2010年一级建造师《机电工程管理与实务》真题及答案
一、单选题
1.定态流动的流体在流动过程中,不随空间位置变化的物理参数是( )。 A.流速 B.流量 C.黏度 D.压力 正确答案:C
2.当异步电动机接入三相对称交流电时,旋转磁场在( )中产生。 A.定子铁芯 B.定子绕组 C.转子绕组 D.笼形绕组 正确答案:B
6.根据导线连接要求,在跨越公路、铁路、河流、重要建筑物等处,导线接头的数量应为( A.0个 B.1个 C.2个 D.3个
正确答案:A
7.自动化仪表设备的插件在检查、试验过程中,应采取防止( )的措施。
A.断路
。 )
B.静电 C.屏蔽 D.接地 正确答案:B
8.金属表面预处理等级为Sa21/2级的除锈方式是( )。 A.手工除锈 B.喷射除锈 C.火焰除锈 D.化学除锈 正确答案:B
9.大型原油罐绝热层施工中,依托焊接在管壁上的保温支架,将绝热材料制品绑紧、定位的施工方法是( )。 A.拼砌法 B.充填法 C.捆扎法 D.粘贴法 正确答案:C
10.立式圆筒金属储罐壁板组焊的正确顺序是( )。 A.先焊环缝,再焊纵缝
B.先焊纵缝上段,后焊纵缝下段 C.先焊罐外侧,清焊根后焊缝内侧 D.先焊罐内侧,清焊根后焊罐外侧 正确答案:C
11.焊缝外观检验时,用焊接检验尺测量焊缝的( )。 A.余高、凹陷、裂纹、错口 B.余高、错口、凹陷、焊瘤 C.错口、气孔、裂纹、焊瘤 D.余高、焊瘤、夹渣、咬边 正确答案:B
12.发生火灾时,干式自动喷水灭火系统的喷头先喷洒( )。 A.水 B.泡沫 C.干粉 D.气体 正确答案:D
13.空调设备进行自动监控的目的是( )。 A.实施超限调整 B.防止设备损坏 C.节约能源
D.设备自动出来 正确答案:C
14.焊接工艺评定所使用的焊接设备,应具有符合要求的测量仪表有电流表、电压表和( )。 A.气体流量计 B.液体流量计 C.有功功率表
D.无功功率表 正确答案:A
15.用于工艺控制、质量检测的周期检定计量器具是( )。 A.兆欧表
B.液体流量计 C.样板 D.万用表 正确答案:D
16.施工现场临时用电工程的定期检查应复测( )。 A.对地绝缘值 B.接地电流值 C.对地放电值 D.接地电阻值 正确答案:D
17.根据《机械设备安装工程施工及验收通用规范》,机械设备的负荷试运转应由( )单位负责。
A.施工 B.建设 C.设备制造 D.设计 正确答案:B
18.管道法兰、焊缝及其他连接件的设置应( )。 A.便于检修 B.紧贴墙壁 C.靠近楼板 D.紧贴管架 正确答案:A
19.根据《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》,对有再热裂纹倾向的焊缝进行表面无损检验时,表面无损检验应( )。 A.在热处理前进行一次 B.在热处理后进行一次
C.在焊后及热处理后各进行一次
D.在热处理后及压力试验后各进行一次 正确答案:C
20.根据《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》,户外用的紧固件应使用( )。 A.冷镀锌制品 B.烤蓝制品 C.热镀锌制品 D.黑铁制品 正确答案:C 二、多选题
24.成套配电装置柜体安装完毕后,应( )。 A.再全面复测一次 B.拧紧地脚螺栓 C.做好安装记录 D.将设备擦拭干净 E.检查柜内照明 正确答案:ACD
25.管道施工前,与管道连接的设备安装就位固定完毕,设备的( A.周长偏差 B.标高 C.中心线 D.直线度 E.管口方位 正确答案:BCE
26.空调工程的风管应与( )连接。 A.出风口 B.风阀 C.风机盘管
D.热泵机组
)应符合设计要求。
E.冷水机组 正确答案:ABC
27.电气工程接地材料的现场检查验收的内容有( )。 A.质量符合国家标准 B.产品合格证
C.外包装无明显的机械损伤 D.型号符合设计规定 D.数量符合订货合同 正确答案:BCDE
28.吊装方案编制的主要依据有( )。 A.规程规范 B.合同条款
C.被吊装设备的设计文件 D.施工组织设计 E.工程进度计划 正确答案:ACD
29.特种设备的制造、安装、改造单位应具备的条件是( )。 A.具有与特种设备制造、安装、改造相适应的设计能力
B.拥有与特种设备制造、安装、改造相适应的专业技术人员和技术工人 C.具备与特种设备制造、安装、改造相适应的生产条件和检测手段 D.拥有健全的质量管理制度和责任制度 E.通过ISO9000质量体系认证 正确答案:BCD
30.在5℃~10℃气温条件下仍可用于施工的耐火材料有( )。 A.黏土结合耐火浇注料B.水泥耐火浇注料 C.水玻璃耐火浇注料D.耐火泥浆 E.耐火喷涂料 正确答案:BDE 三、案例分析题
(一)
背景资料
某机电安装公司具有压力容器、压力管道安装资格,通过招投标承接一高层建筑机电安装工程,工程内容包括给水排水系统、电气系统、通风空调系统和一座氨制冷站。项目部针对工程的实际情况编制了《施工组织设计》和《氨气泄露应急预案》。《施工组织设计》中,针对重80t、安装在标高为20m的冷水机组,制订了租赁一台300t履带式起重机吊装就位的方案。《氨气泄露紧急预案》中规定了危险物质信息及对紧急状态的识别、可依托的如消防和医院等社会力量的救援程序、内部和外部信息交流的方式和程序等。 在工程施工中,发生了以下事件:
事件1:出租单位将运至施工现场的300t履带式起重机安装完毕后,施工单位为了赶工期,立即进行吊装,因为未提供相关资料被监理工程师指令停止吊装。
事件2:对工作压力为1.6MPa氨制冷管道和金属容器进行检查时,发现容器外壳有深4mm的长条形机械损伤,建设单位委托安装公司进行补焊处理。