2015年消防安全技术实务真题及解析(单选)
一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1、 用着火四面体来表示燃烧发生和发展的必要条件时,“四面体”是指可燃物、氧化剂、引火源和( D ) A. 氧化反应 B.热分解反应 C.链传递
D.链式反应自由基
【解析】大部分燃烧发生和发展需要四个必要条件,即可燃物、助燃物(氧化剂)、引火源(温度)和链式反应自由基,燃烧条件可以进一步用着火四面体来表示。
2、 某金属部件加工厂的滤芯抛光车间厂房内设有一地沟。对该厂房采取的下列防爆措施中,不符合要求的是( D ) A. 用盖板将车间内的地沟严密封闭 B. 采用不发火花的地面 C. 设置除尘设施 D. 采用粗糙的防滑地面
【解析】本题考查建筑防爆。厂房内不宜设置地沟,必须设置时,其盖板应严密,采取防止可燃气体、可燃蒸气及粉尘、纤维在地沟积聚的有效措施,且与相邻厂房连通处应采用防火材料密封。散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房以及有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房,应采用不发火花的地面。采用绝缘材料作整体面层时,应采取防静电措施。散发可燃粉尘、纤维的厂房内表面应平整、光滑,并易于清扫。
3、 下列建筑电气防爆基本措施中,错误的是( B ) A、 选用与爆炸危险区域的分区和范围相适应的防爆电气设备
B、 在同时存在爆炸性气体和粉尘的区域,按照爆炸性气体的防爆要求选用电气设备 C、 设置防爆型剩余电流式电气火灾监控报警系统和紧急断电装置 D、 将在正常运行时会产生火花、电弧的电气设备和线路布置在爆炸危险性小或没有爆炸危险性的环境内 【解析】电气防爆基本措施有:1)宜将正常运行时产生火花、电弧和危险温度的电气设备和线路,布置在爆炸危险性较小或没有爆炸危险的环境内。D选项正确。2)采用防爆的电气设备。3)按有关电力设备接地设计技术规程规定的一般情况不需要接地的部分,在爆炸危险区域内仍应接地,电气设备的金属外壳应可靠接地。4)设置漏电火灾报警和紧急断电装置。C选项正确。5)安全使用防爆电气设备。正确地划分爆炸危险环境类型,正确地选型、安装防爆电气设备、正确的维护、检修防爆电气设备。A选项正确。6)当区域存在两种以上爆炸危险物质时,电气设备的防爆性能应满足危险性较高的物质要求,B选项错误。所以,正确答案为B。 4、 某面粉加工厂的面粉碾磨车间为3层钢筋混凝土结构建筑,建筑高度为25m,建筑面积共3600m2。根据生产的火灾危险性分类标准,该面粉碾磨车间的火灾危险性类别应确定为( B ) A、 甲类 B、 乙类 C、 丙类 D、 丁类 【解析】 乙 生产时使用或产生的物质 特征: 1.闪点大于或等于28℃且小于1.闪点大于或等于28℃且小于60℃的油品和有机溶剂的提炼、回收、洗涤部位及其泵房,松节油或松香蒸馏厂房及其应用部位,醋酸酐精馏厂房,已内酰胺厂房,甲酚厂房,氯丙醇厂房,樟脑油提取部位,环氧氯丙烷厂房。松针油精制部位,煤油灌桶间 60℃的液体 2.爆炸下限大于或等于10%的气体 3.不属于甲类的氧化剂 4.不属于甲类的易燃固体 5.助燃气体 6.能与空气形成爆炸性混合物的浮游状态的粉尘、纤维,闪点大于或等于60℃的液体雾滴 2.一氧化碳压缩机室及净化部位,发生炉煤气或鼓风炉煤气净化部位,氨压缩机房 3.发烟硫酸或发烟硝酸浓缩部位,高锰酸钾厂房,重铬酸钠(红钒钠)厂房 4.樟脑或松香提炼厂房,硫黄回收厂房,焦化厂精萘厂房 5.氧气站,空分厂房 6.铝粉或镁粉厂房,金属制品抛光部位,镁粉厂房,面粉厂的碾磨部位,活性炭制造及再生厂房,谷物筒仓工作塔,亚麻厂的除尘器和过滤器室 5、 某仓库存有百货、陶瓷器具、玻璃制品、塑料玩具、自行车。该仓库的火灾危险性类别应确定为( C ) A、 甲类 B、 乙类 C、 丙类 D、 丁类 【解析】该仓库储存了不同火灾危险性的物品,同一座仓库或者仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定。陶瓷器具、玻璃制品、自行车的火灾危险性为戊类,百货、塑料玩具的火灾危险性为丙类,因此该仓库的火灾危险性类别应为丙类。故正确答案为C。 6、 某棉纺织厂的纺织联合厂房,在回风机的前端设置滤尘器对空气进行净化处理。如需将过滤后的空气循环使用,应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的( B ) A、15% B、25% C、50% D、100%
【解析】本题考查建筑设备防火防爆。甲、乙类生产厂房中排出的空气不应循环使用,以防止排出的含有可燃物质的空气重新进入厂房,增加火灾危险性。棉纺织厂的纺织联合厂房的火灾危险性属于丙类。丙类生产厂房中排出的空气,如含有燃烧或爆炸危险的粉尘、纤维(如棉、毛、麻等),易造成火灾的迅速蔓延,应在通风机前设滤尘器对空气进行净化处理,并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%之后,再循环使用。正确答案为B。
7、地下汽车库配置灭火器时,计算单元的最小需配灭火级别计算应比地上汽车库增加( C ) A、10% B、20 C、30% D、25
【解析】本题考查地下汽车库配置灭火器。地下汽车库配置灭火器时,计算单元的最小需配灭火级别Q =K.S/U,其中,Q为计算单元的最小需灭火级别,S为计算单元的保护面积,U为A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积,K为修正系数。歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的计算单元的最小需配灭火级别应在相应计算结果的基础上增加30%。
8、对建筑划分防烟分区时,下列构件和设备中,不应用作防烟分区分隔构件和设施的是( B )
A、特级防火卷帘 B、防火水幕 C、防火隔墙
D、高度不小于50cm的建筑结构梁
【解析】划分防烟分区的构件主要有挡烟垂壁、防火隔墙、防火卷帘、不低于50cm的建筑横梁等。
9、根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116——2013的规定,消防控制室内的设置面盘至墙的距离不应小于( B )m. A、1.5 B、3 C、2 D、2.5
【解析】本题考查火灾自动报警系统,消防控制室的设备布置。根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 3.4.8,消防控制室内设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m;在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m;设备面盘后的维修距离不宜小于1m;设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道;在与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集中设置,并应与其他设备之间有明显的间隔。本题答案为B。
10、下列关于自然排烟的说法,错误的是( C ) A、建筑面积为800m2的地下车库可采用自然排烟方式 B、采用自然排烟的场所可不划分防烟分区 C、防烟楼梯间及其前室不应采用自然排烟方式
D、建筑面积小于50m2的公共建筑,宜优先考虑采用自然排烟方式