做题宝www.zkexam.com
B.在跨越公路、铁路时可以有一个接头
C.接头处的机械强度不低于导线自身强度的90% D.接头处的电阻不超过同长度导线电阻的1.2倍 E.不同截面的导线,只能在杆上跳线内连接 【答案】ACDE
【解析】导线连接要求
1.每根导线在每一个档距内只准有一个接头,但在跨越公路、河流、铁路、重要建筑物、电力线和通信线等处,要求导线和避雷线均不得有接头。
2.不同材料、不同截面或不同捻回方向的导线连接,只能在杆上跳线内连接。
3.接头处的机械强度不低于导线自身强度的90%,电阻不超过同长导线电阻的1.2倍。 4.耐张杆、分支杆等处的跳连线,可以采用T形线架和并沟为线夹连接。 5.架空线的连接方法,可分为钳压连接、液压连接和爆压连接。 26.电站汽轮机除本体外,还包括( )。 A.凝水系统设备 B.蒸汽系统设备 C.引送风设备 D.给水系统设备 E.吹灰设备 【答案】ABD
【解析】电站汽轮机主要由汽轮机本体设备,以及蒸汽系统设备、凝结水系统设备、给水系统设备和其他辅助设备组成。
电站锅炉系统主要设备由锅炉本体设备及锅炉辅助设备两部分组成。锅炉本体包括炉膛,燃烧器、锅筒或汽水分离器、水冷壁、过热器、再热器、省煤器、空气预热器、构架和炉墙等主要部件构成;锅炉辅助设备包括送引风设备、给煤制粉设备、吹灰设备、除灰排渣设备等。
27. 变配电工程安装完成后,通电试运行的基本条件有( )。 A.电气交接试验报告合格 B.经所在地供电管理部门检查符合要求 C.安全防范技术措施已落实到位 D.变电所管理人员已确定到位 E.室内接地工程已完工 【答案】ABC
【解析】P107。通电试运行的基本条件:1).按工程承包范围提供的施工设计图纸或设计变更通知文件已全部完工。2).所有电气交接试验已完成,并取得书面试验报告,报告的结论为合格可以受电。3).按工程所在地供电管理部门规定,对高、低压变配电所经供电部门检查符合要求,结论为可以受电。并对电力进线供电计量仪表进行检定且合格。4).通电试运行的计划或方案或作业指导书等技术文件已获批准,并经监理单位确认。5).包括消防设施在内的安全防范技术措施已落实到位,并制订了防范用的应急预案。参与通电试运行的人员已确定,并经组织分工,试运行前安全交底和技术交底已完成。
28 通风与空调系统综合效能试验测定与调整的项目,应依据( )确定。 A.生产试运行的条件 B.产品要求 C.工程性质 D.设备性能 E.生产工艺 【答案】ACE
做题宝www.zkexam.com
【解析】综合效能试验测定与调整的项目,由建设单位根据生产试运行条件、工程性质、生产工艺等要求进行综合衡量确定,一般以使用为准则,不宜提出过高要求。
29.调整阀中的电动执行机构的输出方式有( )。 A.直行程 B.角行程 C.步行式 D.开关式 E.多转式 【答案】ABE
【解析】电动执行机构输出方式有直行程、角行程和多转式类型,分别同直线移动的调节阀、旋转的蝶阀、多转的调节阀等配合工作。
区别就是所用于阀门的不同角行程的带动的阀门的是在0~90旋转来控制阀门开度的,直行程的是将阀门上下移动来控制阀门开度的,多转式:需要运行超过360°才能实现阀门的启闭,主要用于截止阀、管夹阀和隔膜阀;
30. 压力容器按类别划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类的依据有( )。 A.容器品种 B.设计压力 C.介质特性 D.重量 E.容积 【答案】BCE
【解析】压力容器按压力容器类别划分,分为Ⅰ类压力容器、Ⅱ类压力容器、Ⅲ类压力容器。压力容器的类别,根据介质特性、设计压力P和容积V等因素划分。
三、案例分析题(共5题。(一)、(二)、(三)题各20分,(四)、(五)题各30分)
(一)
背景资料
某安装公司承担某市博物馆机电安装工程总承包施工,该工程建筑面积32000M,施工内容包括:给排水、电气、通风空调、消防、建筑智能化工程,工程于2010年8月开工,2011年7月竣工,计划总费用2100万元。
施工过程中项目部绘制了进度和费用的S形曲线(见图1),对工程进度和费用偏差进行分析:通风空调工程于2011年6月进行系统调试,安装公司主要考核了室内空气温度是否达到设计要求,并做了10小时带冷源的试运行。
工程竣工验收合格后,建设方立即向公安机关消防机构报送了工程竣工验收报告,有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装饰材料符合国家标准或行业标准的证明文件、施工和检测单位的合法身份证明及资质等级证明文件等资料,申请备案。
做题宝www.zkexam.com
问题:
1.计算工程施工到第10个月时,项目部的进度偏差和费用偏差。 2.通风空调系统调试中还有哪些考核指标?
3.建设方申请消防竣工验收备案是否正确?说明理由。 4.消防竣工验收还应提交哪些资料? 参考答案
1. 计算工程施工到第10个月时,项目部的进度偏差和费用偏差。(5分) 【答案】
从图中已知第10个月时: 拟完工程计划费用=1800万元 已完工程实际费用=1400万元
已完工作计划费用=1200万元(1分)
进度偏差(SV)=已完工作预算费用(BCWP)-计划工作预算费用(BCWS)=1200-1800=-600说明实际进度落后计划进度600万元(2分)
费用偏差(CV)=已完工作预算费用(BCWP)-已完工作实际费用(ACWP)=1200-1400=-200说明项目运行超支200万元(2分)
2.通风空调调试主要考核室内的空气温度、相对湿度、气流速度、噪声或空气的洁净度能否达到设计要求,是否满足生产工艺或建筑环境要求,防排烟系统的风量与正压是否符合设计和消防的规定。(5分)
3.建设方申请消防竣工验收备案是否正确?说明理由。 【答案】
不正确(1分),原因是博物馆面积为32000M 大于20000M2,按照《消防法》及相关法律法规规定(1分),建筑面积大于20000M 的博物馆建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核,并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收,而不是备案(3分)
4.消防竣工验收还应提交哪些资料? 【答案】 还应提供:
建设工程消防验收申报表;(1分)
做题宝www.zkexam.com
消防产品质量合格证明文件;(2分)
消防设施、电气防火技术检测合格证明文件;(2分)
(二)
背景资料
某机电工程施工单位承包了一项设备总装配厂房钢结构安装工程。合同约定,钢结构主体材料H型钢由建设单位供货。根据住建部关于《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的规定,本钢结构工程为危险性较大的分部分项工程。施工单位按照该规定的要求,对钢结构安装工程编制了专项方案,并按规定程序进行了审批。
钢结构屋架为桁架,跨度30M,上弦为弧线形,下旋为水平线,下弦安装标高为21M。单片桁架吊装重量为28T,采用地面组焊后整体吊装。施工单位项目部采用2台吊车抬吊的方法,选用60T汽车吊和50T汽车吊各一台。根据现场的作业条件,60T吊车最大吊装能力为15.7T,50T吊车最大吊装能力为14.8T。项目部认为吊车的总吊装能力大于桁架总重量,满足要求,并为之编写了吊装技术方案。
施工过程中发生了如下事件:
事件一:监理工程师审查钢结构屋架吊装方案时,认为若不计索吊具重量,吊装方案 亦不可行。
事件二:监理工程师在工程前期质量检查中,发现钢结构用H型钢没有出厂合格证和 材质证明,也无其它检查检验记录。建设单位现场负责人表示,材料质量由建设单位负责,并要求尽快进行施工。施工单位认为H型钢是建设单位供料,又有其对质量的承诺,因此仅进行数量清点和外观质量检查后就用于施工。
事件三:监理工程师在施工过程中发现项目部在材料管理上有失控现象:钢结构安装作业队存在材料错用的情况。追查原因是作业队领料时,钢结构工程的部分材料被承担外围工程的作业队领走,所需材料存在较大缺口。为赶工程进度,领用了项目部材料库中无标识的材料,经检查,项目部无材料需用计划。为此监理工程师要求整改。
问题:
1.除厂房钢结构安装外,至少还有哪些工程属于危险性较大的分部分项工程?专项方案实施前应由哪些人审核签字?
2.通过计算吊装载荷,说明钢结构屋架起重吊装方案为什么不可行? 3.事件二中,施工单位对建设单位供应的H型钢放宽验收要求的做法是否正确?说明理由。施工单位对这批H型钢还应做出哪些检验工作?
4.针对事件三所述的材料管理失控现象,项目部材料管理上应做哪些改进? 参考答案:
1.(1)危险性较大的分部分项工程至少还包括包括:钢结构屋架起重吊装工程该项工程单片桁架组装后整体吊装,单重为28t,所以桁架整体吊装方案属于危险性较大的分部分项工程。(2分)
(2)应由施工单位技术负责人,项目总监理工程师审核签字。
根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定起重量在300KN及以上起重设备安装工程的吊装防范,施工单位应当组织专家对专项方案进行论证,再经施工企业技术负责人审批,监理单位总监理工程师签字、审批确认。实行总承包管理的项目,由总承包单位组织专家论证会。(3分)
2.总载荷公式:Qj=K1*K2*Q , K1 = 1.1,K2 = 1.1-1.2,
最理想状态下,当K2 = 1.1, Qj = 1.1*1.1*28 = 33.88t(2分) 平均到每台吊机载荷 33.88/2=16.94t(1分) 16.94t > 吊车(60t)起吊能力15.7t
做题宝www.zkexam.com
16.94t> 吊车(50t) 起吊能力14.8t(1分)
都大于两台吊机的额定起重量,所以不行。(1分)
3.做法错误(1分)。因为进场材料均要按照材料检验程序和内容进行检查,业主所购采购材料也不能例外或放宽要求,也必须同样管理。(1分)
还应做的工作:材料检验应严格按照进料计划、送料凭证、质量证明书或产品合格证进行数量和质量的验收,验收应严格按照质量验收规范和计量检测规定执行,验收内容包括数量、质量、规格、型号等,验收应有验收记录,要求复检的材料应有取样送检证明报告,对不符合设计要求或质量不合格的材料应拒绝接收。(3分)
4.项目部材料管理上应做如下改进:凡有定额的工程用料,凭限颧领料单领发材料;施工设施用料也实行定额发料制度,以设施用料计划进行总控制;超限额的用料,在用料前应办理手续,填制限额领料单,注明超耗原因,经签发批准后实施;建立领发料台账,记录领发和节超状况。(5分)
(三)
背景资料
某城市规划在郊区新建一座车用燃气加气总站(压缩天然气CNG),工艺流程如图3:
气源由D325×8埋地无缝钢管,从局里总站420M的天然气管网接驳,管网压力1.0Mpa。主要设备工艺参数如图所示,P表示工作压力,Q表示流量。
项目报建审批手续完善,采取土建和安装工程施工总承包模式。建设单位通过相关媒体发布公开招标信息,按招投标管理要求选定具备相应资质的A施工单位。签订施工合同前,建设单位制定B专业公司分包储气井施工。A单位将土建工程的劳务作业发包给C劳务分包单位。工程实施过程中,A单位及时检查、审核分包单位提交的分包工程施工组织设计、质量保证体系及措施、安全保证体系及措施、施工进度统计报表、工程款支付申请、竣工交验报告等文件资料,并指派专人负责对分包单位进行全过程管理。消防设施检测单位对采用公用接地装置的消防控制室主机进行技术测试时,在柜体处实测接地电阻值为12?,在基础槽钢处实测接地电阻值为0.4?。由于测试是有不合格项,为此向A单位提出整改要求,项目部认真分析原因,并及时整改,顺利通过消防部门验收。
问题:
1.签订合同时,A施工单位应审核B专业公司哪些证明文件?工程实施过程中,还需审核分包单位哪些施工资料?
2.根据流程图,工艺管道试压宜采用什么介质?应采取哪些主要技术措施? 3.埋地管道D325×8施工中,有哪些关键工序?
4.分析检测单位提出不合格整改要求的原因,接地电阻测量可采用哪些方法?