一起110kV GIS局部放电异常缺陷分析

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

一起110 kV GIS局部放电异常缺陷分析

王涛,韩丙光,赵金勇,王希若

【摘 要】摘要:GIS设备由于其全封闭结构,运行中无法用传统检测方法对其内部绝缘状态进行监测,只能通过超声波、超高频等带电检测手段对内部缺陷进行诊断。通过对德州供电公司110 kV瑞丰变电站2号赵西线GIS设备断路器气室超声波和超高频局放检测,对内部缺陷进行综合诊断分析,降低此类设备故障发生的概率。 【期刊名称】山东电力技术 【年(卷),期】2015(042)007 【总页数】3

【关键词】GIS;局部放电;超声波;超高频

0 引言

气体绝缘金属封闭开关设备GIS(Gas Insulated Substation)具有占地面积小、运行可靠性高、受外部环境影响小、检修周期长等优点,在国内外应用越来越广泛。但由于其结构紧凑,内部电场集中,存在毛刺、自由金属颗粒、绝缘损坏、接触不良等缺陷时会产生局部放电,最终导致GIS绝缘故障,降低设备的利用率和可靠性。

局部放电会在电力设备内部和周围空间产生一系列的光、声、电气和机械的振动等物理现象和化学变化,通过对这些信号的检测,可以及时有效地发现GIS内部存在的缺陷,及时消除隐患,避免重大事故的发生[1]。

德州供电公司电气试验人员通过开展GIS局放带电检测,成功发现并消除了110 kV瑞丰变电站2号赵西线断路器气室放电缺陷。

1 检测过程

1.1 设备运行状况

德州供电公司110 kV瑞丰站110 kV设备为线变组接线方式,GIS型号为ZFW31-126/2500-40,2009年11月出厂,2010年12月10日投运。2014年11月21日,运维人员对该站进行巡视时,听到GIS开关气室出现异常声音,电气试验人员随即到现场进行了超声波及超高频局部放电检测,怀疑内部有放电现象,于是采取措施进行跟踪检测。 1.2 现场检测情况

1)2014年11月21日进行超声波局放检测。

使用AIA100型超声波局放检测仪进行超声波局放检测,发现110 kV 2号赵西线断路器(连同接地开关)气室上部、断口处以及下部均可检测到明显信号,峰值约为70 mV,整个气室信号幅值接近,;在邻近的CT部位及刀闸部位信号幅值明显减小,分别为30 mV及10 mV。信号具有间歇性,50 Hz及100 Hz相关性信号明显,且100 Hz相关性大于50 Hz相关性,呈现比较明显的悬浮放电特性,如图1所示,测量结果见表1[2-3]。

根据结果,怀疑断路器气室有悬浮放电,鉴于幅值不稳定,建议跟踪测量。 2)2014年11月23日跟踪测量。

为验证断路器室是否存在内部绝缘件松动等现象,对2号赵西线分合闸一次操作后利用超声局放检测110 kV 2号赵西线断路器(连同接地开关)气室上部、中部以及下部及邻近的CT及开关部位均未检测到异常信号。测量结果见表2。 测量结果表明放电可能具有间歇特性,也可能松动造成的悬浮放电因操作过程中的机械振动影响暂时消失,决定继续跟踪检测[3]。

3)11月25日跟踪测量。

检测时,人耳可以明显听到内部有类似放电声音,且通过超声检测发现断路器(连同接地开关)气室上部、中部以及下部均有明显信号,峰值最高为197 mV,气室不同测量部位幅值接近,信号具有明显间歇特性,伴随内部放电声响幅值跳动严重,50 Hz及100 Hz相关性明显,且50 Hz相关性大于100 Hz相关性,呈现尖端放电和自由颗粒放电特性。在邻近的CT部位及开关气室部位信号幅值明显减小,分别为45 mV及15 mV。通过SF6分解产物检测,各组分含量均正常[4]。测量结果见表3。

此次数据较21日,数据幅值有了较大增加,频率相关性更加明显,且50 Hz相关性明显大于100 Hz相关性,表征GIS放电有发展趋势,且放电类型也在发生变化。证实断路器气室确实有放电发生。为进一步检测分析,德州供电公司与山东电科院电气试验人员联合进行进一步测试。

4)2014年11月26日,进一步检测分析。超声局放相位特征检测结果与25日检测结果一致。在相位模式下,放电点均匀聚集为一簇,符合放电特征。在邻近的CT部位及刀闸气室信号幅值明显减小,分别为50 mV及20 mV。断路器气室不同部位检测和超声波检测相位模式波形分别如图2,图3所示。 特高频检测,在开关气室两侧盆式绝缘子处均可检测到信号,信号具有明显相位特征,且只在一个半波出现,与超声波所测特征相符,证实为同一信号源。脉冲数量少,间歇性出现;信号幅值大,且幅值基本不变,呈现典型的尖端放电特征[5]。特高频检测信号如图4所示。

分析超声波与特高频局放检测结果,内部具有明显放电信号,且信号幅值有显著快速增长趋势,说明内部放电缺陷较严重,应立即停电检修。

一起110kV GIS局部放电异常缺陷分析

一起110kVGIS局部放电异常缺陷分析王涛,韩丙光,赵金勇,王希若【摘要】摘要:GIS设备由于其全封闭结构,运行中无法用传统检测方法对其内部绝缘状态进行监测,只能通过超声波、超高频等带电检测手段对内部缺陷进行诊断。通过对德州供电公司110kV瑞丰变电站2号赵西线GIS设备断路器气室超声波和超高频局放检测,对内部缺陷进行综