一、概况:

根据矿安排,要求我队拆除变压器平台的S7-800/10变压器一台,并恢复运转S9-630/10变压器一台,为保证施工期间的安全特编制本措施。 二、 施工工序、工具:

施工工具:接地线1组,高压绝缘拉杆1副,高压验电笔1只,

高压绝缘手套1副,高压绝缘靴1双。 施工工序:

先准备接地线1组,高压绝缘拉杆1副,高压验电笔1只,高压绝缘手套1副,高压绝缘靴1双。 检查高压开关柜各部操作机构是否完好。 检查工具是否完好。

按停电操作安全技术措施执行停电。

第2页/总5页

FS 精编解决方案 | SOLUTION TEMPLATE 停电后拆除S7-800KVA变压器高压侧、低压侧、本体接地线等所有连线。

S7-800KVA变压器所有连线拆除后便恢复S9-630KVA变压器所有连线。

待S9-630KVA变压器所有连线恢复后按送电操作安全技术措施执行送电并试运转。

观察S9-630KVA变压器运转是否正常。 三、施工前准备工作

施工前先准备接地线1组,高压绝缘拉杆1副,高压验电笔1只高压绝缘手套1副,高压绝缘靴1双。再检查高压开关柜各部操作机构是否完好,检查工具是否完好。 四、主要安全技术措施: (一)停电操作安全技术措施: 1、操作人员穿绝缘靴,戴绝缘手套。 2、配电室2号高压开关柜真空断路器断开。 3、检查配电柜开关断路器确已断开。 4、拉开配电柜上隔离。

5、打开检修柜门,验明配电柜负荷侧确无电压。

第3页/总5页

FS 精编解决方案 | SOLUTION TEMPLATE 6、在配电柜负荷侧悬挂接地线一组。 7、检查配电柜负荷侧接地线确已挂好。

8、在配电柜隔离手把上悬挂“禁止合闸,有人工作”和“已接地”标志牌各一块,设专人看管。

9、停送电工作必须由专人负责,必须严格执行谁停电,谁送电的原则,严禁约时停、送电。 (二)送电操作安全技术措施: 操作人员穿绝缘靴,戴绝缘手套。 拆除配电柜负荷侧悬挂接地线。

拆除在配电柜把手上所悬挂“禁止合闸,有人工作”和“已接地”标志牌。

检查配电柜负荷侧悬挂接地线确已拆除。 合上隔离开关。

再次检查上隔离开关确已合到位。 合上配电柜真空断路器开关。

检查配电柜真空断路器开关确已合闸。 (三)其它安全技术措施

停送电时间20xx年6月3日15:00--16:00。

第4页/总5页

FS 精编解决方案 | SOLUTION TEMPLATE 14:30前,井下所有工作人员必须全部升井。 井口检身工核对入井、升井人数,确保井下无人后报告调度室,调度室通知施工人员方可停电作业。 电源线接好后,施工人员送电,开启主扇。 主扇开启半小时以后方可安排人员入井。

入井后由瓦检员先检查各施工点气体情况,如发现气体异常立即撤人,并报告调度室及有关领导。

除上述规定外,同时执行《煤矿安全规程》中的有关规定。