从上表可以看出:拟建项目废水经过厂区污水处理站处理后,可以达到《医疗机构水污染物排放标准》和上庄污水处理厂接管标准(其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)中的C级标准)要求,再经过污水处理厂处理达标后排放。

根据石家庄市环境监测中心2015年7月出具的《河北省人民医院新建科研病房楼项目验收监测报告》,采用此工艺出水中pH为6~9,COD、BOD5、SS、NH3-N浓度分别小于250mg/L、100mg/L、60mg/L、15mg/L、总余氯在2~8mg/L之间,粪大肠菌群数为100MPN/L,其排水水质符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值预处理标准同时满足上庄污水处理厂进水水质要求,

2.3 声环境影响影响分析

6.3.1项目设备噪声环境影响预测

本项目的噪声源主要为各类泵、风机、冷却塔等机械噪声、门诊大厅社会噪声和停车场噪声。为预测分析其对周围环境的影响,本评价采用以下数学模式进行预测分析。

1、噪声源强

本次噪声评价坐标系建立以院址西南角坐标为原点,沿项目向东为x轴,沿项目地向北为y轴,项目地西南角设置为原点(0,0),东北角坐标为(230,274)。推算出各位置坐标点。定位坐标均为建构筑物及设备的中心坐标,布置范围为设备布置的x,y范围坐标值,布置标高为相对原点处的标高。工程主要噪声源强坐标位置见下表。

序号 1 2 3 噪声源 风机 排泥泵 生活及消防供水泵 地下车库排风机 燃气锅炉风机 空压机 冷却塔 表6.2-6 本项目主要噪声源源强

数量 声级值dB治理措施 (A) 1 1 2 90 85 85 隔声 隔声减震 隔声减震 降噪后声级值dB(A) 75 70 70 4 4 80 隔声减震 65 5 6 7 2 2 3 85 95 85 隔声 隔声减震 隔声减震 70 75 75 2、预测模型

1)计算某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级

Q4Loct,t?LW,oct?101(?) 2R4?r式中:Loct,t——某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频声压级,dB; Lwoct——某个声源的倍频带声功率级,dB;

r1——室内某个声源与靠近围护结构处的距离,m: R——房间常数,m2; Q——方向性因子,无量纲。

2)计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频声压级

Loc,l(T)?10lg[?100.1loct,t(i)]

i?1N3)计算室外靠近围护结构处的声压级

Loct,2(T)?Loct,1(T)?(TLoct?6)

4)将室外声级Loct,2(T)和透声面积换算成等效的室外声源,计算等效声源第i个倍频带的声功率级Lw,oc:

Lw,oct?Loct,2(T)?10lgS

式中:S为透声面积,m2。

5)等效室外声源的位置为围护结构的位置,其倍频带声功率级为Lw,oct,由此按室外声源在预测方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

6)计算某个室外声源在预测点产生的倍频带声压级

Loct(r)?Loct(r0)?20lg(r/r0)??Loct 式中:Loct(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级,dB; Loct(r0)——参考位置r0处的倍频声压级,dB; r——预测点距声源的距离,m;

r0——参考位置距声源的距离,m;

△Loct——各种因素引起的衰减量(包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应引起的衰减量)。

如果已知声源的倍频带声功率级Lw,oct,且声源可看作是位于地面上的,则:

Loct(r0)?Lw,oct?20lgr?8

7)等效连续A声级

LAeq1T?10lg?100.1SLAT0 式中:LAeq:在T段时间内的等效声级dB(A);

T:计算时间段的时间总数,对于昼间T=16,夜间T=8; t:某时段的时间序号; SLA:某时段的A声级dB(A)。 (3)预测内容

厂界噪声的预测,给出厂界噪声的最大值。 3、预测结果

(1)噪声预测结果分析 噪声预测结果见表6-7。

表6-7 拟建项目噪声预测结果表

位置 噪声值 预测值 标准值 东厂界 昼间 夜间 43.8 55 45 南厂界 昼间 夜间 41.2 55 45 西厂界 昼间 夜间 45.6 55 45 北厂界 昼间 夜间 45.3 55 45 2.4 地下水环境影响分析

2.4.1 地质条件 6.4.1.1地质构造

拟建工程位于华北平原西部。在区域构造上,本区属华北沉降带冀中凹陷西南部边缘地带。本工程场址位于华北平原地震带与汾渭地震带之间。其中华北平原地震带的主要活动部分北起滦县,向西南经唐山、宁河、天津、深县、宁晋、磁县至新乡,总体呈北东-北北东向。汾渭地震带南起渭河盆地,贯穿山西全境,北止于怀来-延庆 盆地。由延、大同、灵丘、忻定、太原、临汾、运城、渭河等一系列活动断裂所控制 的断陷盆地组成,是华北地区的一个强震活动带。近场区活动断裂以北东-北北东和北西向断裂为主,如石家庄断裂带、北席断裂、 滹沱河断裂、古运河断裂带、晋获断裂带北段等。

(1)石家庄断裂(F1)

石家庄断裂位于太行山山前断裂带的中段,全长 160km。走向北东 40°,倾向南东,倾角30-60°,控制了新生代石家庄凹陷发育。人工地震探测反映出断裂发育在基岩斜坡上,具同生断裂特点。断裂是由一系列阶梯状分布的东倾正断层组成。

(2)北席断裂(F2)

该断裂呈北北东向延伸,总长约30km,是石家庄凹陷和无极凸起的边界断裂。经人工地震勘探可以看出,该断裂是一条西倾正断层,倾角 60°。断层上端深埋600-700m,错段古生界、中生界、下第三系和上第三系底板、并延伸入第三系地层中,上第三系底界面落差 150-170m。在该断裂南段发生 1528 年栾城西 5 级地震,沿断裂小地震不活跃。

(3)滹沱河断裂(F3) 该断裂又称正定南断裂。断裂走向北西,倾向东北,倾角上陡下缓,长约31km。遥感解释具有明显的线性特征,且对滹沱河流向具有控制作用。人工地震勘探表明,该断裂错段了侏罗系、白垩系地层,对早

第三系的地层也有明显控制作用,新生界地 层北盘厚,南盘薄。N+Q 底界面北错段,但断距较小。根据对河流流向的控制作用, 推测第四纪早期仍有活动。

(4)古运粮河断裂(F4) 该断裂位于鹿泉西北,走向北北西,倾向东北,正断层,断裂长约15km,断裂带中灰岩岩溶发育,在它的西南侧九里山山顶,有多层干溶洞,据河北地矿局水文总站 钻孔资料,第四系在断裂的西南盘厚度仅20-30m,而在东北盘厚度有50-70m,表明 该断裂对两侧的第四系沉积有明显控制作用。古运粮河河道平直沿袭此断裂。

(5)晋获断裂带北段(F5)

晋获断裂带北段在鹿泉-井陉地区分布有宽达 8km 的基岩断裂带,它由多条北东向断裂组成由于该断裂带断层众多,这里仅选择两条有代表性的断裂进行介绍。头泉-南芦庄断裂、上安断裂。头泉-南芦庄断裂倾向北西300-320°,倾角 40-60°,上盘为高于庄白云岩,下盘为馒头页岩,断层呈自北西向南东的逆冲性质。断层成较宽的破碎带,构造角砾岩已 胶结成岩,不具新构造特征。上安断裂分布在西胡申、上安乡和井陉东一带。在上安北和上安电厂南山观察到 它的断层面和破损带剖面。断层都产生在中奥陶纪厚层灰岩夹白云岩中。在上安电厂 南山采石场揭露两条走向北东40°,分别向北西和南东倾斜的逆断层,断面陡立平直 光滑,磨光面擦痕清晰,显示逆冲性质。该断裂在上安东南宽约 15m,断层倾斜东南,未延伸入第四系。晋获断裂带北段内的一些晚更新世活动的新生断裂代表着晋获断裂带最新活动, 无论是老断裂还是新断裂,第四纪活动的强度都不大。

从噪声源角度出发可以把施工过程分成如下几个阶段即 - 图文 