做题宝www.zkexam.com
【解析】
1.A施工单位应审核B专业公司以下证明文件:(2分)
(1)B公司应具有相应的资质等级,且具有特种设备安装许可证,如不具有资质和能力则不能分包。
(2)B公司特种设备作业人员的特种设备作业资格证等资料。 施工过程中还需审核分包单位以下施工资料:(3分) (1)施工技术方案; (2)施工进度计划; (3)隐蔽工程验收报告。
2.根据案例背景管网压力为1.0Mpa,试压应采用液压试验,宜用洁净水作为试验介质。(2分)
管道输送的介质是天然气,为易燃易爆,液压试验后必须进行泄漏试验,试验的介质宜采用空气。
主要技术措施:
(1)试压前,待试管道上的安全阀、爆破板及仪表元件等已经拆下或加以隔离,待 试管道与无关系统已用盲板或采取其他措施隔开。盲板处应有标记,并作记录,以便试压后拆除;系统内的阀门应开启;系统的最高点位置应设置放气阀,最低点应设置排液阀。
(2)管道在试压前,试验范围内的管道安装工程和焊缝及其他待检部位尚未涂漆和绝热,管道上的膨胀节已设置了临时约束装置。埋地敷设的管道,试压前不得埋土,以便试压时进行检查;水压试验前应检查管道支架的情况,若管架设计按空管计算管架强度及跨距时,则应增加临时支柱,避免管道和支架因受额外荷重而变形损坏。
(3)试验时应安装不少于两块经校验合格的压力表,并应具有铅封。压力表的满刻度应为被测最大压力值的1.5~2倍,压力表的精度等级不应低于1.5级,它们应直立安装在便于观测的位置。位差较大的系统,压力表的位置应考虑试压介质的影响。
(4)进行液压试验时,若气温低于5℃,则应采取防冻措施;
(5)管道应根据操作压力分系统进行试压,通向大气的无压管道,如放空管、排液管等,可不进行试压。(5分)
3.材料检验;管道焊接;仪表安装;管道试压及清洗;管道防腐与保温;管道调试及试运行;管道隐蔽。(3分)
4.柜体接地电阻12欧姆超过规范允许值。因为按照相关规定,共用接地系统的接地电阻应小于1欧姆。本案例中柜体与槽钢接地接触不良或未进行接地连接。(1分)P101
接地电阻测量方法有:1、电压表、电流表法;2、接地电阻测量仪测量法。(3分)
(四)
背景资料
某安装公司承接一商务楼(地上30层、地下2层)的电梯安装工程,工程有32层32站拽引式电梯8台,工期为90天,开工时间为3月18日,其中6台客梯需智能群控,2台消防电梯需在4月30日交付使用,并通过消防验收,在工程后期作为施工电梯使用。电梯井道的脚手架、机房及层门预留孔的安全技术措施由建筑公司实施。
安装公司项目部进场后,将拟按照的电梯工程,书面告知了电梯安装工程所在地的特种设备安全监督部门,并按合同要求编制了电梯施工方案和电梯施工进度计划(见表4)。电梯安装前,项目部对机房的设备基础、井道的建筑结构进行检测,土建施工质量均符合电梯安装要求:拽引电机、轿厢、层门等部件外观检查合格,并采用建筑塔吊及施工升降机将部件搬运到位。安装中,项目部重点关注了层门等部件的安全技术要求,消防电梯施工进度计划完成,并验收合格。
做题宝www.zkexam.com
施工进度到客梯单机试运行调试时,有一台客梯轿厢晃动厉害,经检查,导轨的安装精度没有达到技术要求,安装人员对导轨重新校正固定,单机试运行合格,但导轨的校正固定,使单机试运行比原工序多用了3天,其后面的工序(群控试运行调试、竣工验收)均按工序时间实施,电梯安装工程比合同工期提前完工,交付业主。
问题:
1.电梯安装前,项目部应提供哪些安装资料?
2.项目部在机房、井道的检查中,应关注哪几项安全技术措施?
3.消防电梯从开工到验收合格用了多少天?电梯安装工程合同比合同工期提前了多少天?
4.影响导轨安装精度的因素有几个?
5.电梯完工后应向哪个机构申请消防验收?写出电梯层门的验收要求。 【参考答案】
1 电梯安装前,项目部应提供哪些安装资料? 【答案】
安装许可证和安装告知书,许可证范围能够覆盖所施工电梯的相应参数。 审批手续齐全的施工方案。
施工现场作业人员持有的特种设备作业证。
施工过程记录和自检报告,要求其检查和试验项目齐全、内容完整。
变更设计证明文件(如安装中变更设计时),能说明由使用单位提出、经整机制造单 位同意的程序。
安装质量证明文件,包括电梯安装合同编号、安装单位安装许可证编号、产品出厂编 号、主要技术参数等内容,并且有安装单位公章或者检验合格章以及竣工日期。上述文件如为复印件则必须经安装单位加盖公章或者检验合格章。(6分)
2 .井道检查安全技术措施要点
层门洞(预留孔)靠井道壁外侧设置坚固的栏杆,栏杆的高度不小于1.2mm,并设置警示标志或告诫性文字,防止经层门洞坠落人员及向井道内抛掷杂物。
用临时盖板封堵机房预留孔,并在机房内墙壁上设有警示标语,以示盖板不能随便移位,防止顶层有杂物向下跌落。
做题宝www.zkexam.com
电梯井道内设脚手架进行施工作业时,脚手架搭设后应经验收合格后方可使用。如脚手架、脚手板是可燃材料构成的,要考虑适当的防火措施。
井道内作业人员要熟知高空作业的各项规定,并在作业中认真执行。 机房检查安全技术措施:
机房应有良好的防渗水、防漏水措施。机房门窗应装配齐全并应防雨、防盗,机房门应为外开防火门。
机房内应当设置永久性电气照明,地板表面的照度不应低于2001x。在机房内靠近入口处的适当高度处设有一个开关,控制机房照明。机房内应至少设置一个2P+PE型电源插座。应当在主开关旁设置控制井道照明、轿厢照明和插座电路电源的开关。
检验机房的温度、湿度、电压、环境空气条件等应当符合电梯设计文件的规定。(7分) 3.消防电梯开工日期3月18日,完工日期4月21日,花费35天。(2分) 项目经过业主竣工验收日期6月3日,(1分)
实际工期3月份13天,4月份30天,5月份31天,6月份3天,共77天 比合同工期90天提前13天。(2分) 4.影响导轨安装精度的因素有几个? 【答案】
1、 基础施工质量
2、 调整导轨的垫铁和螺栓安装质量(精度) 3、 导轨测量基准的选择; 4、 测量器具的选择 5、 导轨的制造质量 6、 环境因素的影响;
7、 安装人员的技术水平和操作产生的误差。(7分) 【解析】P41
5 电梯完工后应向哪个机构申请消防验收?写出电梯层门的验收要求。 【答案】
1)应交公安机关消防机构进行消防验收 2)电梯层门验收的要求:
1.每层层门必须能够用三角钥匙正常开启;
2.当一个层门或者轿门(在多扇门中任何一扇门)非正常打开时,电梯严禁启动或者继续运行。(5分)
(五)
背景资料
A公司总承包某地一扩建项目的机电安装工程,材料和设备由建设单位提供。A公司除自己承担主工艺线设备安装外,非标准件制作安装工程、防腐工程等均匀分包给具有相应施工资质的分包商施工。考虑到该地区风多雨少的气候,建设单位将紧靠河边及施工现场的一所弃用学校提供给A公司项目部,项目部安排两层教学楼的一层做材料工具工作,二楼做现场办公室,楼旁边河边修建简易厕所和浴室,污水直接排入河中,并对其他空地做了施工平面布置(见图5)
做题宝www.zkexam.com
开工前,项目部遵循“开源与节流相结合的原则及项目成本全员控制原则”签订了分包合同,制定了成本控制目标和措施。施工中由于计划多变、设计变更多,管理不到位,因而造成工程成本严重超过预期。
在露天非标准制作时,分包商采用CO2气体保护焊施焊,质检员予以制止。
动态炉窑焊接完成后,项目部即着手炉窑的砌筑,监理工程师予以制止,砌筑后,在没有烘炉技术资料的情况下,项目部根据在某场的烘炉经验开始烘炉,又一次遭到监理工程师的制止。
在投料保修期间,设备运行不正常甚至有部件损坏,主要原因有:(1)设备制造质量问题,(2)建设单位工艺操作失误(3)安装精度问题,建设单位与A公司因质量问题的责任范围发生争执。
问题:
1.项目部的施工平面布置,对安全和环境保护会产生哪些具体危害? 2.项目部在施工阶段应如何控制成本
3.说明质检员在露天制作场地制止分包商继续作业的理由,应采取哪些措施以保证焊接质量?
4.分别说明动态炉窑砌筑和烘炉时两次遭监理工程师制止的原因? 5.分别指出保修期间出现的质量问题应如何解决? 【解析】
1. 对安全的危害有:
危险品离生活区过近可能会有化学品中毒或发生火灾、爆炸的危险。 油库距离生活、材料库没有达到安全距离,会产生火灾的危险。 成品堆放场地离道路没有达到安全距离,易造成失窃等安全事故。
机动车辆库距离非标制作场地没有达到安全距离,影响使用、维修的要求。 非标制作场地与危险品库没有达到安全距离,可能造成火灾。 现场没有连续封闭的围挡。 对环境的危害有:
油库如果没有防渗漏措施可能造成土壤污染。 厕所、浴室排放的污水会造成水体污染。
非标制作场、喷砂场地会对居民造成噪声污染。 喷砂场地会对大气造成空气污染,且离居民区太近。
做题宝www.zkexam.com
危险品离河流太近,泄漏会对河流造成水体污染。 (8分)
2.施工阶段项目成本的控制
(1)对分解的计划成本进行落实。
(2)记录、整理、核算实际发生的费用,计算实际成本。
(3)进行成本差异分析,采取有效的纠偏措施,充分注意不利差异产生的原因,以防对后续作业成本产生不利影响或因质量低劣而造成返工现象。
(4)注意工程变更,关注不可预计的外部条件肘成本控制的影响。 3.制止作业理由非标准件制作是露天作业,且本地区风多分包商采取的二氧化碳气体保护焊,有风不能施焊应采取的措施:
(1)搭建局部防风作业棚
(2)选择合理的焊接方法,并进行焊接工艺评定 (3)选择合适的焊接设备和材料
(4)注意焊接质量的检验,包括焊前、焊中、焊后检验 4.第一次制止是因为焊接后不能马上砌筑,工业炉砌筑工程应于炉子基础、炉体骨架结构和有关设备安装完毕,经检查合格并签订工序交接证明书后,才可进行施工。第二次制止是因为不能仅凭经验进行烘炉,烘炉必须先制定烘炉计划,按照烘炉曲线和操作规程进行。
5.(1)质量问题是由于建设单位提供的设备,材料等质量不良造成的,应由建设单位承担修理费用,施工单位协助修理。
(2)质量问题是建设单位原因造成的,修理费用或重建费用应由建设单位承担; (3)质量问题由于施工单位的施工责任或施工质量不良造成的,施工单位负责修理并承担修理费用。
文章来源:做题宝