土方回填分两个阶段,详述如下:

① 第一阶段

回填深度从管沟底或垫层开始达管顶,称为管区回填。如项目监理要求,管线接口应留出来。回填必须用管区材料回填,分层夯实每层不超过200mm。夯实要在管线两侧同时进行,严禁单侧回填或用推土机从一侧向沟内推填,以免引起管道轴线位移。管顶以上500mm以内的填土,不得使用重锤或机械夯实。一段管线铺设完成后,要尽快回填,每回填100延米后需进行现场夯实度试验。

② 第二阶段

一段管线管区回填验收合格之后,密实度试验留下的孔洞要填满夯实,其干密度要至少达到相当标高规定干密度的90%。管区以上部分用挖掘出的适合土质回填,不能含有冻土块或大石块,分层夯实,厚度不超过200mm,按设计图纸要求进行压实。此项工程一经开工需尽快完成不得延误工期。沟槽回填土要稍高于原地面,略有缓坡以作为自然沉实之用。承包人要保持回填部位的良好状态直至保修期结束为止。位于道路下的沟槽回填土密实度不小于95%,接近路基时,应用业主指定的材料回填。对需进行机械碾压的特殊地段,需经项目监理允许,并在回填土至管顶以上1000mm后方可采用机械在管顶上部碾压作业。

③ 管区材料

管区材料指管区允许回填的材料:

a.粒状材料回填:粒状材料回填是采用干净的砂石,进行合理的级配,其最大粒度不大于30mm。砂可用中粗砂材料回填。

b.素土回填:采用原来的或外运的开挖材料回填,应不含有树根、有机物、垃圾、粒径大于35mm的石块、冻土块,和其他有毒物质。 非管区的填土土料可采用原槽开挖的土料。

1.回填土密实度的测试:

151

大连市2016-2017年城市供水旧管网改造工程(管线铺装工程) 施工组织设计 对于永久性工程,承包人应在开始夯实前至少两个星期向项目监理提供其拟采用的夯实方法和夯实设备的详细情况,以及现场应作的试验。在进行项目监理认为必要的夯实前后,应作测试和永久性工程的土质试验,以确定达到项目监理满意的规定的夯实程度。测试和试验点的间距,由项目监理根据需要确定,一般每100米做一组密实度试验(每组三个点)。 6.3.1.2土方回填工程

所有的回填应符合设计图纸和GBJ201—83及GB50141-2008的要求。

回填系指完工构筑物的周围,建筑物的房心、管线以及场地回填至图纸中所表示的或工程师代表指定的设计标高。

未经监理工程师验收许可,不准开始回填。回填之前,必须清除槽中遗留的木板、砖头、钢材等杂物,且混凝土必须达到设计规定的抗压强度。

在回填期间,保持开挖区无水。完工的结构物上部和周围应均匀分层回填,以防止结构物受到不均匀负载和外力,并应小心压实。分层的厚度与回填土料性质及使用的施工设备类型有关,但在任何情况下,虚铺厚度不得超过300mm。

回填前,选择所用土的试样按土工试验方法标准(GB/T50123-1999)作试验室标准击实试验。 回填时必须采用经工程师同意的符合图纸要求的适宜的土料回填。

控制所有回填土的含水量在其最佳含水量附近(其差值不超过4%),并选择合适的压实措施(对于密实度的检查试验要求参见GB50007-2002规范),以达到设计要求的密实度。若设计图纸上没有规定,要达到下列压实标准: 回填结构物的下方

最小97% 最小90%

回填结构物的上方和周围

回填管道或其它敏感的结构物上方0.5m之内 最小85% 回填道路下面

最小95%

必须按要求对回填的土层分层进行夯实检验,并将结果报送监理工程师。在有地下管道交叉处下面的回填土,应提出切实可行的方法或采取必要的加固措施,交工程师审批。 管道,公用设施及敏感结构物0.5m范围内应用人工并使用小型压实设备进行。 压实设备的荷载应是荷载规范(GB50009-2001)规定的允许活荷载。

安排好回填(包括结构上的填料)的时间和速率,使该部分结构内不产生过高应力、不受损伤或引起危险。填料应分层,做好排水,防止水的积聚。特别在水池外围填土时应等壁板及底板完全达到规定强度后方可开始。顶部有混凝土顶板固定时,应在混凝土板达到规定强度临时支撑拆除后方可填土。结构物周围的填土应均匀进行,防止产生不均匀荷载。

152

大连市2016-2017年城市供水旧管网改造工程(管线铺装工程) 施工组织设计 6.4现浇混凝土钢筋阀门井及附属构筑物施工 6.4.现浇混凝土钢筋阀门井的施工 6.4.1材料

本工程所使用混凝土均为商品混凝土,现场不设置混凝土搅拌站及其所属设施,混凝土使用前供应商必须提供砂浆的原材料合格证、配合比等相对应的资料同时对商品混凝土的生产应控制以下几点:

本工程检查井共198座,均采用标准图钢筋混凝土井室,砼材料采用C25、P6,钢筋混凝土盖板

混凝土:使用前必须按照规范要求做抗压、抗渗复试,进行标准养护;钢筋需要进行抗拉复试。 6.5施工前准备

1、施工前按设计要求放样,放出井位中心点和浇筑位置,并复核基础面高程、平面尺寸是否符合要求。 2、钢筋工程

(1)进场钢筋符合设计和规范要求。用于工程的钢筋无节疤,不弯曲和没有其它破损。钢筋保持清洁,无锈蚀、锈屑、氧化皮、油、泥土、油漆、混凝土垢及任何可能影响混凝土与钢筋间结合的其它材料。堆放钢筋的场地上方要遮盖,钢筋放在木板和支墩上,离地净距大于15cm。

(2)保持钢筋保护层的垫块用与现浇混凝土同等强度、颜色和配合比的混凝土制成。 (3)钢筋的安放要求确保位置正确并牢固地固定,保护钢筋位置的支托为同等钢筋或相适应的其他钢制品。绑扎钢筋的金属丝为20~22#的软铁丝,所有钢筋的交叉处均用软铁丝扎牢,其端头弯入混凝土中。

(4)施工中先将直钢筋切割到要求的长度,由经验丰富的钢筋工进行冷弯。严格按施工规范的相关规定进行钢筋的切割、冷弯。

(5)按钢筋焊接及验收规范的规定要求,进行钢筋焊接作业。 (6)无论是在混凝土浇筑之前或以后都不得将已绑扎的钢筋弯曲或拉直。 加工钢筋的允许误差见下表。

153

1mlsp4jkad6ehs64cxfu8wrp7230mk017sp