##广场中楼核芯筒工程液压爬模爬架施工组织设计

***建筑工程研究院 3)出厂检验

凡要运往施工现场正式安装和使用的爬模爬架,都要按照标准严格检验,逐台精心预组装和各项性能试验,验收合格后方可出厂,做到现场安装试机一次成功。

4)现场需要配合的机具和准备

(1)甲方应提供爬模爬架到现场后的运输安装工具,如塔吊等; (2)甲方应提供施工用电,功率大于15千瓦; 5)机具存放

在现场施工时,由甲方负责提供一间临时存放工具和爬模爬架零配件的仓库。(安装、拆除阶段库房面积应不小于25平方米,使用阶段库房面积应不小于15平方米)。 6 施工方法及技术措施 6.1 架体安装 1)安装条件

为保证导轨能正常钩挂在地下一层的墙体上,当施工地下二层顶板时,在有爬模爬架机位布置的对应地下二层顶板位置预留250mm×250mm的方洞(47~58号、90~95号机位处在地下三层顶板的相应位置也需要预留此方洞)地下一层墙体时,在机位位置预埋预埋套管,当核心筒地下1层混凝土强度达到10MPa时,即可进行首次安装。 2)安装工艺流程

墙体预埋、附墙装置的安装 → 地面组装、整体吊装 → 铺脚手板、挂护网、安装液压装置(参见安装工艺流程图)

(1)墙体预埋、附墙装置的安装:

根据此楼外墙的结构特点(各附墙点布置在剪力墙上),在帮扎墙体或梁钢筋时在墙体上预埋Φ60的套管(参见套管预埋示意图)。

11

##广场中楼核芯筒工程液压爬模爬架施工组织设计

***建筑工程研究院

附墙装置图

套管预埋示意图

(2)组装及吊装(参见安装示意流程图):

A、在绑扎墙体梁钢筋的同时预埋爬模爬架所需的预埋套管,当打完混凝土拆模后,在预埋套管处安装附墙装置(参见附墙装置图)。

B、在出厂前将主承力架、导轨及上下爬升箱组装一起,现场用塔吊吊至附墙装置内,并插上防倾插板。

C、当主承力架都组装完毕后,组装两主承力架之间的连接侧片,用M12×35的螺栓连接两附墙点间的侧片。

D、铺主平台脚手板。

E、在地面将模板支撑体系组装完毕,整体对其进行吊装。 F、铺上两层绑扎钢筋用平台的脚手板。

G、在地面将爬模爬架挂架体系组装完毕,整体对其进行吊装。 H、铺爬模爬架下两层平台的脚手板。 I、挂安全网,安装液压爬升系统。

12

##广场中楼核芯筒工程液压爬模爬架施工组织设计

***建筑工程研究院

计算机仿真装配过程

6.2 爬模爬架爬升 1)提升条件

当上层混凝土强度达到10MPa时,由项目部生产部门开据爬升通知单,爬模爬架技术指导与项目部安全员共同对架体系统(包括架体上的杂物,各连接部位的连接,及液压控制系统等)进行检查并填写爬升前检查记录表,清理架体杂物,符合要求后方可爬升。爬升时现场项目部在相应楼层准备临时电箱。 2)爬模爬架的爬升工艺

设备安装 → 拆模、合模 → 爬升

(1)正常的爬升工序(参见爬升工艺流程图) A、拆模板与导轨的爬升

当上层的墙体混凝土强度达到脱模要求后,可将模板后移或吊走模板,此时可安排浇注顶板混凝土,并在预埋孔处安装穿墙螺栓和附墙装置,操作液压

13

##广场中楼核芯筒工程液压爬模爬架施工组织设计

***建筑工程研究院 升降装置,将导轨爬升到上一个楼层位置。

B、架体的爬升

当导轨爬升到位后,再操作液压升降装置将架体爬升到上一个楼层位置,然后再移动支承架将外墙模板安装就位,并浇注墙体混凝土。

C、架体的防护

架体爬升到位后,对相邻两架体100mm的空隙用翻板进行封闭。 重复正常工艺流程直至结构封顶。 3)设备的维护、检修

维护、检修的内容:检查架体系统的连接部位和防护是否符合要求,否则及时整改,对液压控制系统要定期调试,及时更换易损件。 6.3 爬模爬架设备的拆除 1)拆除工作的施工部署

(1)人员组织

爬模爬架技术提供单位配备现场工程、安全负责人1名、技术指导2名、专门负责爬模爬架拆除过程中的的技术指导和安全培训工作,甲方成立爬模爬架拆除工作小组,负责爬模爬架的拆除工作。

拆除工作应配20名专业架子工分成2个作业班组,并事先由设备所有方进行培训,合格后颁发上岗证,持证上岗。

(2)机械设备

由现场已有塔吊配合爬模爬架的拆除作业。 2)爬模爬架拆除条件

当结构施工完毕,即可对爬模爬架进行拆除。

爬模爬架的拆除必须经项目生产经理、总工程师签字后方可。爬模爬架拆除前,工长要向拆架施工人员进行书面安全交底工作。交底有接受人签字。

(1)拆除时,写书面通知,拆架前先清理架上杂物,如脚手板上的砼、砂浆块、U型卡、活动杆件及材料。爬模爬架拆除后,要及时将结构周圈搭设防护栏杆。

(2)拆架前,先对爬模爬架进行检查验收,待检查合格后方可拆除。

14

##广场中楼核芯筒工程液压爬模爬架施工组织设计

***建筑工程研究院 (3)拆架前,先将进入楼的通道封闭,并做醒目标识,画出拆除警戒县,严禁人员进入警戒线内。 3)拆除方法

(1)拆除顺序

按机位编号,顺时针方向依次拆除。 (2)拆除步骤

A、清理架体杂物,拆除架体上的脚手板和踢脚板,将架体分割为2-4个机位的独立单元,将两独立单元间机位架体的连接解除。

B、用塔吊吊住支模体系,拔出调节支腿和高低调节螺栓上的销轴,将支模体系吊离主承力架至地面分解。

C、用液压油缸将导轨提升出来,然后用塔吊吊离作业面。

D、拆除上、下爬升箱、液压电控系统和爬模爬架下两层附墙座并吊离作业面。

E、将主承力架及挂架体系整体吊至地面进行分解。 F、以上拆除的爬模爬架各零部件要统一堆放,统一管理。

7 应急预案

为确保爬模爬架顺利正常的使用,并保证爬模爬架在出现紧急情况时能及时有效地解决发生的问题,特制定爬模爬架应急预案。 7.1 爬模爬架设备安装过程的应急预案

现场安装方法按施工方案安装步骤进行,两个附墙机位间的支模体系先在地面进行组装,组装完毕后再用塔吊进行整体吊装,吊装过程中容易出现的问题有:

1、塔吊挂钩没挂紧或挂钩位置不正确

爬模爬架在进行整体吊装前应预先在地面组装位置进行预吊装,重点解决挂钩位置问题。先将架体稍稍吊起,看架体是否有变形,挂钩是否牢靠,待确定无误后,方可进行吊装。应找准挂钩位置,如吊起后架体倾斜过大应将其回