好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

钢筋直螺纹连接专项方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

钢筋直螺纹连接方案

批准:日期: 审核:日期: 批准:日期:

目录

1.工程概况........................................2 2.编写依据.........................................2 3.主要施工方案....................................2 4.质量保证措施.....................................5 5.安全保证措施.....................................7

1.工程概况

2.1本工程主体结构为全现浇框架-筒体结构,基础结构形式为板式筏形基础,主楼基础底板厚2.9米,裙楼底板厚1.2米,主楼与裙楼之间设置800㎜宽的后浇带。

2.2筏板基础钢筋采用机械(直螺纹套筒)连接,底板钢筋直径最大为32㎜。

2.3地下室墙、水池墙竖筋及水平筋当d≥18的钢筋采用机械连接。 2.4框架主、次梁除图中注明的外当d≥18的钢筋采用机械连接。 2.5要求机械连接的钢筋直径都小于40mm。 2.编制依据

1.1国贸中心项目施工图纸

1.2钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2003 1.3国贸中心项目施工方案 1.4<<建筑施工手册>>第四版 3.主要施工方案 3.1材料要求

3.1.1钢筋:进场钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂质量证明书及复试报告单。

3.1.2连接套筒应符合以下要求:套筒采取购买成品,厂家必须提供合格证。套筒原材料选用优质碳素结构钢,符合《优质碳素结构钢》GB/T699—1999标准的要求,接头为Ⅰ级接头连接。套筒表面没有裂纹,表面及内螺纹没有严重的腐蚀。 3.2施工准备 3.2.1主要机具

钢筋剥肋滚压直螺纹机、钢筋套丝机、螺纹套筒、专用扳手及管钳、砂轮切割机、钢筋切断机、直尺、卡具、钢丝刷等。 3.2.2材料准备

3.2.2.1钢筋、钢套筒经复检合格。

3.2.2.2钢筋端面平整、与轴线垂直,没有马蹄形或翘曲现象。 3.2.2.3钢套筒和钢筋端部清理干净,钢套筒和钢筋规格一致。 3.2.3作业条件:

3.2.3.1操作工人(包括套丝的工人)必须经专门培训,并经考试合格后方可上岗。

3.2.3.2施工机具调试合格。 3.2.3.3熟悉图纸,做好技术交底。 3.3操作工艺 3.3.3工艺流程

3.3.3.1钢筋丝头加工:钢筋端面平头→剥肋滚压螺纹→丝头质量检查→上套筒→接头检验→戴帽保护→存放待用

3.3.3.2钢筋连接:钢筋就位→拧下钢筋保护帽和套筒保护塞→接头拧紧→对已拧紧的接头作标记→施工检验

3.3.4钢筋丝头加工:

3.3.4.1按钢筋规格所需的调整试棒并调整好滚丝头内孔最小尺寸。

3.3.4.2按钢筋规格更换涨刀环,并按规定的丝头加工尺寸调整好剥肋直径尺寸。

3.3.4.3调整剥肋挡块及滚压行程开关位置,保证剥肋及滚压螺纹的长度符合丝头加工尺寸的规定。

3.3.5钢筋套丝:钢筋套丝要在钢筋螺纹套丝机上进行。各类丝头的螺纹加工长度应符合基本的技术参数要求。

表1丝头加工尺寸(mm) 规格 16 18 20 22 25 28 32 36 40 剥肋直径 15.2±0.2 16.9±0.2 18.8±0.2 20.8±0.2 23.7±0.2 26.6±0.2 30.5±0.2 34.5±0.2 38.1±0.2 螺纹尺寸 M16.5×2 M19×2.5 M21×2.5 M23×2.5 M26×3 M29×3 M33×3 M37×3.5 M41×3.5 丝头长度 20~22.5 25~27.5 27~30 29.5~32.5 32~35 37~40 42~45 46~49 49~52.5 完整丝扣圈数 ≥8 ≥7 ≥8 ≥9 ≥9 ≥10 ≥11 ≥9 ≥10 3.3.6钢筋连接

3.3.6.1钢筋连接根据工程实际部位选用正反丝扣型接头连接方法如图A4。

3.3.6.2连接接头应使用管钳或专用扳手拧紧,使两个钢筋丝头在套筒中间顶紧。拼接完成后,套筒每端不得有一扣以上的完整丝扣外露。加长型接头的外露丝扣数不受限制,但应有明显标记,以检查进入套筒的丝头长度是否满足要求。

3.3.6.3所连钢筋规格必须与连接套规格一致。连接水平钢筋时,必须从一头往另一头依次连接,不得从两头往中间或中间往两端连接。

3.3.6.4连接钢筋时,一定要先将待连接钢筋丝头拧入同规格的连接套之后,再用力矩扳手拧紧钢筋接头;连接成型后用红油漆作出标记,以防遗漏。力矩扳手不使用时,将其力矩值调为零,以保证其精度。力矩值如下: 接头拧紧力矩值 钢筋直径㎜ 拧紧力矩N·M

4.质量保证措施

4.1钢筋的品种和质量必须符合设计要求和有关标准的规定。 4.2连接套的规格和质量必须符合要求。 4.3接头的强度必须合格。

同一施工条件下,采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以500个为一验收批进行检验和验收,不足500个也为一验收批。每一批取3个试件作单向拉伸试验。

当三个试件抗拉强度均不小于该级别钢筋抗拉强度的标准值时,该验收批定为合格。如有一个试件的抗拉强度不符合要求,应取六个试件进行复检。复检中仍有一个试件不符合要求,则该验收批判定为不合格

4.4钢筋的规格、接头的位置、同一区段内有接头钢筋面积的百分比,必须符合设计要求和施工规范的规定。

4.5套筒的检验应逐个检查,合格的方可使用。具体指标按表2

16~18 100 20~22 200 25 250 28 280 32 320