好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

杭州市中策职业学校2016学年第一学期《工厂电气控制设备》期末考试理论试卷(B卷)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

杭州市中策职业学校2016学年第一学期 《工厂电气控制设备》期末考试试卷B

(适用:15电气专业)

一、填空题(每空格1分,共40分)

1.根据电器工作电压的高低,电器可分为高压电器和低压电器。工作在交流50Hz(或60Hz)

班级 姓名 学号 额定电压1200V及以下、直流额定电压 V及以下的电器称为低压电器。

2.低压电器按其动作方式的不同,可分为非自动切换电器和 电器。 3.断路器中的 脱扣器作短路保护用,它也有一个电流调节装置用以调节瞬时脱扣电流(一般出厂时,瞬时脱扣整定电流整定为 倍的断路器额定电流。

4.可以使用 表来检测低压断路器、组合开关各对触点的接触情况。 5.熔断器是低压配电网络和电力拖动系统中用作 的电器。熔断器使用时,应 联在被保护的电路中。

6.在任何情况下,接线端子必须与导线 和材料性质相适应。 7.布线时,严禁损伤导线 和 。

8.低压断路器选用时,欠压脱扣器的额定电压应 线路的额定电压。

9.用于直接控制三相交流异步电动机的起动和正反转时,组合开关的额定电流一般取电动机额定电流的 倍。

10.识图电气控制线路电路图的基本步骤为:先识读 ,后识读 。 11.接触器的控制对象主要是 ,还可以控制电热设备、电焊机、电容器等其他负载。

12.交流接触器发热的主要部件是 ,直流接触器发热的主要部件是 。 13.热继电器主要与 配合使用,用作电动机的过载保护、 保护、电流不平衡运行保护及其他电气设备发热状态的控制。

14.热继电器是利用流过热继电器的电流所产生的 而反时限动作的自动保护电器。

15.电路标号应按照 原则进行标注,即电路中连接在一点的所有导线因具有同一电位而标注相同的电路标号。

16.当松开按钮后,接触器通过自身的辅助动合触点使其线圈保持得电的作用称为 。 17.热继电器出线端的导线过粗,将导致热继电器可能会 动作。

1

18.板前明线布线时,应以 为中心,由内向外,由低到高,先控制电路,后主电路的顺序进行,做到前面的布线不会妨碍后面布线。

19.通电试车时应遵守 操作规程,由一人监护,一人 。 20.板前明线布线时,同一平面的导线应 或前后一致,不得 。 21.板前明线布线时,变换走向时,应 转向。

22.同一个接线柱上的连接导线不得多于 根,每节接线端子排一般只允许接 根导线。

23.配线管中的导线不允许有接头,若导线要进行连接,则其接头应做在 或接线盒内,以便检修。

24.要使三相交流异步电动机反转,就必须改变通入三相交流异步电动机定子绕组的 ,即把接入电动机三相电源进线中的 对调接线。

25.在电动机正反转控制线路中,为避免两个接触器KM1和KM2线圈同时通电动作,在正、反转控制回路中分别串接了对方接触器的一对 触点,接触器之间的相互制约作用称为接触器 (或互锁)。

26.位置开关是一种有触点开关,接近开关是一种与运动部件无机械接触而能操作的位置开关,所以又称为 位置开关。

27.位置开关能将 信号转变为 信号,使运动机械按一定的位置或行程实现自动停止、反向运动、变速运动或自动往返运动等。

28.利用生产机械运动部件上的挡铁与位置开关碰撞,使其触点动作,来接通或断开电路,以实现生产机械运动部件的位置或行程的自动控制,称为 控制。

二、选择题(每题2分,共30分,请把正确答案的字母填入括号中)

1.位置开关的触点动作是通过 来实现的。 ( ) A、手指的按压 B、生产机械运动部件的碰压

C、手指的按压或生产机械运动部件的碰压 D、手指的按压和生产机械运动部件的碰压共同作用

2.在接触器联锁正反转控制线路中,若按下停止按钮,发现正转接触器不能断电释放,则其原因可能是 ( )

A、正转接触器机械卡阻不能释放 B、正转接触器主触点熔焊 C、停止按钮动断触点粘连 D、以上均有可能

2

3.DZ5-20系列低压断路器中的热脱扣器的作用是 ( ) A、欠压保护 B、短路保护 C、过载保护 D、失压保护

4.一个额定电流等级的熔断器可以配用若干个额定电流等级的熔体,但要保证熔断器的额定电流值 所装熔体的额定电流值。 ( )

A、大于 B、大于或等于 C、小于 D、均可以

5.在按钮和接触器双重联锁正反转控制线路中,正反转起动按钮的动断触点应( ) A、串接在自己控制回路中 B、串接在对方控制回路中 C、并接在对方起动按钮两端 D、以上均可

6.在操作接触器联锁正反转控制线路时,要使电动机从正转变为反转,正确的操作方 A、直接按下反转起动按钮 ( ) B、直接按下正转起动按钮

C、先按下停止按钮,再按下反转起动按钮 D、先按下停止按钮,再按下正转起动按钮

7.在操作按钮和接触器双重联锁正反转控制线路时,要使电动机从反转转变为正转,正确的操作方法是 ( )

A、可直接按下反转起动按钮 B、可直接按下正转起动按钮

C、必须先按下停止按钮,再按下反转起动按钮 D、必须先按下停止按钮,再按下正转起动按钮

8.能够清晰地表达出电器及元件的布置和安装位置的图是 ( ) A、电路图 B、接线图 C、布置图 D、以上均可以

9.压合复合按钮时,按钮的动合触点和动断触点动作情况是 ( ) A、动断触点先断开 B、动断触点先闭合 C、动合触点先闭合 D、动合触点先断开

10.双滚轮式位置开关为 ( ) A、非自动复位式 B、自动复位式 C、自动或非自动复位式 D、以上均对

11.交流接触器线圈过热而烧毁的原因可能是 ( ) A、线圈电压过高 B、线圈电压过低 C、线圈短路 D、以上都有可能