乐考网-2020一级消防工程师《技术实务》备考练习题
1.()主要适用于需大面积喷水、快速扑灭火灾的特别危险场所
A.湿式系统
B.干式系统
C.预作用系统
D.雨淋系统 答案:D
解析:雨淋系统主要适用于大面积喷水、快速扑水灭火灾的特别场所。
2.下列场所的火灾危险等级属于仓库危险级I级的是()
A.储存烟酒的仓库 B.冷藏库
C.木材仓库
D.摄影棚
答案:A
解析:储存烟酒的仓库属于仓库危级I级,冷藏库属于中危险级I级,木材仓库属于仓库危险级II级,摄影棚属于危险级II级。
3.基于水喷雾灭火系统的灭火原理,下列场所中,水喷雾灭火系统适用于不能扑救的是()。
A.固体物质火灾
B.燃油锅炉
C.油浸式电力变压器
D.碳化钙库房
答案:D
解析:碳化钙遇水会发生化学反应
4.公称动作温度为68℃的玻璃喷头,其工作液色标为()
A.橙色 B.红色
C.黄色 D.绿色
答案:B
解析:公称动作温度为68℃的玻璃球喷头,其工作液色标为红色。
5.对于湿式自动喷水灭火系统,在吊顶下布置喷头时,应采用()喷头
A.直立型
B.边墙型
C.下垂型
D.快速响应 答案:C
解析:对于湿式自动喷水灭火系统,在吊顶下布置喷头时,应采用下垂型或吊顶型喷头。
6.对泡沫灭火系统灭火机理的特点描述错误是()。
A.隔氧窒息作用,在燃烧物表面形成泡沫覆盖层使燃烧物表面与空气隔绝,同时水蒸气降低氧气的浓度起窒息作用
B.辐射热阻隔,泡沫层阻止燃烧区的热量作用于燃烧物的表面,还可防止可燃物和附近可燃物质的蒸发
C.吸热冷却,泡沫析出的水对燃烧物表面进行冷却
D.泡沫灭火系统通过机械作用及化学抑制作用扑灭火灾
答案:D
解析:泡沫灭火系统的灭火机理主要体现在以下几个方面:
(1)隔氧窒息作用。在燃烧物表面形成泡沫覆盖层,使燃烧物的表面与空气隔离,同时泡沫受热蒸发产生的水蒸气可以降低燃烧物附近氧气的浓度,起到窒息灭火作用。故A正确。
(2)辐射热阻隔作用。泡沫层能阻止燃烧区的热量作用于燃烧物质的表面,因此可防止可燃物本身和附近可燃物质的蒸发。故B正确。
(3)吸热冷却作用。泡沫析出的水对燃烧物质表面进行冷却。故C正确。泡沫灭火系统没有化学抑制作用,故D错误。
7.某四层办公室,采用干式自动喷水灭火系统,共设计有3400喷头保护吊顶下方空间,该建筑自动喷水灭火系统报警阀组的设置数量不应少于()个 A.5 B.6 C.7 D.8
答案:C
解析:一个报警阀组控制的喷头数,对于湿式系统、预作用系统不宜超过800只,对于干式系统不宜超过500只,3400/500≈7,该建筑自动喷水灭火系统报警阀组的设置数量不应少于7个。
8.液下喷射式泡沫灭火系统适用于()。
A.烃类液体固定顶储罐
B.外浮顶储罐
C.内浮顶储罐
D.水溶性甲乙丙类液体储罐
答案:A
解析:参《泡沫灭火系统设计规范》4.1.2:“储罐区低倍数泡沫灭火系统的选择,应符合下列规定:
1.非水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐,应选用液上喷射、液下喷射或半液下喷射系统;故A正确;
2.水溶性甲、乙、丙类液体和其他对普通泡沫有破坏作用的甲、乙、丙类液休固定顶储罐,应选用液上喷射系统或半液下喷射系统;故D错误:
3.外浮顶和内浮顶储罐应选用液上喷射系统;故B、C错误。
9.压力开关安装在延迟器出口()的报警管道上。自动喷水灭火系统应采用压力开关控制稳压泵,并应能调节启停稳压泵的压力上 A.前 B.后 C.左 D.右
答案:B
解析:压力开关安装在延迟器出口后的报警管道上。自动喷水灭火系统应采用压力开关控制稳压泵,并应能调节启停稳压泵的压力。
10.雨淋系统和防火分隔水幕,其水流报警装置宜采用()
A.压力开关
B.报警试验阀
C.进水蝶阀 D.止回阀
答案:A
解析:雨林系统和防火分隔水幕,其水流报警装置宜采用压力开关。
11.水喷雾灭火系统由()组成
A.水雾喷头、雨淋阀、过滤器、供水管道
B.水雾喷头、雨淋阀、报警阀、供水管道
C.水雾喷头、注水阀、过滤器、供水管道
D.水雾喷头、排水阀、过滤器、供水管道
答案:A
解析:水喷雾灭火系统由水雾喷头、雨淋阀、过滤器、供水管道等主要组件组成。
12.某化肥厂新建的氢氮气压缩厂房,不应采用以下()结构形式。
A.钢框架结构
B.砖混结构
C.现浇式钢筋混凝土框架结构
D.装配式钢筋混凝土框架结构
答案:B
解析:对于有爆炸危险的厂房和库房,选择正确的结构形式,再选用耐火性能好、抗爆能力强的框架结构,可以在发生火灾爆炸事故时,有效地防止建筑结构发生倒塌破坏,减轻甚至造成的危害和损失。耐爆框架结构一般有如下三种形式:1、现浇式钢筋混凝土框架结构。
2、装配式钢筋混凝土框架结构。
3、钢框架结构。
13.某储罐区有钢制双盘式外浮顶储,单罐容积为2000m3时,设置了低倍数泡沫灭火系统,该泡沫灭火系统的设计保护面积应按()确定。
A.储罐罐壁与泡沫堰板间的环形面积
B.储罐表面积
C.储罐横截面面积
D.防火堤内的地面面积
答案:A
解析:参《泡沫灭火系统设计规范》4.3.1:“钢制单盘式与双盘式外浮顶储罐的保护面积,应按罐壁与泡沫堰板间的环形面积确定”,故A正确。
14.为防止火灾通过建筑内的通风、空调管道蔓延,在垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上应设置()。