应置入岩土体内15cm,硬质岩边坡地段,格梁应尽量与坡面贴紧,局部悬空部分采用片石填充。横梁、竖肋基础先采用2~5cm水泥砂浆调平,再进行钢筋制作安装,钢筋接头错开,同一截面钢筋接头数不得超过钢筋总根数的1/2,且有焊接接头的截面之间的距离不得小于1米。模板采用小块模板,用短锚杆固定在坡面上,在锚孔周围钢筋较密集,要仔细振捣保证质量。锚头应与框架梁同时浇筑,混凝土采用覆盖塑料薄膜碎落台放置水桶滴水养护。纵向每隔一段距离设置伸缩缝一条,缝宽2厘米,用浸沥青软木板填塞。
8.10质量检查
锚杆实测项目
检验项目 锚杆、拉杆长度 锚杆、拉杆间距(mm) 锚杆、拉杆与面板连接 锚杆、拉杆防护 锚杆抗拔力 规定值或允许偏差 符合设计要求 ±20 符合设计要求 符合设计要求 抗拔力平均值≥设计值,最小抗拔力≥0.9设计值 检验方法和频率 尺量:每20m检查5根 尺量:每20m检查5根 目测:每20m检查5处 目测:每20m检查10处 拔力试验:锚杆数1%,且不小于3根 格梁实测项目
检验项目 混凝土强度(Mpa) 断面尺寸(mm) 格梁间距(mm) 规定值或允许偏差 在合格标准内 不小于设计值 ±100mm 检验方法和频率 按附录E检查 每10m检查1个断面 每10m检查1处 9、挡土墙 9.1工艺流程
施工测量→基坑开挖→基础砌筑→墙身砌筑→养护→墙后路基填筑
9.2施工工艺及施工方法
(1)施工测量
利用施工控制桩,按地质和开挖深度正确放出开挖位置。 (2)基坑开挖
挡墙工程在路基填筑前先行施工,首先必须准确放样,然后进行基坑开挖,在松软地层或坡积层地段,基坑不宜全段开挖,以免在挡土墙完工以前发生土体坍塌,应采用跳槽开挖,分段浇筑的方式进行。基坑开挖至标高后及时核对基底地质情况,墙基位于斜坡时其埋入深度和距地面水平距离符合设计要求;基坑应清理干净,并整修出内向1:5-10的横坡,检测地基容许承载力是否满足设计承载力要求,对确需放炮的基础,根据地质结构分布情况,进行人工或用膨胀炸药,绝对保证山体的稳定。
挡墙开挖后及时回填,减少基坑暴露时间。施工前应做好地面排水工作。
(3)基础及墙身施工
基础及墙身均采用大块钢模板。
在经监理工程师签证同意后方可进行C20片石混凝土基础的浇筑,基础浇筑时可通过放置坚硬的石块作为与墙身的锚固构造。
基础浇筑完成且强度达到70%后进行C20片石混凝土墙身施工。全填高路堤挡墙施工,要随时做好复测工作,随时检查坡度,保证路基宽度。石料采用石质一致,不易风化,无裂缝,抗压强度不小于30MPa的片石。砼强度达到75%以上时,方可进行路堤填筑,墙后地面横坡陡于1:5时,应先处理填方基底,并开挖台阶后再填土,以免填方顺原地面滑动。
模板安装及砼施工按常规方法进行施工即可。 (4)沉降缝施工
按设计要求每10-15m及在地基地质变化处设置一道沉降缝,缝宽2-3cm,用沥青麻絮沿墙内、外、顶三边堵塞,堵塞深度15cm。施工沉降缝时,要保证沉降缝上下顺直,缝宽2cm。
(5)泄水孔施工
泄水孔采用孔径为Φ9cmPVC管,向外3%的排水坡度。上下泄水孔交错设置,最底一排泄水孔高出地面或排水沟顶面30cm处设置。当墙身高度在5米以内时,只设置一排泄水孔,当高于5米时,泄水孔的间距为2-3米,梅花状布置。泄水孔质量要求必须里外通直,排水畅通,孔径及形状符合设计要求,禁止出现倒坡或假孔现象,在挡墙的后面必需设置过滤层,过滤层铺设与回填同步进行。 9.3质量检查
砼挡土墙实测项目
检 验 项 目 混凝土强度(MPa) 平面位置(mm) 顶 面高 程(mm) 竖直度或坡度(%) 断面尺寸(mm) 底面高程(mm) 表面平整度(mm) 块石 片石 混凝土块、料石 规定值或 允许偏差 检验方法和频率 合格标准内 按附录D检查 30 经纬仪:每20m检查墙顶外边线3点 ±10 0.5 ±50 20 30 10 水准仪:每20m检查1点 吊垂线:每20m检查2点 水准仪:每20m检查1点 2m直尺:每20m检查3处,每处检查竖直和墙长两个方向 不小于设计 尺量:每20m检查2个断面 五、质量保证措施 1、组织机构
建立、健全质量保证体系。技术质量部在项目总工的领导下直接对项目经理负责。技术质量部负责日常的质量控制、检测、指导,监督施工人员严格按技术规范、施工图设计、操作规程施工,以确保工程质量。全面实施质量管理工作,不断推进新技术、新工艺、新材料、新设备的应用,不断提高施工工序质量的控制能力,保证工程质量达到优质标准。 2、制度保证
按照各专业的各种规范和条例,加强对上岗人员专业技能和质量意识的教育和培训,施工人员应积极参加培训,并养成严格执行质检制度的自觉性。实行工程技术人员和质检人员跟班施工的制度,发现问题及时解决,并逐级上报,以确保工程质量。
严格执行工序质量“三检制”,即施工自检,班组互检,专职检查员专检。
严格执行工程质量监理验收签认程序,坚决配合监理监管质量工作,上道工序未经检验或检验不合格均不得进入下道工序的施工。 3、施工质量控制
(1)施工用材质量控制
材料由物资部门和技术质量部严格把好源头关,对所进场的不合格材料设立不合格材料堆放区,设立标示牌。
(2)工序质量控制
各工序施工前应做好一切准备工作(包括施工人员、机械设备、材料到位),施工中严格按照施工技术规范、施工图设计和有关规定把关。在保证实体质量时,必须保证工程中各种质量保证资料真实可
靠,完整齐全。
(3)施工测量
1)对所有施工用的测量仪器,要按计量要求定期到指定单位进行校定。施工过程中,如发现仪器误差过大,立即送去修理,并重新校定,精度满足要求后方可使用。
2)对设计单位交付的测量资料进行检查、核对,如发现问题要补测加固,或重新测校,并通知设计单位和现场监理工程师。
3)施工基线、水准点、测量控制点,应定期校核,并加强做好保护。
4、雨季施工措施
工区成立雨季施工领导小组,组长由项目经理担任,各职能部门负责人为小组成员。制定和落实雨季施工工作制度。明确领导小组成员和各施工单位的责任分工,做到责任到人,各负其责。实行雨季值班制度。
雨季来临前备足水泥、砂、石等主要材料,保证防护的正常施工。现场配备水泵等必要的机具设备,以便及时排除施工场地积水,保证较好的作业场面。施工作业人员配备雨衣、雨鞋等劳动保护用品。
根据天气情况,灌注混凝土时应尽量避免大雨天气,若确需雨天施工时,必须搭设工棚,已确保混凝土的浇筑质量。刚浇好的混凝土若遇雨天,采用塑料薄膜进行覆盖,不宜用草袋覆盖,以免影响混凝土面层色泽。拌和站人员经常检查砼骨料的含水量,及时调整配合比。
保持排水设施的畅通,严禁将弃土、弃渣、生活垃圾倾倒于临时