5.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,完成全部操作项目后,(B)在操作票的“ㄣ”号上盖“已执行”章。 A.班长 B.监护人 C.值长 D.值班负责人
6.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,根据批准权限,由值长或值班负责人填写批准工作结束时间,签名后,再由(c)签名。 A.工作票签发人 B.车间主任 C.工作许可人 D.技术人员
7.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,已执行的安全措施填写应清楚正确,不得任意涂改,如有个别错漏字需修改时,应做到被改和改后的字迹清楚可辨,并在修改处加盖( C )章。 A.已执行 B.作废 C.修改 D.终止
8.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,工期为一天之内的工作需延期时,应在批准工作结束时间(B)办理延期手续。 A.后一小时 B.前两小时 C.前三小时 D.前四小时 9.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,在防火重点部位及禁止明火区动火作业,必须执行(B )制度。
A.工作票 B.动火工作票 C.操作票 D.继电保护安全措施票
10.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,需要将高压设备停电的电气工作及热力机械工作,工作票应在开工前(C)提交值班负责人;临时工作或当日消除缺陷的工作,工作票应在开工前一小时提交值班负责人。
A.一小时 B.两小时 C.一天 D.两天
11.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,下列哪一项不是值长应负责的工作:(A)。
A.办理工作票终结手续 B.根据批准权限,填写批准工作结束时间 C.根据批准权限,填写工作延期时间 D.审查工作的必要性
12.依据《华电国际公司工作票管理规定(试行)》,在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以签发(A)工作票。
A.一张 B.两张 C.三张 D.多张
13.依据《华电国际公司工作票管理规定(试行)》,下列哪一项不是工作负责人(总工作负责人)应负责的工作:( B) 。 A.填票 B.工作是否必要和可能
C.向工作票签发人汇报工作任务完成情况 D.随身携带工作票
14.依据《华电国际公司工作票管理规定(试行)》,填写“检修自理的安全措施”和“运行必须采取的安全措施”之前,必须进行(A),确定必需的安全措施和注意事项,再填入工作票相应栏内。 A.危险点分析 B.事故预想 C.安全学习 D.系统学习
15.操作断路器时,操作中操作人要检查(C)是否正确。
A位置、表记;B灯光、信号;C灯光、表记;D光字牌、表记。 16、任何工作人员发现有违反《安规》,并足以危及人身和设备安全者,应立即( C )。
A 、停电 B 、报告领导 C、 制止 17、操作转换开关规范用语是(D)。
A 投入、退出 B 拉开、合上 C 取下、装上 D 切至
18、泡沫灭火器不适用于扑救(C)的火灾。 A、木材 B、汽油 C、氢气 D、柴油
19、电压互感器的二次回路通电试验时,为防止由二次侧向(B)反充电,除应将二次回路断开外,还应取下电压互感器高压熔断器或断开电压互感器一次隔离开关(刀闸)。
A、电气元件 B、一次侧 C、低压侧 D、电气回路
20、工作人员进入SF6配电室,必须先通风(D)分钟,并用检漏仪测量SF6气体含量。
A、5 B、8 C、10 D、15
21、检修工作开始前,工作许可人和工作负责人应(C)到现场检查安全措施确已正确执行,然后在工作票上签字,才允许开始工作。 A.分别 B.先后 C. 共同
22、使用携带型仪器在高压回路上进行工作,需要高压设备停电或做安全措施,应填用工作票,并至少由 (B)进行。 A.一人 B.两人 C.三人 D.四人 23、风电系统设备分为(B )和检修四种状态。
A、运行、旋转备用、冷备用 B、运行、热备用、冷备用 C、运行、热备用、旋转备用 D、以上都不对 24、二次回路的工作需将高压设备停电者需(C)。
A、口头命令 B、填用第二种工作票 C填用第一种工作票 D.以上都不对
25、触电急救必须分秒必争,立即就地迅速用(B)进行急救。 A、人工呼吸法 B、心肺复苏法 C、胸外按压法 D、医疗器械
26、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿(A),并不得靠近避雷器和避雷针。
A、绝缘靴 B、绝缘手套 C、雨衣 D、绝缘鞋 27、绝缘手套的试验周期是( B )
A、3个月 B、6个月 C、 12个月。 28、在雷击过后至少( C)后才可以接近风力发电机组。 A、0.2h B、0.5h C、1h D、2h。 29、接地线应用多股软铜线,其截面应符合短路电流要求,但不得小于(A )mm2。
A.25 B.35 C.15
30、值班运行人员与调度员进行倒闸操作联系时,要首先互报(D)(A)单位、姓名、年龄;(B)单位、值别、姓名; (C)单位、姓名、运行状态;(D)单位、姓名、时间。 31、测量绕组的直流电阻的目的是(C)。
A、保证设备的温升不超过上限 B、测量绝缘是否受潮 C、判断绕组是否断股或接头接触不良 D、以上都不对 32、依据《华电国际安全工作规定》,公司系统管理安全应坚持事故、事件调查处理“四不放过”原则,下列哪一项不是“四不放过”的内容(D)
A.事故原因没查清不放过 B.责任人员没处理不放过 C.整改措施没落实不放过 D.事故没有得到有效控制不放过 33、带电作业工具应定期进行电气试验,其试验周期为:电气试验:预防性试验(D)一次,检查性试验(D)一次,两次试验间隔半年。
A、半年 、半年 B、一年、半年 C、半年、一年 D、一年、一年
33、防误装置万能解锁钥匙使用时必须经过(B)变电站专责工程师或所长批准,并做好记录。
A、值班长;B、监护人;C、操作人;D、当值值班长 四、多选题
1.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,下列哪些属于值长应负责的工作:(ABC)。
A 审查工作的必要性 B.根据批准权限,填写批准工作结束时间 C.根据批准权限,填写工作延期时间 D.向新增工作班成员交待安全措施和注意事项
2.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,下列哪些属于工作班成员应负责的工作:(AC)。
A.学习检修自理的安全措施和注意事项 B.每天及每次安全日活动检查工作票 C.学习安全措施后签字确认 D.确认检修设备与运行设备是否已隔断
3.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,工作票一般可以由下列哪些人员填写,填写后交工作票签发人审核:(AC)。 A.工作票签发人B.专职写票人C.工作负责人 D.工作班成员
4.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,填写纸质工作票时,下列哪些内容不得涂改:(ACD)。
A.设备名称、设备编号 B.工作地点 C.压板、插头D.操作“动词”
5.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,工作负责人变更,由原工作票签发人将变更情况通知工作许可人,并在工作票“工作负责人变更”栏内填写下列哪些内容:(AB)。
A.离去和变更的工作负责人姓名 B.变更日期及时间 C.变更事由 D.原工作票签发人意见
6.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,经过值长或值班负责人审批的工作票办理延期手续时,由值长或值班负责人填写延期时间并签名,然后分别由下列哪些人员签名:(CD)。
A.值班员 B.巡检员 C.工作许可人 D.工作负责人 7.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,在电力生产设备及系统上进行操作,必须执行下列哪些制度:(ACD)。A.危险点分析制度 B.交接班制度C.操作票制度 D.操作监护制度 8.依据《华电国际工作票和操作票管理规定》,下列哪些属于操作人应负责的工作:(ABC)。
A.接受值班负责人的操作预告 B.填票 C.接受操作命令 D.全部操作项目完成后,在操作票上盖“已执行”章,并记录终了时间,将操作票交值班负责人