(一) 停电设备上验电、装设地线 危险点:1、高、低压感电
控制措施:1、验电工作应由两人进行,一人验电,一人监护。
2、验电前必须核对该设备为停电设备。 3、验电工作要使用合格的相应电压等级的验电工具,验电人员应戴绝缘手套。
4、在同杆塔架设多回路高、低压线路上验电,必须先验低压后验高压,先验下层后验上层,当验明确无电压后必须装设好地线后再验上层,人员不得碰触或穿越无地线的导线。
5、电缆头上必须逐相验电、放电、装设地线后,方可进行上层验电、装地线。
第2页/总3页
执行方案样本 | BUSINESS PLAN
6、装设地线工作,先接接地端,后接导线端,拆时与此相反,上述工作人员必须使用合格的绝缘棒,人体不得碰触导线和地线。
危险点:2、高空摔跌,物体打击
控制措施:1、在杆、塔上工作,作业人员必须戴好安全帽,系好安全带。
2、上杆前检查登杆工具是否良好,检查脚钉。(现在一般都没有)
3、传递工具使用传递绳。
4、安全带应系在电杆及牢固的构件上,应防止安全带从杆顶脱出或被锋利物伤害。系安全带后必须检查扣环是否扣牢。在杆塔上作业转位时,不得失去安全带保护。杆塔上有人工作时,不准调整或拆除拉线。 5、作业地点设规范围栏,防止行人逗留。