9.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,在电力生产设备及系统上进行操作,必须执行下列哪些制度:(ACD)。
A.危险点分析预控制度 B.交接班制度 C.操作票制度 D.操作监护制度
10.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,在下列哪些区域内动火作业,必须执行动火工作票制度:(BD)。
A.生产场所 B.禁止明火区 C.办公室 D.防火重点部位 五、简答题
1、风电场定期巡视包括什么?
答:运行人员应定期对风电机组、风电场测风装置、升压站、场内高压配电线路进行巡回检查,发现缺陷及时处理,并登记在缺陷记录本上。
2、高压设备巡视的要求有哪些?
答:(1)经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时,不准进行其他工作,不准移开或越过遮栏。
(2)雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。
(3)火灾、地震、台风、冰雪、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时,如需要对设备进行巡视时,应制定必要的安全措施,得到设备运行单位分管领导批准,并至少两人一组,巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。
(4)高压设备发生接地时,室内不准接近故障点4m以内,室外不准接近故障点8m以内。进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。 (5)巡视室内设备,应随手关门。
(6)高压室的钥匙至少应有3把,由运行人员负责保管,按值移交。1把专供紧急时使用,1把专供运行人员使用,其他可以借给经批准的巡视高压设备人员和经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用,但应登记签名,巡视或当日工作结束后交还。
3、电缆正常巡视检查项目包括什么?
答:(1)电缆沟盖板应完整无缺盖。电缆和电缆隧道内屋积水、积 油、
积灰、照明充足。
(2)电缆隧道及电缆沟内支架和过桥电缆支架,必须牢固,屋 松
动或锈蚀现象。
(3)电缆头处无火花、放电现象。
(4)无渗油现象,钢甲沥青应无脱落,电缆外表应无机械损伤,
外皮接地线良好。
4、400V配电室的巡视检查包括什么? 答:(1)输出电压是否正常,三相负载是否平衡 (2)站用屏上指示灯是否显示正确
(3)站用屏是否清洁,有无杂物,有无异常响声。
(4)站用屏接头是否有发热现象,工作、联络、备用电源开关位置正确,运行或备用良好。
(5)低压配电箱、动力箱的防小动物措施有否严密可靠。 (6)室内卫生、门窗、锁具情况。 5、在运用中的高压设备上工作,分为哪三类?
答:(1)全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电或部分停电(包括架空线路与电缆引入线在内),通至邻接高压室的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。 (2)部分停电的工作,系高压设备部分停电,或室内虽全部停电。而通至邻接高压室的门并未全部闭锁。 (3)不停电的工作指:
a工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险者。 b许可在带电设备的外壳上或导电部分上进行的工作。 6、电气设备上安全工作的技术措施和组织措施?
答:技术措施:停电、验电、装设接地线或合上接地开关(接地刀闸)、设置标志牌和装设遮拦
组织措施:工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度
7、高压设备上工作必须遵守哪些规定? 答:(1)填用工作票或口头电话命令。 (2)至少应有两人在一起工作。
(3)完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。 8、电气工作人员必须具备哪些条件? 答:(1)、具有执行安全规章制度的正确态度
(2)、经专业医师鉴定,无妨碍电气工作的病症(体格检查每两
年 至少一次)。
(3)、具备必要的电气专业知识和安全生产技能,且按工作岗位
和工作性质,掌握本规程的全部和有关部分,熟悉《公司电力安全工作规程(电气部分、热力和机械部分)(试行)》的相关内容,并经考试合格。
(4)、掌握必要的现场应急逃生和应急救援知识,学会紧急救护
法,特别要学会触电急救。 9、哪些操作可不用操作票? 答:(1)事故处理;
(2)拉合断路器的单一操作;
(3)拉开接地开关或拆除全厂唯一的一组接地线。但应作记录。 10、使用钳形电流表进行测量工作时注意事项:
答:(1)、值班人员在高压回路上使用钳形电流表的测量工作,应由
两人进行。非值班人员测量时,应填工作票。
(2)、在高压回路上测量时,严禁用导线从钳形电流表另接表计
测量。
(3)、测量时若需拆除遮栏,应在拆除遮栏后立即进行。工作结
束,应立即将遮栏恢复原位。
(4)、使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级。测量
时戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其他设备,以防短路或接地。
(5)观测表计时,要特别注意保持头部与带电部分的安全距离。 (6)、测量低压熔断器(保险)和水平排列低压母线电流时,测量
前应将各相熔断器(保险)和母线用绝缘材料加以包护隔离,以免引起相间短路,同时应注意不得触及其他带电部分。 (7)、在测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在300mm
以上,且绝缘良好,测量方便者,方可进行。 (8)、当有一相接地时,严禁测量。
(9)、钳形电流表应保存在干燥的室内,使用前要擦拭干净。 11、主变正常巡视检查项目? 答:(1)主变压器的印象均应正常。
(2)油枕、套管的油位、油色正常,无渗漏油现象。 (3)呼吸器的硅胶是否变色。正常应为天蓝色。 (4)套管应无破损,裂纹及放电痕迹。 (5)套管各阴险街头接触良好,无发热现象。 (6)瓦斯继电器充满油,无气体。
(7)主变压器测量表计应指示正确,无异常现象。
(8)调压装置正常,指示正确,二次回路良好,驱潮电阻正常。 (9)主变端子箱是否密封严密,是否干燥、干净 12、倒闸操作中五防是指什么?
答:防止误拉合开关;防止带负荷拉合隔离开关;防止带电挂接地线或接地隔离开关;防止带接地线或接地隔离开关合闸;防止误入带电间隔。
13、低压回路停电的安全措施有哪些?
答: 将检修设备的各方面电源断开并取下可熔断器,在隔离开关操
作把手上挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌;工作前必须验电;根据需要采取其他安全措施。
14、倒闸操作中应重点防止哪些误操作事故?
答:防止误操作的重点:(1)误拉误合断路器或隔离开关。(2)带
负荷拉合隔离开关。(3)带电挂地线(或带电合接地刀闸)。(4)带地线合闸。(5)非同期并列。(6)误投退继电保护和电网自动装置。除以上6点外,防止操作人员误入带电间隔,误登带电架构,避免人身触电,也是倒闸操作中须注意的重点。 15、电气设备发生火灾时应如何处理?
答:(1)电气设备发生火灾应立即将有关设备电压切除。
(2)电气设备发生火灾时,应用干式灭火器、二氧化碳灭火器灭
火,不得使用泡沫灭火器灭火,并应戴口罩和站在上风处灭火,充油设备着火时,应使用泡沫灭火器或干燥的沙子灭火。 (3)电力设备发生火灾时,应首先汇报调度,火势较大时,应报
警并立即将有关设备电源切除,采用紧急隔离措施,电气设备灭火时,必须在熟悉设备带电部位的人员指挥下进行,防止触电。
(4)火灾严重时应立即报警,报警电话119。 16.工作票签发人的安全责任? 答:(1)确认工作是否必要和可能;
(2)确认工作票上所填写的安全措施、注意事项是否正确和完善; (3)确认所派工作负责人和工作班成员是否适当和足够,能否胜
任所承担工作;
(4)经常到现场检查工作是否安全地进行。 17.工作许可人的安全责任?
答:(1)审查工作票所列安全措施、注意事项是否正确完备,是否符
合现场条件;对工作票所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求其作详细补充; (2)工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充; (3)检查检修设备与运行设备是否已隔断,热力(水力)设备系统工作中有无突然来汽(气)、来水、来油、来料(煤、粉、灰、