.
前言:
弱电机房和消防控制室的建设一般都是我们系统集成商实施,标准的弱电机房方案到底有哪些?需要从哪里考虑设计呢?本人比较长,建议收藏后仔细研究 正文:
一、机房环境设计指标
环境温、湿度及空气含尘浓度指标
依据相关要求和用户系统的具体情况,本设计的机房环境条件按A级考虑。其设计指标如下:主机房区域(开机时) 温 度: 23±1℃ 相对湿度: 40%- 55%
温度变化率:<5℃/h 并不得结露
洁 净 度:在静态条件下测试,每升空气中大于或等于0.5μm的尘粒数,少于18000粒。
二、照度设计指标
主机房平均照度:≥500Lx 功能房间平均照度:≥300Lx 应急照明照度:≥30Lx 疏散照明照度:≥5Lx 三、电气设计指标
供电类别:按一类负荷供电 静电电位:≤1KV 接地电阻:≤1Ω 零地电位差≤1V
三相负荷不平衡度≤20%
四、噪声、电磁干扰、振动指标 电子信息设备停机时,噪声值≤65dB
无线电干扰频率为0.15~1000MHz时,无线电干扰场强≤126dB 磁场干扰环境场强≤800A/m
地板表面垂直及水平向的振动加速度≤500mm/S2(电子设备停机条件下) 五、主要技术方案和组织实施措施的详细描述 1、土建装修建设方案 ? 设计要求
装修需要满足防火、防水、防静电、防尘、防盗、防噪音、屏蔽需求。 ? 地面装修说明
距中心机房地板铺设高度为0.3米,为强弱电管道预留空间。机房地板采用优质600X600全钢耐磨抗静电地板,在支架下边刷导电粘和漆,在地板下边UPS空调等重型设备区域加固,并做散立支撑,分载设备承重问题。 ? 吊顶装修说明
数据中心机房所有天花全部采用微孔铝合金金属板吊顶,顶内配套主龙骨,次龙骨,龙骨采用40X4角钢支撑。梁、顶做防尘处理。 ? 隔断墙体装修说明
.
.
主机房沿柱体之区域间的隔墙采用12mm双层防火玻璃隔断,中间安装防火隔音棉,并进行防火处理,耐火极限不低于0.5h,满足防火规范要求。该隔断墙形成一道外围参观通道。白天无需开启正常照明即可满足机房内照度要求,节能环保。其余墙面隔断采用砖墙。 ? 墙体装修说明
机房各功能区的防火区,基层面板安装铝塑板,内填充防火棉,机房其他区域设置双层白色铝塑板饰面,并根据现场装修尺寸做分缝安装,并按照接地要求对铝塑板做接地处理。按照机房环境要求,机房内墙面进行隔音、防火、屏蔽处理,墙面刷高档乳胶漆。 ? 门窗装修说明
机房出口设置向疏散方向开启且能自动关闭的门。机房所有进出门安装门禁系统,房间里设置出门按扭,外边刷卡,保证在火灾发生时,门禁系统自动打开,机房里面的人员可自由出去,在火警情况下可保证人员安全撤离。 防护区隔墙和门窗耐火极限要求不低于0.5h。 2、供配电及照明系统 1) 供配电系统
为了满足系统安全方面的需要,机房采用双市电+发电机供电系统。实现每台服务器双电源供电安全框架,增强系统抵抗风险的能力,并能满足日益增长的业务需求。
机房内所有UPS负荷等级均按一级负荷设计,采用一类供电方式。本设计采用高压双直流系统供电。
计算机设备供电为一级负荷中特别重要的负荷,使用双路电源供应。由双路HVDC UPS提供电源保护。此供电方式避免了供电系统的单点故障的存在,稳定可靠,最大优势在于节能。 2) 配电系统要求
计算机中心机房由独立的供电回路供电。
采用两路市电+发电机供电,所有计算机设备在服务器柜内设备自身并入双直流电源。动配设备通过设置在市电输入配电柜内的双电源切换柜实现双电源自动切换。
计算机机房电源进线按国家标准采取防雷措施。 强弱电线路保持足够间距敷设的。 3) 供电方式
机房内供配电系统划分为两个相对独立的系统。每台服务器供电系统为2N容错式供电框架,增强系统抵抗风险的能力,并能满足日益增长的业务需求。 4) 配电柜
根据机房的需求,在配电区域设置交流屏2台,为2台HVDC UPS电源设备供电。设置2台直流屏为冷通道机柜配电列头柜供直流电源。从市电输入柜引出电缆送至动力配电柜,为机房空调、新风系统、照明、排风系统、大屏系统、门禁系统、监控系统等交流设备供电。
原交流UPS电源,可以为其他辅助设备如;门禁设备,视频监控设备,各楼层分线间设备提供不间断电源利旧使用。 a. 照明系统
.
.
计算机机房对照明的要求:光线明亮且柔和,适合人们的生理需要,布局合理且操作方便,为工作人员创造良好的工作环境。
机房照明大于500Lx,应急照明大于30Lx;照明光线要求均匀柔和、无闪烁。灯具选用亮度高,无眩光,照度均匀,噪音低,与吊顶配套的反射式高档电镀格栅式LED灯组。 b. 应急照明系统
应急照明可保证人员做应急处理,或安全快速地向应急出口疏散。利用常规3根灯管中间的一根作为应急照明,正常照明采用市电直供方式实现。当市电正常时,应急照明是正常照明一部分,可以正常启停。当应急状态下,应急灯管自动切换到应急系统,应急灯具自动点亮。在机房出口分别设置出口标志指示灯。应急照明与消防联动。 3、消防及防雷接地系统 消防部分
本次工程设计采用无管网七氟丙烷气体灭火系统。在空调配电区、主机区域设置柜式灭火系统;
整个机房内部设置一套控制及报警指示装置。自动消防系统支持手动/自动启动方式,机房内部设置烟感探头和温感探头,采用声光等多种报警方式,为防止误报、由智能光电感烟探测器和智能感温探测器形成组合报警。机房采用七氟丙烷三层空间气体灭火系统和自动火灾报警系统。
(1)灭火保护区的吊顶上、下和静电地板下设三层自动报警装置,为防止误报、自动灭火保护区报警探测器由智能光电感烟探测器和智能感温探测器组合报警。报警主机可采用壁挂式联动汉字液晶显示一体机。
(2)消防系统主要由消防报警和消防灭火两大部分组成。 当火灾发生时,感烟探测器报警后,火灾控制器发出火警预警声、光报警信号。但此时不启动灭火程序。当同一防护区的感温探测器与感烟探测器同时报警时,控制器发出声光报警信号。在手动或自动启动灭火程序喷淋前,总控制台发出指令,通知人员撤离,并发出联动控制信号,切断机房市电配电柜供电电源,即切断非消防电源供电的用电设备。如:空调机、新风机、照明等设备供电电源。上述设备供电与消防系统的联动过程,是采用电源配电柜主断路器的分离脱扣作远距离分端。配电柜主开关均装有分离脱扣器和辅助接点,另外紧急跳闸按钮在必要时可手动切断进线电源。
防雷接地部分
通常为了保证计算机机房内的各种设备的安全,要求机房设有四种接地形式,即:计算机专用直流工作地、配电系统交流工作地、安全保护地、防雷保护地。 具体实施方法
根据《电子计算机机房设计规范》(GB50174-2008)和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004)有关规定,机房计算机专用直流地、交流工作地、安全保护地、防雷保护地宜共用一组接地装置,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定(接地阻值≤1欧姆)。
大楼建筑已设共用接地系统,接地电阻已满足机房要求。机房交流工作接地和安全保护接地、防雷保护接地、计算机直流地经一根截面积50mm2接地干线引出机房外与大楼综合接地极相连。及直流地、交流工作地采取放射式接地方式(单独从接地极引取),避免接地间干扰并保证零地电位差不大于1V。 在计算机机房的建设中,一个良好的接地系统,是机房建设质量的关键问题之一,
.
.
它主要有两个目的:
1、机房建立接地系统是为了设备和人身的安全。
2、机房建立接地系统是计算机设备稳定、可靠工作的需要。
从防雷的要求看,均压才能避免反击,而均压又要求多点接地。从防干扰的要求应该是单点接地,所以只有做好机房的等电位连接,并通过单点连接到直流信号地网上,才能使上述两项矛盾的要求兼而顾之。 在主机房按下述方案构成等电位网。
在机房地板下沿墙一周敷设30*3等电位铜带(均压环),铜带配有专用接地端子。用50*0.5mm紫铜箔在活动地板下交叉做成1200mm*1200mm的方格,室内抗静电地板、金属墙板、金属吊顶板、玻璃隔断金属框架及设备机架机柜等所有非带电金属体均通过多股6㎜2软铜线与铜排相连,以形成等电位、经干线与配电柜接地排相接。其中每排网络机柜横向再铺设一道25*3mm铜排,使机柜、计算机设备外壳与之很好的连接。
⑴ 整个机房内部的所有金属桥架及所有金属设备均用铜带或6平方双色线与接地体引上线连接。
⑵ 所有设备的“安全保护接地” 以及供电电源“交流工作接地”、计算机的“直流信号地”、避雷器的“防雷地”全部连接。
⑶ 将机房及相关办公室的所有单相三孔插座接“地”孔全部连到等电位网上。 ⑷ 将机房设备外壳全部连到等电位网上。
⑸ 用一根ZRVV50 mm2多芯铜线橡皮电缆将等电位网引到接地体引上线。 供电系统防雷器
第一级防雷器:安装在机房市电总配电柜的进线端,分别对相线、零线进行防雷保护。在市电配电柜的接入端(最大放电电流≥40KA,残压≤600V) 第二级防雷器:在UPS配电柜输入端安装,放电电流40KA。 第三级防雷器:在UPS配电柜输出端安装,放电电流40KA。 4、综合布线系统 设计思路
综合布线系统应用主要体现在通信及网络系统上,局域网内应满足高速数据传输带宽需求,现时主流的六类布线铜缆系统和服务到终端的光纤到桌面系统完全能满足用户各种应用的需要;同时为保证产品性能的可靠性,我们在方案中建议端到端全面采用光纤主干产品及六类非屏蔽产品,已达到最佳可靠性和传输性。 主要材料包括:
楼内数据主干:八芯室内紧缓冲多模OM3光纤; 楼内语音主干:25对室内大对数双绞线;
水平主干系统:六类非屏蔽双绞线、12芯室内多模OM3 MTP光缆,配套相应的模块及跳线搭建永久链路。满足40G-100G网络应用发展。 5、空调新风系统 设计依据为: a、《电子计算机房设计规范》 (GB50174--2008) b、《计算站场地技术要求》 (GB2887--2011) c、《计算站场地安全要求》 (GB9361--2011) d、《中国暖通通用技术规范》 e、符合装修规范 机房空调系统
.
.
主机房采用300宽列间冷冻水机组。
配电区采用一台机房专用精密空调,双压缩机冗余系统。 监控室、接入间、测试间采用商业柜式空调。 机房空调冷负荷特点
余热量大:机房内95%以上的热量来自计算机设备; 余湿量小:机房内潜热量来自人体出汗蒸发以及新风含湿量,由于人员较少且新风是经过热交换后进入机房,余湿量很小;
焓差小:由于室内温湿度允许变化率较小,所以焓差小; 热负荷大:冬季仍需制冷;
机房专用空调正是依据上述特点研制开发而成的,显热比可达到90% 以上,冷风比也较低,并可通过中央控制器调节温度及相对湿度,温度精度可控制在±1℃,相对湿度可控制在±5%,充分保障使用功能,并达到节能目的。
此空调设计为高密度制冷解决方案,采用热通道封闭+定点制冷方案解决热点问题。可以为将来高密度机柜做前瞻性考虑,把靠近列间空调的机柜预留做高密度服务器机柜。
这种空调设计为更多的放置服务器机柜提供了前提条件,预计主机房可放置80多台服务器机柜。 冷冻水系列空调配置:冷冻水系列机组由室外冷水机组和干式冷凝器组成,可以更好地运用自然冷却的功能。采用超轻的无刷EC风机,三通水流量调节阀。 6、动环监控系统 设计要求
机房环境监控包括机房动力、环境及安防的监控系统,主要监控对象包括:智能电量仪、配电开关、UPS、精密空调、温湿度、新风、漏水、门禁、视频、消防等,实现7×24的全面集中监控和管理,保障机房环境及设备安全高效运行,以实现最高的机房可用率,并不断提高运营管理水平。 设计说明
(1)监控平台系统 l 用户界面管理
系统支持全中文界面,图形化设计,支持电子地图功能。界面的结构、层次应清晰明了,能够实时直观地显示设备的运行数据和运行状态,场景仿真。主界面应为包含所有子系统内监控设备的电子地图,在该界面上可直接点击子系统内的任意监控设备进入其运行状态界面。同时,在本子系统的主界面上为各功能模组设置访问按钮,通过点击进入各功能模组界面(电子地图),以便对分组的监控设备进行更清晰、更有针对性的监控。
当操作者点击主界面或功能模组界面上某一监控设备后,画面会自动切换到该设备的运行状态图或者弹出对相关设备的操作界面,以便管理人员查看和控制该设备。在有报警或异常状态的情况下,有问题的监控设备界面可以自动弹出,同时启动帮助系统(调用知识库),利用预存于知识库中的信息给管理人员相应的操作提示。系统提供集成开发环境,利用各种界面元素(例如按钮、圆、矩形、直线、图片、实时曲线、历史曲线等)及编辑工具,使管理人员可以根据自己的需求设计个性化界面。例如对界面的框架结构进行调整、对监控单元的位置进行调整等。在使用过程中,对界面的修改应能在线进行,修改效果即时生效。 l 权限管理
.
弱电机房建设实施方案-



