六 暖通空调

(一) 系统分类及设备材料选型

1 系统分类

防排烟(通风)系统、小型中央空调系统、分体空调系统、采暖系统、燃气系统等。

2 设备材料选型

2.1 风机

通风系统、通风兼防排烟系统风机优先采用噪音较低的柜式离心风机;防排烟系统专用风机可根据实际情况优先选用轴流风机(含斜流、混流风机)。 2.2 风管材料

防排烟风管、通风风管采用镀锌钢板。 2.3 空调、采暖水管管材

空调冷凝水管采用PVC-U管。室内采暖主管管径小于等于DN32采用普通焊接钢管,丝接;管径大于DN32采用无缝钢管,焊接。采暖热表至户内分集水器间管道采用PPR管, 管材等级4级,管系列S4,热熔连接,低温地板辐射采暖盘管采用PE-RT管。 2.4 套管材料

穿梁和剪力墙、防火墙的套管采用国标普通焊接钢套管,穿墙套管采用塑料套管。 2.5 保温材料

冷媒管、冷凝水管保温材料采用难燃B1级发泡橡塑管壳(闭泡)。室内采暖主管保温材料宜采用难燃B1级发泡橡塑管壳(闭泡)或玻璃棉保温材料。

(二) 设计要求

1 防排烟及通风系统

1.1 加压送风系统

1.1.1 加压送风系统为单段设计时,加压风机应布置于天面。加压送风系统为分段设计(或两段楼梯的情形)时,上段加压系统风机应布置于天面,下段加压系统风机布置原则为:

(1)优先布置于地下室不占车位处; (2)其次布置于室外园林隐蔽处; (3)有条件时可布置于商业裙楼顶; (4)原则上风机应布置于隐蔽处,尽量不要对建筑外立面及住户造成影响。

1.1.2 前室加压风井应靠近前室,风井有一面邻前室的墙(最好为非剪力墙),以便

设置加压风口。

1.1.3 防烟楼梯间的加压风井应靠近防烟楼梯间,风井有一面邻防烟楼梯间墙(最

* *

好为非剪力墙),以便设置加压风口。

1.1.4 加压送风井最小面积可按下表确定:

建筑总层数(含地下室) 11层 18层 24层 32层 防烟楼梯间加压 前室不加压 防烟楼梯间加压 送风井面积 0.43m2 0.51m2 0.6m2 0.67m2 一个出入口。

(2)当采用双扇门时,按规范要求,表中值应乘以1.33。 (3)当楼梯间有两个出口时,按规范要求,表中值应乘以1.5。 (4)当前室仅有一个出口时,按规范要求,表中值应乘以0.67。 (5)当建筑总层数超过32层时,加压送风系统及送风量应分段设计。

(6)前室风井短边尺寸宜400mm以上,楼梯间风井短边尺寸宜350mm以上,同时风井长宽

比不应大于6:1。当风井不能满足上述要求时,应适当增大风井面积以降低风道阻力。 (7)管井内原则上不允许有梁及其他突出的物体(如消火栓)。

防烟楼梯间及其合用前室 分别加压 防烟楼梯间加压 送风井面积 0.29m2 0.35m2 0.37m2 0.43m2 前室加压 送风井面积 0.31m2 0.41m2 0.48m2 0.55m2 防烟楼梯采用自然排烟 前室或合用前室加压 前室或合用前室 加压送风井面积 0.55m2 0.68m2 0.72m2 0.79m2 消防电梯间 前室加压 消防电梯间 前室加压 送风井面积 0.39m2 0.5m2 0.57m2 0.68m2 注:(1)上表加压送风的风量是按开启单扇门确定。其中前室考虑有两个以上出入口,楼梯间考虑1.1.5 加压风口安装高度:首层风口下底边距地500mm,标准层风口下底边距地300mm。 1.1.6 电梯机房不设空调(有特殊情况的由当地公司根据电梯厂家的具体要求预留

空调电源),应设置机械通风系统,每台电梯通风量应不小于1000m3/h。

2 小型中央空调系统

2.1 设置小型中央空调范围:

2.1.1 设置小型中央空调的范围应根据建筑方案说明确定,当建筑方案未明确时,

可按下述规定执行:

(1)户内部分:别墅、超豪华户型; (2)首层大堂:超豪华户型设;

豪华户型不设(北上广深市区除外)。

(当大堂面积较小时,可采用商用分体机,但室内机及送、回风百叶设置须满足2.5、2.6要求)。

2.2 设置的小型中央空调为冷暖型。 2.3 室外机:

2.3.1 住宅首层大堂空调室外机位置应符合以下原则:

(1)优先摆放于竖向百页或开口天井内; (2)其次摆放于住宅裙楼顶隐蔽处;

* *

(3)同时不应对邻近住宅产生较大干扰和影响。

2.3.2 住宅空调室外机位应考虑必要的维修及进、出风空间,需预留安装检修通道300mm宽,检修位不小于400mm宽,并应预留安装通道,最小机位布置方式示意图如下:

金属栏杆百页检修位检修位阳台百页(可拆卸)检修通道检修通道室内1.前后开放2.两面封闭3.一端封闭小型中央空调室外机位的布置方式示意图

注:(1)尺寸为完成面净尺寸(单位:mm);

(2)上图仅为最小机位尺寸示意图,方案设计时,宜在不影响建筑平面的前提下适当增

大机位尺寸。

2.3.3室外机位参考净尺寸详见下表:

-制冷量- 空调面积(㎡) 折算套内面积(㎡) 外观最大尺寸(mm) (长l×厚b×高h) 布置方1550×750×式 机位尺寸(mm) (长L×厚B×高H) 4~6匹 50-110 65-145 1000×400×13001350 8~10匹 110-200 145-210260 1120×540×1700 10~16匹 140-320 185-425 1400×800×18~20匹 250-400 330-535 2200×800×1800 1800 1800×1000×2800 2600x1000x2800或分设2个小机位 1400×600×2000 2000 1 布置方1400×900×2000 式 2000 2800 或分设2个小机位 1550×1050×1800×1300×2600x1300x2800