好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

满堂脚手架施工方案50875 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

本文档如对你有帮助,请帮忙下载支持!

满堂脚手架工程施工方案

一、 工程概况:

济源三湖110千伏输变电工程,综合楼单位工程为地上二 层框架结构,1094.7m2,总高度13.45m。综合楼内一层设置10kV/35kV配电室;二层设置110kVGIS配电室、二次设备室、10kV消弧室;楼梯间位于综合楼北侧。 二、满堂脚手架所使用材料和搭设方法

1、主要杆件有:立杆、横杆、水平拉杆、栏杆、扫地杆等。 2、材质要求

钢管、扣件、丝杠:无锈蚀,弯曲,无烂口,并定期刷防锈油漆。密目网、竹架板、木板、方木质量必须符合有关规定要求。

3、架体采用Ф48×3.5的Q235钢管。立杆支撑在丝杠或结构板上,丝杠下部垫设短方木。

4、脚手架按步高1.5m,纵向、横向水平杆间距1m,纵向、横向立杆间距1m,顶部水平杆为双钢管。脚手架外立杆四周连续设置剪刀撑,内杆每隔两排立杆沿纵向设一道剪刀撑,剪刀撑水平宽度为四跨,垂直宽度为四步与水平夹角在45°—60°之间。立杆下必须全设扫地杆,为双向每跨满设,扫地杆距地面高度≤300mm。

5、 栏杆:建筑物四周按规定设置1.2m高的防护栏杆。正面设安全通道。

三、构造要求及技术措施

本工程结合建筑结构形式,在结构施工时,主体内采用满堂式钢

本文档如对你有帮助,请帮忙下载支持!

管脚手架。脚手架安装完毕后必须经过安全检查员验收后才能使用。 1、基本要求:

用扣件式钢管搭设的脚手架,是保证安全施工的结构,它要求承受施工过程中垂直和水平的作用力,直接影响施工作业的顺利和安全进行,因此脚手架必须有足够的承载力、刚度和稳定性,在施工中受到各种正常荷载时不发生失稳倒塌、变形倾斜、摇晃或扭曲现象,以确保安全。 2、受荷情况:

采用Ф48×3.5钢管、扣件、丝杠等构成的脚手架,立杆和水平杆是主要受力构件,剪刀撑是保证脚手架整体强度和稳定性的杆件,并具有加强脚手架抵抗垂直和水平作用力的能力,扣件是脚手架组织整体的连接件和传力件。 3、脚手架基础:

搭设满堂式脚手架时,脚手架的场地必须夯实、平整,基础

结构板面砼强度达到设计要求75%以上。 4、垂直荷载传力路线:

施工荷载 多层板、方木 水平杆 丝杠 立杆 基础或结构板面。 四、满堂脚手架设计计算 1、 计算依据:

1.1施工设计图纸,施工组织设计,满堂脚手架施工方案。 1.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001、

本文档如对你有帮助,请帮忙下载支持!

JGJ130-2011及相关国家规范规定。 2、 计算内容: 2.1基本参数:

脚手架按步高1.5m,纵向、横向水平杆间距1m,纵向、横向立杆间距1m,顶部水平杆为双钢管。脚手架外立杆四周连续设置剪刀撑,内杆每隔两排立杆沿纵向设一道剪刀撑,剪刀撑水平宽度为四跨,垂直宽度为四步与水平夹角在45°—60°之间。立杆下必须全设扫地杆,为双向每跨满设,扫地杆距地面高度≤300mm。 2.2计算跨度取值:

根据杆件布置情况,固定架立杆下端部分受力最大。沿横向取固定架1m宽作为计算单元。纵向水平杆取立杆纵距,横向水平杆取立杆横距。 2.3计算条件:

扣件连接点均按铰接计算,所有荷载都化为作用于点上的集中荷载。结构板厚为200mm。 2.4水平杆抗弯强度计算:

1m长钢筋混凝土结构自重荷载值: q恒 =1m×0.2m×25KN/m3=5KN/m 施工均布荷载值: q活=3KN/㎡×1m=3KN/m 施工总荷载值: q=1.2q恒+1.4q活×KQ

本文档如对你有帮助,请帮忙下载支持!

=1.2×5+1.4×3×1.2=11.04KN/m

式中KQ为施工荷载不均匀分布系数,取1.2。 M=ql2/8=1/8×11.04×12=1.38KN·m σ=M/W=1.38×106÷(5.08×103)

=271.7N/㎜2<410N/㎜2=2f

式中:W为截面模量,查表得。

f为Q235钢管抗弯强度设计值,为205N/㎜2。 2.5水平杆的挠度计算:

V=5/384×ql4/EI÷2

=5/384×11.04×14×1012÷(2.06×105×12.19×104)÷2 =2.86㎜

[V]=600/150=4㎜ 查表得E,I V<[V] 符合要求。

2.6扣件抗滑承载力计算:

K=1/2ql=1/2×11.04×1=5.52KN Rc=8KN 查表得 R< [Rc] 符合要求

2.7立杆稳定性计算:

不组合风荷载时:

NG1K=Gk×l=0.158×6.55=1.04kN

Gk为满堂脚手架立杆承受的每米结构自重标准值,l为立杆高度。

本文档如对你有帮助,请帮忙下载支持!

NG2K =1m×1m×0.2m×25KN/m3=5KN N=1.2(NG1K+NG2K)+1.4∑NQK =1.2×(1.04+5)+1.4×3 =11.45KN

长细比 入 : 入=l0/i=kuh/i=1.155×1.7×1.5×103÷(1.58×10)=186

由入=186 查表得ф=0.207 查表得A=4.89㎝2=4.89×102㎜2

N/φA=11.45×103÷(0.207×4.89×102)=113.12N/㎜2

查表得f=205N/㎜2

N/φA=113.12<205=f 稳定符合要求。

2.8立杆地基承载力计算:

P=N/Ad=11.45×103/0.05×0.1=2.29Mpa fg=40Mpa×75%=30Mpa P < fg 符合要求。 3、计算结果:

经过以上计算,满堂脚手架满足设计、规范、施工要求。 五、安全施工措施

1、 材质及其使用的安全技术措施

1)每个扣件必须拧紧, 并以防扣件与钢管滑落. 对接扣件安装时其开口应向内,以防进雨,直角扣件安装时开口不得向下,以保证安全。

满堂脚手架施工方案50875 