##广场中楼核芯筒工程液压爬模爬架施工组织设计

***建筑工程研究院 有完成架体固定工作之前,施工人员不得擅自离岗或下班,未办交付使用手续的,不得投入使用。

E、 遇五级(含五级)以上大风和大雨、大雪、浓雾和雷雨等恶劣天气时,禁止进行爬升和拆卸作业,夜间禁止进行爬升作业。

F、 正在进行爬升作业的爬模爬架下面,严禁有人进入施工现场,并应设专人负责监护。

5、爬模爬架在拆除过程注意的问题

A、爬模爬架的拆卸工作须严格按照专项施工方案及安全操作规定的有关要求进行。

B、拆除工作前对施工人员进行安全技术交底,爬模爬架的拆除必须经项目部生产经理或总工程师签字后方可进行。

C、爬模爬架拆除属于高空特种作业,从事高空作业的人员必须经过体检、凡患有高血压、心脏病、癫痫病、晕高症或视力不够以及不适合高空作业的,不得从事登高拆除作业。

D、操作人员必须经专业安全技术培训,持证上岗,同时熟知本工种的安全操作规定和施工现场的安全生产制度,不违章作业。对违章作业的指令有权拒绝,并有责任制止他人违章作业。操作人员将安全带系于墙体在台仓外一侧的墙体施工钢管操作架上,防止爬模爬架拆除过程中本身失稳造成坠落事故。

E、操作人员必须正确使用个人安全防护用品,必须着装灵便(紧身紧袖),必须正确佩带安全帽和安全带,穿防滑鞋。作业时精力要集中,团结协作,统一指挥。不得“走过挡”和跳跃架子,严禁打闹玩笑,酒后上班。

F、拆除过程中,应指派一个责任心强,技术水平高的工人担任指挥,负责拆除工作的全部安全作业。

G、拆除架体前划定作业区域范围,并设警戒标识,与拆除架体无关的人员禁止进入。拆除架体时应有可靠的防止人员与物料坠落的措施,严禁抛扔物料。

H、架体拆除时应:拆杆和放杆时必须由2~3人协同操作,拆除大横杆时,应由站在中间的人将杆件顺下传递,下方人员接到杆件拿稳拿牢后,上方人员才准松手,严禁往下乱扔脚手料具。

26

##广场中楼核芯筒工程液压爬模爬架施工组织设计

***建筑工程研究院 I、遇四级(含四级)以上大风和雨雪天气、浓雾和雷雨天气时,禁止进行架体的拆除工作,并预先采取加固架体的措施。

J、禁止夜间进行爬模爬架的拆除工作。

K、拆除工作因故不连续时,应对未拆除部分采取可靠的固定措施。 L、拆除架体时有管线阻碍不得任意割移,同时要注意扣件崩扣,避免踩在滑动的杆件上操作。

M、拆除架体时螺丝扣必须从钢管上拆除,不准螺丝扣在被拆下的钢管上。 N、拆除架体的人员应配备工具套,手上拿钢管时,不准同时拿扳手,工具用后必须放在工具套内。拆下来的各种配件要随拆、随清、随运、分类、分堆、分规格码放整齐,要有防水措施,以防雨后生锈。

O、 拆除中途不得换人,如更换人员必须重新进行安全技术交底。 6、爬模爬架的安全防护系统

1)爬升机构的安全保护

液压爬架的爬升机构,主要由带有爬升踏步块和导向板的H型导轨与附着其上的上下爬升箱和液压油缸等组成,并通过上爬升箱上端的连接轴与爬架的竖向主承力架连成为整体。上下爬升箱内均设有能够自动导向的凸轮摆块(人字形摆块或承力块)和联动式导向轮。

导轨或架体爬升时,启动油泵,通过油缸的伸缩,上下爬升箱内的凸轮摆块和导向轮就自动沿着H型导轨表面的导向板和踏步块变换方向、自动导向、自动复位与自动锁定,从而达到架体的爬升。

爬升箱中的凸轮摆块能够自动导向与复位,在实际升降过程中始终有一个爬升箱内的承力块交替地支撑在导轨踏步块上,实质上它既是升降机构也是防坠机构。

2)钢绞线锚夹具式的防坠装置

防坠装置上端的固定端,安装在导轨的上端部;防坠装置的锁紧端,安装在主承力架的主梁U形挂座上;预应力钢绞线一端锚固在防坠装置上端的固定端内,另一端从防坠装置下端的锁紧端(紧固端)内穿过。在架体处于静止状态时即施工作业的工况下,要旋紧紧固端的螺母使紧固端内的钢铰线夹片与钢铰线处于锁紧状态;当导轨爬升到位后开始爬升架体,架体在爬升过程中,紧

27

##广场中楼核芯筒工程液压爬模爬架施工组织设计

***建筑工程研究院

固端的螺母处于松驰状态,当出现架体下坠即架体原本是在上升过程中而突然相对于导轨而下降(下坠)时,锁紧端内的弹簧会自动推动钢铰线夹片并将楔紧,从而使架体立刻停止其下坠而达到防坠落的目的,如下图所示:

3)架体与墙体的防护及架体间的防护

在爬架水平梁架上绑小横杆,在小横杆上铺设脚手板,通过小横杆控制脚手板离墙的防护距离,要求脚手板离混凝土墙面的距离均应小于100mm。

各单独独立的架体在搭设的过程中留有100mm的空隙,以保证单独架体的爬升。为安全防护,在相离架体的空隙处铺设翻板,当架体爬升时将翻板翻开,架体爬升到位后,应立即将翻板铺好,并用安全网将各独立架体连接好。

4)爬架各操作平台的连接

在铺设架体各平台时,在每个单独独立的架体水平位置中间留700×700mm的洞,用钢管向下层平台搭设梯子,将各平台连接,使架体上下有一个通道,在各平台洞口处用翻板将洞口封好。

28

##广场中楼核芯筒工程液压爬模爬架施工组织设计

***建筑工程研究院 附件1 爬模爬架相关图纸、表

附1 爬模爬架平面布置图 附2 外墙爬模架立面示意图 附3 电梯井爬模架立面示意图 附4 爬架物料平台立面示意图 附5 物料平台用爬模架立面示意图 附6 爬模架安装示意流程图 附7 爬模架工序示意流程图 附8 爬模架拆除示意流程图 附9 爬模架变截面爬升示意图 附10 安装验收记录表 附11 爬升批准通知书 附12 爬升前检查记录表 附13 爬升后检查记录表

29

##广场中楼核芯筒工程液压爬模爬架施工组织设计

***建筑工程研究院 30

广场中楼核芯筒工程液压爬模爬架施工组织设计

##广场中楼核芯筒工程液压爬模爬架施工组织设计***建筑工程研究院有完成架体固定工作之前,施工人员不得擅自离岗或下班,未办交付使用手续的,不得投入使用。E、遇五级(含五级)以上大风和大雨、大雪、浓雾和雷雨等恶劣天气时,禁止进行爬升和拆卸作业