好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

自动喷水灭火系统消检验批 4

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

自动喷水灭火系统其他组件安装检验批质量验收记录 05010407

单位(子单位) 工程名称 施工单位 分包单位 施工依据 /南栋幼儿园 分部(子分部) 工程名称 项目负责人 分包单位项目负责人 设计要求及规范规定

自动喷水灭水系统 / / 验收依据 分项工程名称 检验批容量 检验批部位 其他组件安装 / / / / 自动喷水灭水系统施工及验收规范GB50261-2017 自动喷水灭水系统施工及验收规范GB50261-2017 验收项目 最小/实际 抽样数量 / 检查记录 检查 结果 1 水流指示器安装 第5.4.1条 2 控制阀的规格、型号和安装位置;第5.4.2条 控制阀安装方向及标志 / 管网上压力控制装主 3 压力开关安装;置的安装 控 项 4 水力警铃安装,水力警铃与报目 第5.4.3条 / 警阀的连接管选用,警铃的声强度 第5.4.4条 / 5 末端试水装置和试水阀安装 1 信号阀安装 2 排气阀安装 第5.4.5条 第5.4.6条 第5.4.7条 / / / 一 3 节流管和减压孔板安装 般 项 4 压力开关、信号阀、水流指示目 第5.4.8条 / 器的引出线 第5.4.9条 第5.4.10条 第5.4.11条 第5.4.12条 / 5 减压阀安装 6 多功能水泵控制阀安装 / / 7 倒流防止器安装 施工单位 检查结果 监理单位 验收结论 / 专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日 专业监理工程师: 年 月 日

自动喷水灭火系统水压试验检验批质量验收记录 05010402

单位(子单位) 工程名称 / 分部(子分部) 工程名称 自动喷水灭水系统 分项工程名称 水压试验

施工单位 / 项目负责人 / 检验批容量 / 分包单位 分包单位项目负/ 责人 / 检验批部位 / 自动喷水灭水系统施工及验收规范施工依据 自动喷水灭水系统施工及验收规范验收依据 GB50261-2017 设计要求及GB50261-2017 检查 结果 验收项目 最小/实际 抽样数量 规范规定 检查记录 1 水压强度试验压力 第6.2.1条 / 2 水压强度试验 第6.2.2条 3 水压严密性试验 / 主 控 项 / 第6.2.3条 目 4 气压严密性试验 / 第6.3.1条 一 般 项 目 2 水源干管、进户管和室内埋地1 水压试验时环境温度低于5℃时,水压试压采取的防冻措施 6.2.4条 / 管道回填土前的的试验 3 气压试验的介质 6.2.4条 第6.3.2条 / / 施工单位 检查结果 专业工长: 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理单位 验收结论 专业监理工程师: 年 月 日

自动喷水灭火系统消检验批 4

自动喷水灭火系统其他组件安装检验批质量验收记录05010407单位(子单位)工程名称施工单位分包单位施工依据/南栋幼儿园分部(子分部)工程名称项目负责人分包单位项目负责人设计要求及规范规定自动喷水灭水系统//验收依据分项工程名称检验批容量检验批部位其他组件安装////自动喷水灭水系统施工
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1m6u21dxau1xkfw968ko77t6k14pna01b6n
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享