第一章 土方工程

一、填空题

1.土方工程的施工往往具有 工程量大 、 劳动繁重 、 施工条件复杂 等特点。

2.土方施工中,按照 土的开挖难易程度 划分,土可分为松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软石、次坚石、坚石、特坚石八类。 3.土方施工中要考虑土的可松性,是由于土方工程量是以 自然状态的体积 来计算的,土的可松性用 可松性系数 来表示。 4.场地平整用三角棱柱体确定初步设计标高的计算公式 =

z0?1??z1?2?z2?3?z3?4?z4?4n 土方量计算中部分填挖方时的计算公式V锥

H33a2??H3?H2?H16(H1?H3)(H2?H3)3H3a2?6(H1?H3)(H2?H3) ; V楔=

?

5.最佳设计平面既能使 土方工程量最小 又能保证 填方量相等 ,一般可用 最小二乘法 方法求解。

6.影响土方边坡稳定的因素主要有 土质、开挖深度、施工工期、地下水水位、坡顶荷载、气候条件因素 。

7.计算水井系统时,水井可分成 承压完整井、承压非完整井、无压完整井、无压非完整井 。

8.一般轻型井点的管路系统包括 滤管、井点管、弯联管、总管 。

9.填土的压实方法有 碾压、夯实、振动压实 其中 夯实、振动压实 适用于非粘性土。

10.防治流砂的方法有 水下挖土法、人工降低地下水位法、枯水期施工、地下连续墙、抛大石块法、打钢板桩法 。

11.挖土机根据工作装置可分成 正铲、反铲、抓铲、拉铲 等类型。 二、是非题: 1、动水压力GD的大小与水力坡度i成正比,与地下水渗流路程L成反比。(√) 2、当动水压力GD大于土的浮重度γw'时,土粒便会产生流砂现象。(×) 3、井点平面环形布置运用于大面积基坑降水。如采用U形布置,则井点不封闭的一段应设在基坑的任一短边位置。(×) 4、集水井的开挖随基坑逐层开挖,并保持低于挖土面1.0~2.0m.(×)0.7--1.0m 5、土的渗透系数小于0.1m/d时,应选择喷射轻型井点降水。(×)电渗井点 6、计算环状井点管的埋深公式h≥h1+△h+iL中,L为取短边总管长度的二分之一。(√) 7、群井系统涌水量计算公式中的x0为环状井点系统的假想半径,其适用条件为总管的长边与短边之比不大于3。(×)

8、井点打设并填砂后,须用粘土封口,其目的是防止井点系统漏气。(√) 9、井点管路系统是由滤管、井点管、弯联管、总管等组成。(√) 10、埋设井点的程序为:埋设井点管、排放总管、用弯联管接井点管与总管。(×) 三、单项选择题

1.基坑(槽)路堤的土方量可采用下列方法计算:( C )

A.三角棱柱体法 B.等截面计算法 C.拟柱体体积计算法 D.四方棱柱体法

2.对体形复杂土体的土方量计算通常采用:(B )

A.变截面法 B.划分一定的几何形状近似 C.整体扣除法 D.加权平均值法

3.下列那一个不属于场地平整土方量的计算步骤:(D )

A. 体积计算方法 B.边坡土方量计算 C.填挖平衡 D.划分调配区

4.“零线”有何特性:( D)

A.施工高度为零 B.挖方区与填方区的交线 C.场地中心标高为零 D.A + B

5.四方棱柱体四个角点不可能出现的标高情况:( D )

A.全填全挖 B.两点挖两点填 C. 三点挖一点填 D.三点为零线一点挖(填) 6.采用三角棱柱体法计算土方量划分方格网的依据是:( B )

A.按照角点标高的绝对值的大小 B.顺地形等高线 C.采用全填全挖型 D.划分零线

7. 最佳设计平面是在满足设计规划、生产工艺和运输、排水等要求的前提下,尽量使:( D )

A.土方量最小 B.土方填挖平衡 C.最小运输功 D.A +B 8. 最佳设计平面应满足下列条件:( D )

A.总的土方量最小 B.填方与挖方平衡 C.一定是最佳设计标高的平面 D.A +B 9. 场地设计标高调整通常不考虑的因素有:( D )

A.土的最终可容性 B.工程余土 C.场外弃土 D.当地的最高洪水位 10. 当地形起伏较大时,宜用什么方法确定最佳设计平面:( C )

A.棱柱体法 B.标高加权平均法 C.最小二乘法 D.相关平差法 11. 当场地地形变化比较平缓时,宜采用什么方法确定最佳设计平面:( B )

A.最小二乘法 B.方格网法 C. 相关平差法 D.A+C

12. 场地泄水坡度应考虑下列那一个因素:( C )

A.土方量 B.工程余土 C.当地的最大暴雨量 D.最佳设计标高 13. 施工高度的含义指:( C )

A.设计标高 B.自然地面标高 C.设计标高减去自然标高 D.场地中心标高减去自然标高

14. 场地设计标高是指:( B )

A.平均标高 B.场地中心标高 C.加权标高 D.场地内标高值最大 15. 当填、挖土方量相差不大时,可采用什么方法计算土方量:( D )

A.工艺要求 B.排水要求 C.运输要求 D.适当降低或提高场地设计标高值 16. 下列那一个不是确定最佳设计平面的参数:( D )

A.原点标高 B. x方向的坡度 C. y方向的坡度 D. z方向的坡度 17.下列哪种不是影响边坡坡度的因素(C )

A.施工工期 B.气候条件 C.开挖宽度 D. 开挖 18.下列哪种不是影响边坡稳定的因素(B )

A.坡顶堆载 B.土的抗剪强度增加 C.地下渗留 D.降雨 19.基槽支护结构的形式宜采有(A )

A.横撑式支撑 B.搅拌桩 C.挡土板 D.非重力式支护结构 20.下列哪种不是基坑支护的结构形式(D )

A.板桩式支护结构 B.重力式支护结构 C.悬臂式钢板桩 D.挡土板

21.在水泥土搅拌桩施工中,水泥的掺量通常控制在(B )

A.7%~10% B.12%~15% C.18%~20% D.25%左右

22.水泥土搅拌桩施工时通常采用的机械是(C )

A.回转钻机 B.浅水钻机 C.搅拌桩机 D.四杆钻机 23.水泥土搅拌桩成桩工艺流程选择的依据是(D )

A.水泥掺入比 B.砂土的多掺,粘土少掺 C.土质 D.A+C 24.哪个不是板桩设计的要素( B )

A.入土深度 B.板桩刚度 C.锚杆反力 D.截面弯矩 25.下列哪种不是刚板桩施工时的打桩方法( B )

A.单独打入法 B.整体打入法 C.围檩插桩法 D.分段复打桩

26.深层搅拌桩施工时,喷浆搅拌时提升速度不宜大于( A )

A.0.5m/min B.1m/min C.1.5m/min D.2.0m/min 27.哪一种挖土机适合开挖停机面1.5m以下的土方:( C )

A.铲运机 B.抓铲挖土机 C.正铲挖土机 D.拉铲挖土机

28.下列哪一种土方机械适合500m范围内的移挖作填:( B )

A.推土机 B.铲运机 C.装载机 D.拉铲挖掘机 29.推土机最适合开挖土的类别是:()

A.Ⅱ类土 B.Ⅲ类土 C.Ⅳ类土 D.B + C 30.反铲挖土机的经济挖深是:( )

A.2~4m B.4~6m C.6~8m D.随土质而定 31.下列哪种施工机械可不排水施工:( )

A.铲运机 B.抓铲挖掘机 C. 推土机 D. 装载机 32.拉铲挖掘机的开挖方式有:( )

A.沟端开挖 B.沟底开挖 C.沟侧开挖 D.A + C

33.土方边坡自上而下分层开挖时,上台阶应比下台阶开挖深进不少于:( ) A.10m B.20m C.30m D.40m

34.当土方分层填筑时,下列哪一种土料不适合:( )

A.碎石土 B.淤泥和淤泥质土 C.砂土 D.爆破石渣 35.下列哪一个不是影响填土压实的因素:()

A.压实功 B.骨料种类 C.含水量 D.铺土厚度 36.下列那一种不是影响粘土压实的施工方法:( ) A.碾压 B.振动压实 C.夯实 D.强夯 四、简答题

1.何为无压完整井?

答:布置在具有潜水自由面的含水层,其底部达到不透水层的水井。

2.土的可松性系数在土方工程中有哪些具体应用?

答:土方调配,计算土方机械生产率及运输工具数量等。

3.轻型井点系统有哪几部分组成?抽水设备中为什么既要设真空泵又要设离心泵?

答:

4.试述流砂产生的机理及防治途径; 答:

5.试述含水量对填土压实的影响; 答:

6.井点降水的作用有何优点?

答:

五、计算题

1.长沙市中心医院2#主楼地下室基坑坑底面积为40×20m,深6.0m,地下水位在地面下2.0m,不透水层在地面下12.3m,渗透系数K=15m/d,基坑四边放坡,边坡拟为1:0.5,现拟采用轻型井点降水降低地下水位,井点系统最大抽水深度为7.0m,要求:

(1) 绘制井点系统的平面和高程布置 (2)计算涌水量 解:(1)高程布置

基坑面积较大,所以采用环形布置,由于基坑较深,故基坑边开挖1m以降低总管埋设面 (2)涌水量计算 F=1224.96m2 Q=1943m3 (3)平面布置 C=145.6m 采用两套抽水设备n为83根井点管间距为1.6m @1600700200600010007000200002500015001320013200@1600400004500010300h1:0.5

2.5#公寓楼工程场地平整,方格网(20m?20m)如图所示,不考虑泄水坡度、土的可松性及边坡的影响,试求场地设计标高H0,出零线位置。(按填挖平衡原则:) 解:由已知:

H0?定性标

?H1?2?H2?34N?H3?4?H=63.47m

4零线位置见图:

3.已知土的可松性系数 , 。试计算每100 m长基槽的挖方量;若留下回填土后,余土要求全部运走,计算预留填土量及弃土量。

解:由已知:

基槽开挖截面积按梯形计算,即: 每100 m长基槽的挖方量: 基础所占的体积:

预留填方量(按原土计算)

弃土量(按松散体积计算):

第二章 地基基础工程

一、填空题

1.打桩顺序的确定主要依据: 桩距、桩群的密集程度、桩群的面积、周围环境 。

2.钻孔灌注桩成孔施工时,泥浆作用是 保护孔壁、防止塌孔、携渣、冷却钻头 。 3.钢筋混凝土预制桩的打桩顺序一般有 由一侧向单一方向进行、由中间向两个方向进行、由中间向四周进行 。

4.打桩桩锤一般可分几类 落锤、蒸汽锤、柴油锤 和 液压锤 。

5.桩锤重量可按哪几个因素来选择 土质、桩的规格、打桩方法 。 6.预制打入桩垂直度偏差应控制在 1% 以内。入土深度控制对摩擦桩应以 桩尖设计标高 为主,以 贯入度 作为参考,端承桩应以 贯入度 为主。

7.钻孔灌注桩钻孔时的泥浆循环工艺有 正循环和反循环 两种,其中 反循环 工艺的泥浆上流速度高,携土能力大。

8.换土垫层法做法: 挖去软弱土层 ,回填砂垫层/碎石垫层/砂石垫层/灰土垫层,并夯实。

9.振冲法分为 振冲置换法 和 振冲密实法 。 二、单项选择题

1.下列哪种情况无需采用桩基础:( B)

A.高大建筑物,深部土层软弱 B.普通低层住宅

C.上部荷载较大的工业厂房 D.变形和稳定要求严

格的特殊建筑物

2.按桩的受力情况分类,下列说法错误的是:(B )

A.按受力情况桩分为摩擦桩和端承桩 B.摩擦桩上的荷载

由桩侧摩擦力承受

C.端承桩的荷载由桩端阻力承受 D.摩擦桩上

的荷载由桩侧摩擦力和桩端阻力共同承受

3.预制桩制作时,上层桩或邻桩的浇筑必须载下层桩的混凝土达到设计强度的( A )方可进行:

A.30% B.50% C.70% D.100%

4.预制混凝土桩混凝土强度达到设计强度的( )方可起吊,达到( )方可运输和打桩:(B )

A.70%,90% B.70%,100% C.90%,90% D.90%,100% 5.用锤击沉桩时,为防止桩受冲击应力过大而损坏,应力要求:( D )

A.轻锤重击 B.轻锤轻击 C.重锤重击 D.重锤轻击 6.下列工作不属于打桩准备工作的是:( B )

A.平整施工场地 B.预制桩的制作 C.定位放线 D.安装打桩机 7.大面积高密度打桩不易采用的打桩顺序是:( A )

A.由一侧向单一方向进行 B.自中间向两个方向对称进行 C.自中间向四周进行 D.分区域进行 8.关于打桩质量控制下列说法不正确的是:( B )

A.桩尖所在土层较硬时,以贯入度控制为主

B.桩尖所在土层较软时,以贯入度控制为主 C.桩尖所在土层较硬时,以桩尖设计标高控制为参考 D.桩尖所在土层较软时,以桩尖设计标高控制为主

9.桩的垂直偏差应控制在( )之内,平面位置的偏差,除上面盖有基础梁的桩和桩数为1~2根或单排桩基中的桩外,一般为( )个桩的直径或边长:( B )

A.0.5%,1/4~1/2 B.1%,1/2~1 C.1.5%,1~2 D.2%,2~3 10.下列说法不正确的是:(D )

A.静力压桩是利用无振动、无噪音的静压力将桩压入土中,主要用于软弱土层和邻近怕振动的建筑物(构筑物)。 B.振动法在砂土中施工效率较高。

C.水冲法适用于砂土和碎石土,有时对于特别长的预制桩,单靠锤击有一定困难时,亦可采用水冲法辅助之。

D.打桩时,为减少对周围环境的影响,可采取适当的措施,如井点降水。 11.下列关于灌注桩的说法不正确的是:( C )

A.灌注桩是直接在桩位上就地成孔,然后在孔内灌注混凝土或钢筋混凝土而成。

B.灌注桩能适应地层的变化,无需接桩。 C.灌注桩施工后无需养护即可承受荷载。 D.灌注桩施工时无振动、无挤土和噪音小。 12.干作业成孔灌注桩的适用范围是:( B )

A.饱和软粘土

B.地下水位较低、在成孔深度内无地下水的土质 C.地下水不含腐蚀性化学成分的土质 D.适用于任何土质

13.下列关于泥浆护壁成孔灌注桩的说法不正确的是:( A )

A.仅适用于地下水位低的土层

B.泥浆护壁成孔是用泥浆保护孔壁、防止塌孔和排出土渣而成 C.多用于含水量高的地区

D.对不论地下水位高或低的土层皆适用 14.泥浆护壁成孔灌注桩成孔机械可采用:( C )

A.导杆抓斗 B.高压水泵 C.冲C击钻 D.导板抓斗

15.泥浆护壁成孔灌注桩成孔时,泥浆的作用不包括( D )

A.洗渣 B.冷却 C.护壁 D.防止流沙

16.在沉孔灌注桩施工中若遇砂质土层最宜采用的桩锤是:( D )

A.柴油锤 B.蒸汽锤 C.机械锤 D.振动锤

17.沉孔灌注桩施工在粘性土层施工时,当接近桩低标高时宜采用的施工方法是:( D )

A.重锤低击 B.重锤高击 C.轻锤高击 D.轻锤低击

18.下列哪种情况不属于沉管灌注桩的质量问题:( D )

A.缩颈 B.吊脚桩 C.桩靴进水 D.混凝土质量降低 19.钻孔灌注桩施工过程中若发现泥浆突然漏失,可能的原因是:( B )

A.护筒水位过高 B.塌孔 C.钻孔偏斜 D.泥浆比重太大 20.爆破桩施工过程中应注意的问题是:( A )

A.混凝土连续浇筑 B.桩身混凝土连续浇筑 C.桩身与扩大头之间留施工缝隙 D.扩大头混凝土连续浇筑 21. 在碳素钢成分中掺入合金元素的作用是:( A )

A.改善性能; B.提高塑性; C.提高强度; D.提高硬度。 22. 钢筋冷拉应力控制法的实质是:( B )

A.仅控制冷拉应力; B.控制冷拉应力,又控制冷拉率限值; C.最大冷拉率控制; D.最大应力控制。

23. 冷拉率控制法的适用范围是:( A )

A.同炉批钢筋; B.不同炉批钢筋; C.热轧钢筋; D.钢铰线。

24. 钢筋冷拉时效的最终目的:( D )

A.消除残余应力; B.钢筋内部晶格完全变化; C.提高弹性模量; D.提高屈服强度。 25. 钢筋冷拔的机理是:( D )

A.消除残余应力; B.轴向拉伸; C.径向压缩; D.抗拉强度提高。 26. 钢筋闪光对焊的机理是:( B )

A.熔化金属加焊条; B.轴向加压顶锻成型; C.高电压的弱电流; D.高电压的高电流。 27. 钢筋螺纹套管连接主要适用于:( D )

A.光圆钢筋; B.变形钢筋; C.螺纹钢筋; D.粗大钢筋。

28. 钢筋冷拉时,若采用冷拉应力控制,当冷拉应力为δ,冷拉率γ,下列哪种情况是合格的。( A )

A.δ达到控制值,γ未达到控制值; B.δ达到控制值,γ

超过规定值;

C.δ未达到控制值,γ未达到控制值; D.δ未达到控制值,

γ超过规定值。

29. 除闪光对焊外,所有其他焊接连接方式焊接时均应控制:( D )

A.焊条质量; B.钢筋种类; C.接头形式; D.电流不易过大。

30. 人工时效的目的是:( B )

A.提高钢筋的弹性模量; B.长时间加热或通电手段获得;

C.是一种自然时效; D.提高钢筋的抗拉强度。

三、问答题

1.常用的锤击沉桩机有哪几种?试述它们的优缺点。

答:滚管式----结构简单,制作方便,成本低。平面转向不灵活,操作人员多。

轨道式----360°回转,倾斜打桩,不够灵活机动,需铺设枕木钢轨。 步履式----不需铺设轨道,移动方便,打桩效率高。 履带式----垂直精度调节灵活,可斜打。移动就位灵活。

2.试述预制混凝土打入桩质量控制要点。

答:打桩的质量视打入后的偏差,最后贯入度与沉桩标高,桩顶、桩身是否打坏以及对周围环境影响而定。打桩时,桩顶过分破碎或桩身严重裂缝,应立即暂停,在采取相应的技术措施后,方可继续施打。

3.振冲法的原理

答:原理:振冲法是利用振动和水加固土体的方法,它利用机械在地基中制造一群以石块、砂砾等散粒材料组成的桩体——碎石桩,这些桩与原地基土一起构成所谓的复合地基,使地基承载力提高,沉降和沉降差减少。

第三章 砌筑工程

一、单项选择题

1.粘土砖在砌筑前应浇水润湿,一般提前时间为:( B )

A.0.5d B.0.5~1.0d

C.1.0~1.5d D.1.5~2.0d

2.基础砌筑时通常采用的砂浆通常为:( A )

A.水泥砂浆 B.混合砂浆 C.石灰砂浆 D.石膏砂浆 3.砌筑砂浆的流动性一般宜控制在:( B )

A.50~70mm B.70~100mm C.100~120mm D.>120mm 4.下列哪一个不是“三一“砌筑的内容:( B )

A.一铲灰 B.一杆尺 C.一块砖 D.揉一揉 5.砖墙的水平缝厚度与竖向缝宽度变化范围通常控制在:( B )

A.6~8mm B.8~12mm CC.12~14mm D.>14mm

6.砖墙的转角处与交接处应同时砌起,当不能同时砌起需留斜槎时,斜槎长度不应小于高度的比例为:( C )

A.<1/3H B.(1/3~2/3)H C.≥2/3H D.>H

7.毛石砌筑时必须设置拉结石,应均匀分布,一般每0.7m2至少设置:( A )

A.一块 B.二块 C.三

块 D.由墙体强度来定

8.砂浆应该随拌随用,当施工期间温度小于30Co,水泥砂浆和混合砂浆必须在拌成后多少时间内使用完毕:( A )

A.4h B.4~5h C.5h D.6h

9.砌块砌筑时应错缝搭砌,搭接长度不小于150mm,同时不小于砌筑高度的比例为:( B )

A.1/4H B.1/3H C.1/2H D.2/3H

10.砌块冬季施工时砂浆铺筑的长度不宜超过:( A )

A.2m B.3m C.3.5m D.4m

11.下列哪种不是工程中常用脚手架的形式:( C )

A.桥式脚手架 C.悬挑脚手架

B.多立杆式脚手架

D.升降式脚手架

12.扣件式脚手架属于下列哪种脚手架形式:( D )

A.框式 B.吊式 C.挂

式 D.多立杆式 13.砌筑用脚手架它的步架高控制在:( B )

A.<1.2m B.1.2~1.4m C.1.4~1.6m D.1.6~1.8m

14.碗扣式脚手架碗扣的间距通常为:( B )

A.500mm B.600mm C.700mm D.800mm

15.碗扣式脚手架的总高垂直度偏差控制在:( B )

A.<50mm B.≤

100mm C.<150mm D.≤200mm 16.门式钢管搭设高度通常控制在:( B )

A.30m以内 B.45m以内 C.60m以内 D.75m以内

17.30层以上的高层建筑常用门式脚手架应该每几层架设水平架一道:( C )

A.3层 B.4层 C.5层 D.6层

18.互升降式脚手架的操作过程的正确顺序是:( C )

A.爬升→下降→安装 B.爬升→安装→下降 C.安装→爬升→下降 D.下降→安装→爬升 19.整体升降式脚手架以什么为提升机:( C )

A.电动机 B.涡轮涡杆减速机 C.电动倒链 D.千斤顶 20.下列哪种不是里脚手架的结构形式:( A )

A.框式 B.折叠式 C.支柱式 D.门架式

二、问答题:

1.砌筑工程中,设立“皮杆数”的作用是什么?

答: 立皮数杆可以控制每皮砖砌筑的竖向尺寸,并使铺灰、砌砖的厚度均匀,保证砖皮水平。

2.砌筑工程中,摆砖样的目的是什么?

答: 使门窗垛符合砖的模数,偏差小时可通过竖缝调整,以减少斩砖数量,

并保证砖及砖缝排列整齐,均匀,以提高砌砖效率。

3.试画出一砖墙附365×365砖垛的组砌方法。

答:组砌方法见下图。

一砖墙附365×365砖垛

第四章 钢筋混凝土工程

一、填空题

1.滑模组成包括 模板系统 , 操作平台系统 , 液压系统 三个系统。

2.钢筋连接的方法通常有 绑扎连接、焊接连接、机械连接 。

3.模板设计、制作及支撑的基本要求是 能保证结构和构件的形状、位置、

尺寸的准确、具有足够的强度、刚度和稳定性、拆装方便,能多次周转使用、接缝严密不漏浆 。

4.滑模装置的全部荷载经由 模板系统、操作平台系统 传递给 提升架 再传递给 液压千斤顶 。

5.某现浇钢筋混凝土楼板的模板设计,需考虑的荷载有 模板及支架自重、新浇筑混凝土的自重、钢筋自重、施工人员及设备荷载 。

6.混凝土施工缝留设的原则是 留设在结构剪应力较小而施工方便地部位 。 7.混凝土搅拌制度考虑 搅拌时间、投料顺序、进料容量 。

8.常用混凝土垂直运输设备有 塔式起重机、混凝土泵、快速提升斗、井架 。

9.常用混凝土搅拌机的型式有 自落式、强制式 ,对干硬性混凝土宜采用 强制式搅拌机 。

10.混凝土冬季施工的方法 蓄热法、掺外加剂法、蒸汽加热法 和 电热法 。

二、单项选择题

1. 在碳素钢成分中掺入合金元素的作用是:( A )

A.改善性能; B.提高塑性; C.提高强度; D.提高硬度。

2. 钢筋冷拉应力控制法的实质是:( B )

A.仅控制冷拉应力; B.控制冷拉应力,又控制冷拉率限值; C.最大冷拉率控制; D.最大应力控制。

3. 冷拉率控制法的适用范围是:( A )

A.同炉批钢筋; B.不同炉批钢筋; C.热轧钢筋; D.钢铰线。

4. 钢筋冷拉时效的最终目的:( D )

A.消除残余应力; B.钢筋内部晶格完全变化; C.提高弹性模量; D.提高屈服强度。

5. 钢筋冷拔的机理是:( D )

A.消除残余应力; B.轴向拉伸; C.径向压缩; D.抗拉强度提高。

6. 钢筋闪光对焊的机理是:( B )

A.熔化金属加焊条; B.轴向加压顶锻成型; C.高电压的弱电流; D.高电压的高电流。

7. 钢筋螺纹套管连接主要适用于:( D )

A.光圆钢筋; B.变形钢筋; C.螺纹钢筋; D.粗大钢筋。

8. 钢筋冷拉时,若采用冷拉应力控制,当冷拉应力为δ,冷拉率γ,下列哪

种情况是合格的。( A )

A.δ达到控制值,γ未达到控制值; B.δ达到控制值,γ超过规定值;

C.δ未达到控制值,γ未达到控制值; D.δ未达到控制值,γ超过规定值。

9. 除闪光对焊外,所有其他焊接连接方式焊接时均应控制:( D ) A.焊条质量; B.钢筋种类; C.接头形式; D.电流不

易过大。

10. 人工时效的目的是:( B )

A.提高钢筋的弹性模量; B.长时间加热或通电手段获得;

C.是一种自然时效; D.提高钢筋的抗拉强度。

11.模板设计要求所设计的模板必须满足:( C )

A.刚度要求 B.强度要求 C.刚度和强度要求 D.变形协调要求

12.梁的截面较小时,木模板的支撑形式一般采用:( A )

A.琵琶支撑 B.井架支撑 C.隧道模 D.桁架 13.下列组合钢模板尺寸不符合常用模数:( B )

A.300×1500 B.250×1000 C.200×900 D.150×1050 14.大模板角部连接方案采用:( D )

A.小角模方案 B.大角模方案 C.木板镶缝 D.A+B 15.滑升模板组成:( A )

A.模板系统、操作系统和液压系统 B.操作平台、内外吊架和外挑架

C.爬杆、液压千斤顶和操纵装置 D.B+C 16.滑模的动力装置:( B )

A.人工手拉葫芦 B.液压千斤顶 C.卷扬机 D.龙门架 17.内爬升模板,由内爬升架提升,其高度通常为:( C )

A.大于二个层高 B.大于三个层高 C.等于层高 D.小于一个层高 18.隧道模是用于浇筑( D )的混凝土的工具式模板。

A.柱 B.梁 C.墙 D.墙和楼板 19.大模板的荷载传力路线:( A )

A.面板→次肋→主肋→支撑结构 B.面板→支撑结构 C.面板→主肋→支撑结构 D. 面板→主肋 20.模板设计刚度验算考虑:( D )

A.恒载+活载 B.恒载+施工荷载 C.恒载+集中荷载 D.恒载

21.柱模板设计时,柱箍考虑的荷载:( D )

A. 恒载+施工荷载 B.新浇混凝土的侧压力 C.倾倒混凝土产生的荷载 D.有效压头高度内对模板的压力 22.下列不影响混凝土侧压力的因素是:( C )

A.混凝土浇筑速度 B.混凝土浇筑时的温度 C.混凝土的倾倒方式 D.外加剂

23.当梁跨度大于4m时,梁底模应起拱,起拱高度为跨度的:( D )

A.0.8%~1% B.1%~3% C.3%~5% D.0.1%~0.3%

24.通常情况下,板的模板拆除时,混凝土强度至少达到设计混凝土强度标准值的:( D )

A.50% B.50~75% C.100% D.75% 25.梁底模板设计时,何种荷载不考虑:( D )

A.施工荷载 B.混凝土及模板自重 C.钢筋自重 D.混凝土侧压力

26. 下列哪一施工过程不属于混凝土工程的主要环节:( C )

A.混凝土制备与运输 B.浇筑与捣实 C.绑扎钢筋 D.混凝土制备与浇筑 27. 混凝土施工配制强度应达到的保证率为:( C )

A.80% B.90% C.95% D.97% 28. 下列哪种搅拌机械宜搅拌轻骨料混凝土:( B )

A.鼓筒式 B.卧轴式 C.双锥式 D.自落式 29. 混凝土搅拌时间是指:( C )

A.原材料全部投入到全部卸出 B.开始投料到开始卸料 C.原材料全部投入到开始卸出 D.开始投料到全部卸料 30. 裹砂石法混凝土搅拌工艺正确的投料顺序是:( B )

A.全部水泥→全部水→全部骨料 B. 全部骨料→70%水→全部水泥→30%水

C.部分水泥→70%水→全部骨料→30%水 D. 全部骨料→全部水→全部水泥

31. 泵送混凝土碎石的最大粒径与输送管的内径比宜为:( D )

A.1∶5 B.1∶7 C.1∶2.5 D.1∶3 32. 下列不属于对混凝土运输机械的基本要求是:( D )

A.运输时间限制 B.不漏浆 C.不吸水 D.具有一定的体积 33. 施工缝宜留在:( D )

A.剪力较大的部位 B.剪力较小的部位 C.施工方便的部位 D.B+C

34. 大体积混凝土浇筑方案中哪一种浇筑方案混凝土浇筑强度最小:( A )

A 斜面分层 B 分段分层 C 全面分层 D 泵送 35. 大体积混凝土浇筑后期混凝土裂缝可能产生的部位是:( C )

A 端头1/3部位 B 端头1/4部位 C 中部 D 中部和端部均有 36. 内部振捣器振捣混凝土结束的标志是:( C )

A 有微量气泡冒出 B 水变浑浊 C 无气泡冒出且水变清 D 混凝土大面积凹陷

37. 内部振捣器除了插点要求均匀布置外,还要求:( B )

A 快插快拔 B 快插慢拔 C 只插不拔 D 慢插快拔 38. 抗渗混凝土养护时间(自然养护)至少为:( C )

A 7d B 12d C 14d D 28d 39. 混凝土养护后质量检查指:( B )

A 抗剪强度检查 B 抗压强度检查

C 抗劈裂检查 D 抗弯强度检查

三、问答题

1.钢筋闪光对焊的主要工艺参数有那些?原理是什么?

答:调伸长度、烧化留量与预热留量、顶锻留量、变压器级数。 原理是利用对焊机使两段钢筋接触,通过低电压的强电流,待钢筋被加热到一定温度变软后,进行轴向加压顶 锻, 形成对接焊头。 2.(混凝土)如何自然养护?

答:即在平均气温高于+5°C的条件下于一定时间内使混凝土保持湿润的状态。

3.混凝土浇筑后期裂缝产生的原因是什么?

答:在浇筑后期,当混凝土内部冷却收缩,由于约束,在混凝土截面形成拉

应力。当拉应力超过混凝土极限抗拉强度时,便会产生裂缝。

4.试述泵送混凝土工艺对混凝土拌和物的基本要求,为防治管道阻塞,可采用哪些措施?

答:碎石最大粒径与输送管内径之比不宜大于1:3,以免堵塞。如用轻骨料,

则以吸水率小者为宜。砂宜用中砂,砂率宜控制在38%~45%,最小水泥用量为300kg/m3。水灰比宜为0.4~0.6。应使混凝土搅拌站的供应能力和混凝土搅拌运输车的运输能力大于混凝土泵的泵送能力,进行输送管线布置时,应尽可能直,转弯要缓,管段接头要严,少用锥形管。

5.为什么说混凝土浇筑后初期阶段的养护非常重要?试分析说明。

答:混凝土不及时进行养护,出现脱水,从而会在混凝土表面出现片状或粉

状剥落,影响混凝土强度。此外,其中水分过早的蒸发还会出现干缩裂缝,影响混凝土的整体性和耐久性。

6.试述降低模板工程成本的主要途径有哪些?

答:拆装方便,能多次周转使用,正确选择模板材料、形式,合理组织施工。 7.计算模板整体强度与刚度时,荷载q的取值应考虑哪几种情况?

答:模板及支架、新浇筑混凝土、钢筋、施工人员及设备荷载自重、振捣混凝土的荷载;新浇筑混凝土对模板侧面的

压力;倾倒混凝土时产生的荷载。 8.对混凝土拌和物运输的基本要求是什么? 答:不产生离析,保证浇筑时规定的坍落度和在混凝土初凝之前有充分时间进行浇筑和捣实。 四、计算题

1.某设备基础长80m,宽30m,厚1.5m,不允许留施工缝,现采用泵送混凝土施工,共用2台搅拌运输车供料,每台搅拌运输车的供料能力33m3/h,途中运

输时间为0.5h,混凝土初凝时间为2h,采用插入式振捣器振捣,已知振捣器作用长度为250mm。试确定混凝土的浇筑方案(可能方案都要写出)。

答题要点: 可采用全面分层,分段分层和斜面分层三种方法。 斜面分层Q=64.7m3/h,所以采用斜面分层法。

2.一块1.5×0.3m的组合钢模板,模板自重0.5 kN/m2,其截面模量W=8.21×103mm3,惯性距I=3.63×105mm4,钢材容许应力为210N/mm2,E=2.1×105N/mm2,拟用于浇注150mm厚的楼板,试验算其是否能满足施工要求。模板支撑形式为简支,楼板底面外露(即不做抹灰)。

答题要点: M=1.75kN?m,σ=213N/mm2 挠度1/1300

所以强度不能满足施工要求

第五章 预应力混凝土工程

一、单项选择题

1. 预应力混凝土的主要目的是提高构件的:( D )

A.强度 B.刚度 C.抗裂度 D.B + C 2. 下列哪一个不属于预应力混凝土结构的特点:(C )

A.抗裂性好 B.刚度大 C.强度大 D.耐久性好 3. 冷拔低碳钢丝是按如下工艺形成的:( C )

A.强力张拉 B.人工时效 C.冷拔 D.电热法 4. 下列哪一个不是碳素钢丝形成的工艺流程:( B )

A.淬火 B.碱洗 C.酸洗 D.拉拔 5. 钢绞丝一般有几根钢丝构成:(C )

A.5根 B.6根 C.7根 D.8根 6. 下列哪一种不是热处理钢筋的优点:( C )

A.高强度 B.高韧性 C.高塑性 D.高粘结力 7. 精扎螺纹钢筋的屈服点通常:( D )

A.400~500Mpa B.500~600Mpa C.600~750Mpa D.≥750MPa 8. 采用钢绞丝的预应力混凝土,其强度等级不宜低于:( C )

A.C20 B.C30 C.C40 D.C50

9. 预应力空心楼板施工中,其预应力张拉方法通常采用:( C )

A.后张法 B.后张自锚法 C.先张法 D.电热法 10. 冷拔钢筋经张拉完毕后具有下列特性:( C )

A.屈服点降低,硬度提高 B.屈服点提高,硬度降低 C.屈服点提高,硬度提高 D.屈服点降低,硬度降低 11.先张法中混凝土强度一般应不低于混凝土标准强度的多少比例,方能张拉预应力筋:( C )

A.50% B.60%~70% C.75% D.100%

12.下列哪一个不是墩式台座的组成构件:( C )

A.台面 B.横梁 C.预应力排桩 D台墩 13.下列哪一个不是墩式台座设计主要考虑因素:( C )

A. 防倾覆 B.抗滑移 C.横梁抗变形 D.考虑台座的刚度和强度

14.槽式台座与墩式台座的不同点( C )

A.设计原理 B.是否需要抗滑移验算 C.倾覆力矩的大小 D. 台座构件变形的大小 15.张拉夹具需具备下列性能:( C )

A.自锁与自稳定 B.自锚与自销 C.自锚与自锁 D.自锁与自销

16.锥销式夹具能够自锁,满足的条件是:( B )

A.α>φ1 B.α<φ1 C.α>15o D.φ1<3o 17.先张法张拉单根粗钢筋所用的千斤顶为:( B )

A.LC千斤顶 B.YC千斤顶 C.LC或YC D.锥锚式千斤顶 18.钢筋的松弛的现象是指:( B )

A.钢筋在低应力状态下的变形 B.钢筋在高应力状态下的变形 C.钢筋在超应力状态下的弹性变形 D.钢筋在高温下的弹性变形 19.先张法放松预应力钢筋的原则是:( A )

A.对称放松 B.不对称放松 C.先细钢筋后粗钢筋 D.先粗钢筋后细钢筋 20.钢绞线的最大超张拉力不得大于标准值的:( B )

A.70% B.80% C.90% D.95% 21. 后张法的概念是:( C )

A.后张拉钢筋 B.后浇筑混凝土

C.先浇筑混凝土后张拉钢筋 D.先张拉钢筋后浇筑混凝土 22. 下列哪种锚具既能用于张拉端又能用于固定端( C )

A.帮条锚具 B.镦头锚具 C.螺丝端杆锚具 D.锥形锚具

23. 计算单根粗钢筋下料长度时,下列因素哪个不必考虑:( A )

A.钢筋松弛率 B.冷拉拉伸率 C.冷拉弹性回缩率 D.对焊接头的个数

24. 可锚固钢绞线束、钢丝束、单根粗钢筋和多根粗钢筋的锚具是:( C )

A.KT-Z型锚具 B.JM12型锚具 C.XM型锚具 D.螺丝端杆锚具 25. 拉杆式千斤顶不适宜与下列哪一锚具配合:( B )

A.帮条锚具 B.镦头锚具 C.JM12型锚具 D.KT-Z型锚具 26. YC60千斤顶主要用于张拉带有什么类型锚具的钢筋束或钢绞线束:( B )

A. KT-Z型锚具 B. 锥形锚具 C. JM12型锚具 D.夹具式锚具

27. 下列哪个不是锥锚式千斤顶的作用:( B )

A.张拉 B.顶楔 C.顶锚 D.退楔

28. 钢丝的下料长度应考虑其张拉锚固何部件位于锚环中部:( B )

A.垫片 B.螺母 C.止退锚环 D.顶退卡具

29. 用千斤顶张拉预应力筋时,张拉力大小通过油压表读数进行控制,但实际值往往比理论值小的原因是:( B )

A.进油量不足 B.油缸与活塞间的摩阻力影响 C.活塞的速度 D.油缸大小

30. YL型张拉机具与锚具配套使用的依据是:( D )

A.YL型特性 B.锚具的力学性质 C.YL型的荷载大小 D.锚具的具体特性

31.大型重要预应力构件,混凝土强度应达到设计强度的多少时,方能张拉预应力筋:( D )

A.70% B.80% C.90% D.100% 32.有粘结预应力混凝土的施工流程是:( C )

A.孔道灌浆→张拉钢筋→浇筑混凝土 B. 张拉钢筋→浇筑混凝土→孔道灌浆

C.浇筑混凝土→张拉钢筋→孔道灌浆 D. 浇筑混凝土→孔道灌浆→张拉钢筋

33.下列哪种不是孔道留设的施工方法:( C )

A.钢筋抽芯法 B.预埋波纹管法 C.沥青麻丝法 D.胶管抽芯法

34.对配有多根预应力钢筋的构件,张拉时应注意:( A )

A.分批对称张拉 B.分批不对称张拉 C.分段张拉 D.不分批对称张拉

35.Ⅱ~Ⅲ级预应力钢筋最大张拉应力不宜超过其抗拉强度标准值的:( C )

A.80% B.85% C.95% D.98% 36.曲线孔道灌浆施工时。灌满浆的标志是:( D )

A.自高点灌入,低处流出浆 B. 自高点灌入,低

处流出浆持续1min

C.自最低点灌入,高点流出浆与气泡 D. 自最低点灌入,

高点流出浆

37.下列哪种不属于对无粘结钢筋的保护要求:( C )

A.表面涂涂料 B.表面有外包层 C.表面除锈 D.塑料套筒包裹 38.下列哪种是无粘结预应力钢筋的制作方法:( B )

A.套塑料管 B.挤压涂层工艺 C.刷抹 D.冷拔

39.无粘结预应力钢筋的张拉程序通常是:( B )

A.0→102%σC.0→105%σ

concon

B.0→103%σ→σ

con

con

D.0→104%σ

con

40.下列那一种是无粘结预应力锚具端部的理方法:( B )

A.孔道中注入沥青 B.孔道中注入油脂

C.孔道中塞石膏麻丝 D.灌注普通水泥砂浆

二、简答题

1.预应力张拉用千斤顶为什么要进行校验?

答:用千斤顶张拉预应力筋时,张拉力的大小主要由油泵上的压力表读数来

表达。压力表所指示的读数,表示千斤顶主缸活塞单位面积上的压力值。理论上,将压力表读数乘以活塞面积,即可求得张拉力的大小。但是,实际张拉力往往比用上述公式的计算值小,其主要原因是一部分力被活塞与油缸之间的摩阻力所抵消,而摩阻力的大小又与许多因素有关,具体数值很难通过计算确定。因此,施工中常采用张拉设备(尤其是千斤顶和压力表)配套校验的方法,直接测定千斤顶的实际张拉力与压力表读数之间的关系,制成表格或绘制P与N的关系曲线或回归成线性方程,供施工中使用。

2.后张法分批张拉中,如何弥补混凝土弹性压缩引起的预应力损失

答:分批张拉时,先张拉的预应力筋,其张拉力应加上由于后几批预应力筋

的张拉所产生的混凝土弹性压缩而引起的预应力损失值,或采用补张法,以保证分批张拉完毕后,预应力筋的张拉应力基本相同。

3、钢筋冷拉和预应力钢筋张拉的作用有什么区别?

答:(1)冷拉使钢筋的应力超过屈服点,产生塑性变形,强度提高,节约了钢材

(2)张拉是利用钢筋的弹性恢复力,对受压区砼建立预压应力,改善砼受力性能

4、先张法施工时,常用哪些措施来减少砼收缩和徐变引起的预应力损失?

答:(1)超张拉减少钢筋松弛引起的预应力损失

(2)采用低水灰比,控制水泥用量,选择级配良好的骨料,振捣密实,

以减少砼收缩徐变引起的预应力损失。 三、计算题

1、后张法施工某预应力混凝土梁,孔道长20米,混凝土强度等级C40,每根梁配有7束?j15.2钢绞线,每束钢绞线截面面积为139mm2,钢绞线fptk?1860Mpa,弹性模量Es?1.95?105MPa,张拉控制应力?con?0.70fptk,拟采用超张拉程序:0→1.05?con,设计规定混凝土达到80%设计的强度标准值时才能张拉,试: (1)计算同时张拉7束?j15.2钢绞线所需的张拉力; (2)计算0?1.0?con过程中,钢绞线的伸长值; (3)计算张拉时混凝土应达到的强度值。

解:由已知:

(1)张拉力为:1.05×1860×0.70×139×7 = 1330(kN) (2)伸长值为:1860×0.70÷(1.95×105 )×20= 0.134(m)

(3)40×80% = 32(MPa)

2、一直径为20mm长24m的Ⅳ级钢筋,经冷拉后,已知拉长值为980m,此时的拉力为200kN。试判断该钢筋是否合格?

解:由已知:δ=4.083%>δmax=4%

σ=636.9Mpa<σcon=700Mpa 不合格 3、现有21m后张预应力屋架:下弦预应力筋为4Φl25,单根预应力筋截面积Ap=491mm2,fpyk=500N/mm2,Es=1.8×105N/mm2,试求:(1)单根预应力筋的张拉控制应力;(2)单根预应力筋的张拉力;(3)预应力筋计算伸长值。

解:由已知:(1)张拉顺序: 分批张拉对称进行, 每批2根, 第一批预应力筋先

张拉 50%σcon, 然后第二批张拉至100%σcon, 第一批补足再拉50%σcon。

(2)程序: 采用01.03σcon ,σcon =0.85fpyk

每批钢筋张拉力 Pj=1.03σcon·Ap=1.03×0.85×500×

491

=214935.3(N)=214.94(KN) (3) 预应力筋计算伸长值

?L?P?L214935.3?21?103?Es?AP1.8?105?491=51.07(mm)

4、某预应力混凝土屋

架长24m,下弦构造如所示,孔道长23800mm。直径为25mm的冷拉III级钢筋,制作时采用应力控制法,实测冷

专升本《建筑施工技术》考试试题及答案

专升本《建筑施工技术》考试试题及答案第一章土方工程一、填空题1.土方工程的施工往往具有工程量大、劳动繁重、施工条件复杂等特点。2.土方施工中,按照土的开挖难易程度划分,土可分为松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软石、次坚石、坚石、特坚石八类。3.土方施工中要