4.2 发电机相间短路后备保护

参考《整定导则》4.2。 4.3 发电机定子绕组接地保护

4.3.1 基波零序电压及三次谐波电压式接地保护

基波零序电压式定子接地保护应采用中性点零序电压和机端PT零序电压“与门”共同组成的定子接地保护判据,两个电压值应分别整定,保护围为90%-95%定子绕组。

中性点电压根据保护围和接地变压器变比整定,在两侧变比相同的情况下,考虑到单相接地时,发电机中性点接地变压器本身压降,中性点电压值宜不大于机端电压值。

基波零序电压式定子接地保护动作时间不需要与系统接地保护配合,延时0.2~0.3s动作于跳闸。

三次谐波电压式接地保护应使用发电机额定空载条件的测量数据整定动作值,并在满负荷条件下校核。宜动作于信号。 4.3.2 注入低频式定子接地保护

根据定子绕组允许的安全电流整定,高定值段为报警段,低定值段为跳闸段。整定值是定子对地电阻,高定值段整定为10~15kΩ,时间整定为5s。低定值整定为1~2 kΩ,延时0.2~0.3s跳闸。 4.4 发电机转子接地保护

大型发电机转子绕组两点接地保护,动作判据非常薄弱,误动的几率很高,同时一旦确认发电机转子一点接地,对大型发电机应平稳停机检修,不再继续运行,所以大型发电机可不设转子两点接地保护。 4.4.1 乒乓开关切换原理转子一点接地保护

整定值是转子对地电阻。 a)Ⅰ段高定值报警段

Rg1.set?(8~10)k??? ?

top1.set?5s?? b)Ⅱ段低定值跳闸段,动作于信号或者跳闸。

Rg1.set?(2~5)k????

top1.set?5s??4.4.2 低频注入式转子一点接地保护

定值计算方法同4.4.1。 4.5 发电机过负荷保护

参考《整定导则》4.5。 4.6 发电机失磁保护

参考《整定导则》4.6。 4.7 发电机失步保护

参考《整定导则》4.7。

. . .

.

4.8 发电机异常运行保护

4.8.1 过励磁保护

过励磁保护一般由定时限和反时限构成,定时限动作于报警,反时限动作于程跳或全停,当采用发-变组接线时,发电机和变压器可以共用一套过励磁保护,其整定值按发电机或变压器过励磁能力较低的要求整定,过励磁保护采用线电压。

a) 定时限整定

取n?U*f*=1.05~1.10,时间10s。

b) 反时限整定

反时限过励磁保护按比发电机或变压器允许过励磁特性曲线低一时间差整定,反时限下限应与定时限配合整定。

过励磁保护设定的基准电压,为额定电压运行时的二次电压,其值与电压互感器的变比有关。 4.8.2 发电机过电压保护 《整定导则》规定发电机定子过电压保护定值为1.3Ugn,对于目前的发-变组接线,由于变压器饱和的影响,电压很难达到130%,因此建议降低发-变组接线方式的发电机过电压保护的动作值为1.2Ugn,延时0.2~0.5s跳闸。

若过励磁保护投入运行,过电压保护在机组正常运行时可以退出。 4.8.3 发电机频率异常保护

参考《整定导则》4.8.2和附录E。 4.8.4 逆功率保护

参考《整定导则》4.8.3。 4.9 发电机启停机保护

启停机保护用于反应发电机启动或停机过程中定子接地及相间故障,可分为反映定子接地故障的零序电压式启停机保护及反映相间故障的低频过电流保护。 4.9.1 零序电压式启停机保护

动作方程

3U0>3U0g

式中:

3U0 —机端TV开口三角电压或中性点TV(配电变压器或消弧线圈)二次电压;

3U0g—动作电压整定值。

a)动作电压3U0g

不宜大于定子接地基波零序电压保护的定值。当保护输入电压取自发电机中性点(或消弧线圈或配电变压器)二次时,应根据实际变比进行整定。 b)动作延时

延时不小于定子接地基波零序电压保护的延时,通常取0.3~1s,作用于跳灭磁开关。

. . .

.

4.9.2 低频电流式启停机保护

a)电流定值按在额定频率下,大于满负荷运行时差动回路中的不平衡电流整定:

Iop?KrelIunb

式中: Krel—可靠系数,取1.3~1.5;

Iunb—额定频率下,满负荷运行时差动回路中的不平衡电流。

为方便起见,电流定值可与差动保护的启动电流一致。 b)低频闭锁定值

按额定频率的0.8~0.9 整定,整定为45~48Hz。 4.10

发电机误上电保护

a)低电压判据整定值。取

Uop?(0.5?0.7)Ugn

b)低频率判据整定值。取

fop?48.0Hz

c)动作电流Iop整定值

1)发电机出口有断路器时,动作电流整定值按照发电机出口断路器突然误合闸有足够灵敏度计算,取

Iop?1.1Ign

2)发电机出口无断路器时,除考虑主变高压侧断路器误合闸,同时应考虑高厂变低压侧断路器误合闸。动作电流整定值按高厂变低压侧断路器误合闸有足够灵敏度计算,则

Iop?Ig.dKsen

式中: Ig.d—高厂变低压侧断路器误合闸时流过发电机的电流;

Ksen—灵敏系数,取1.2。

d)误上电保护动作出口延时top整定值

top?0.1s

4.11

发电机辅助保护

4.11.1 发电机断水保护

a)判据由热工仪表提供不带延时的瞬动触点,则在电气保护设置30s的动作时间, 即

. . .

.

top=30 s。

b)发电机断水判据由热工仪表提供30s延时触点,为防止因热工仪表输出触点抖动而误动作,在电气保护设置1s的动作时间, 即top=1 s。 4.11.2 热工保护

接收主汽门位置信号,作为汽轮机联跳发电机的保护,经程序逆功率跳闸出口。 5 变压器保护整定计算 5.1 变压器差动保护

参考《整定导则》5.1。 5.2 变压器短路后备保护 5.2.1 相间短路后备保护

大型发-变组本身已配备双重或更多的主保护,发电机机端即主变压器低压侧不再装设后备保护,仅在主变高压侧配置反应相间短路和单相接地的后备保护,作为主变压器高压母线故障和主变引线部分的后备。

主变压器相间短路后备保护以高压母线两相金属性短路的灵敏度不小于1.2为整定条件,首选过电流保护,如果灵敏度不够,可以采用复压闭锁的过流保护或者阻抗保护。

厂变和起备变高压侧相间短路后备保护一般采用复压闭锁过流保护。其动作时间与分支保护配合。

具体整定原则参考《整定导则》5.5。 5.2.2 接地故障后备保护

参考《整定导则》5.6。 5.2.3 变压器后备保护跳闸方式

出线如果是并网联络线,直接全停。

如果母线解列后,非故障母线能够将其余负荷输送出去,则可以缩小故障围,跳母联和分段。

5.3 变压器分支保护 参考8.1。

5.4 变压器起动冷却器保护

应根据变压器负载并结合变压器油温条件启动。 5.5 非电量保护 5.5.1 变压器瓦斯保护 参考《整定导则》5.4。 5.5.2 变压器压力释放阀保护

变压器压力释放阀继电器动作于发信号。

5.5.3 变压器冷却器全停保护

接收变压器风冷控制箱的冷却器全停接点,动作于信号或者跳闸。

. . .

.

5.5.4 变压器绕组及上层油温高保护

接收变压器绕组及上层油温接点,动作于信号。 5.5.5 变压器油位异常保护

接收变压器油位异常接点,动作于信号。 6 高压断路器保护整定计算 6.1 高压断路器失灵启动保护 断路器失灵保护的动作原理

1) 采用“零序或负序电流”动作,配合‘保护动作”两个条件组成的与逻辑,经第一时限去解除断路器失灵保护的复合电压闭锁回路。

2) 同时再采用“相电流”、“零序或负序电流”动作,配合‘保护动作”组成的与逻辑经第二时限去启动断路器失灵保护并发出“启动断路器失灵保护”中央信号。

采用以上原理的失灵保护时定值整定原则如下: a)相电流动作值Ig

相电流整定值易大于发电机额定电流计算,为此可取Ig?(1.1?1.2)Ign或者

Ig?(1.1?1.2)Itn

b)负序过电流判据

按躲过发电机允许的最大负序电流计算 I2g?KrelI2?

式中: I2?—发电机长期运行允许的最大负序电流; Krel—可靠系数,取1.1~1.2。 c)零序过电流判据3I

0g

按躲过正常运行时的最大不平衡电流来整定。通常 3I0g?(0.1~0.3)Itn d)动作延时t1及t2

按躲过保护的返回时间来整定,一般

t1?(0~0.1)s,跳本断路器,同时解复压闭锁;

t2?(0~0.5)s,启动失灵时间。如果失灵保护动作时间整定在专用失灵保护装置,跳

本断路器的同时启动失灵,如果失灵保护动作时间整定在本装置,时间取0.2~0.5s。

如果采用发变组的失灵启动元件,需要跟系统失灵启动判据配合。

. . .