好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

发电厂继电保护整定计算指导范本

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

发电厂继电保护整定计算指导本

.

. .

.

目 录

前 言...................................................... 错误!未定义书签。 目 录..................................................................... II 1围 1

2引用标准 ................................................................... 1 3总则 ....................................................................... 1 4发电机保护整定计算 ......................................................... 1

4.1发电机绕组部故障主保护 ............................................... 1 4.2发电机相间短路后备保护 ............................................... 2 4.3发电机定子绕组接地保护 ............................................... 2

4.3.1基波零序电压及三次谐波电压式接地保护 ........................... 2 4.3.2注入低频式定子接地保护 ......................................... 2 4.4发电机转子接地保护 ................................................... 2

4.4.1乒乓开关切换原理转子一点接地保护 ............................... 2 4.4.2低频注入式转子一点接地保护 ..................................... 2 4.5发电机过负荷保护 ..................................................... 2 4.6发电机失磁保护 ....................................................... 2 4.7发电机失步保护 ....................................................... 2 4.8发电机异常运行保护 ................................................... 3

4.8.1过励磁保护 ..................................................... 3 4.8.2发电机过电压保护 ............................................... 3 4.8.3发电机频率异常保护 ............................................. 3 4.8.4逆功率保护 ..................................................... 3 4.9发电机启停机保护 ..................................................... 3

4.9.1零序电压式启停机保护 ........................................... 3 4.9.2低频电流式启停机保护 ........................................... 4 4.10发电机误上电保护 .................................................... 4 4.11发电机辅助保护 ...................................................... 4

4.11.1发电机断水保护 ................................................ 4 4.11.2热工保护 ...................................................... 5

5 变压器保护整定计算 ....................................................... 5

5.1变压器差动保护 ....................................................... 5 5.2变压器短路后备保护 ................................................... 5

5.2.1相间短路后备保护 ............................................... 5 5.2.2接地故障后备保护 ............................................... 5 5.2.3变压器后备保护跳闸方式 ......................................... 5 5.3变压器分支保护 ....................................................... 5 5.4变压器起动冷却器保护 ................................................. 5 5.5非电量保护 ........................................................... 5

5.5.1变压器瓦斯保护 ................................................. 5 5.5.2变压器压力释放阀保护 ........................................... 5 5.5.3变压器冷却器全停保护 ........................................... 5 5.5.4变压器绕组及上层油温高保护 ..................................... 6 5.5.5变压器油位异常保护 ............................................. 6

. . .

.

6 高压断路器保护整定计算 ................................................... 6

6.1高压断路器失灵启动保护 ............................................... 6 6.2非全相保护 ........................................................... 7 6.3断路器闪络保护 ....................................................... 7 7 交流励磁机和自并励励磁变压器保护整定计算 ................................. 8

7.1差动保护 ............................................................. 8 7.2电流速断保护 ......................................................... 8 7.3定时限过电流保护 ..................................................... 8 8 高压厂用保护整定计算 ..................................................... 9

8.1厂用母线电源进线开关保护 ............................................. 9

8.1.1相间故障保护配置 ............................................... 9 8.1.2接地故障保护配置 ............................................... 9 8.1.3分支过流保护II段 ............................................. 10 8.1.4分支过流保护I段(时限速断保护) .............................. 11 8.1.5两段式复压闭锁过流保护 ........................................ 12 8.1.6单相接地保护 .................................................. 13 8.2厂用馈线开关保护 .................................................... 14

8.2.1保护配置 ...................................................... 14 8.2.2差动保护 ...................................................... 14 8.2.3时限电流速断保护 .............................................. 15 8.2.4定时限过流保护 ................................................ 15 8.2.5单相接地保护 .................................................. 16 8.3低压厂用变压器保护 .................................................. 17

8.3.1保护配置 ...................................................... 17 8.3.2纵联差动保护 .................................................. 17 8.3.3相电流速断保护 ................................................ 17 8.3.4过电流保护 .................................................... 18 8.3.5变压器过负荷保护 .............................................. 18 8.3.6负序过电流保护 ................................................ 19 8.3.7高压侧单相接地零序过电流保护 .................................. 20 8.3.8低压侧中性点零序过电流保护 .................................... 21 8.3.9非电量保护 .................................................... 22 8.3.10 F-C回路闭锁电流 ............................................ 22 8.4厂用高压电动机保护 .................................................. 23

8.4.1保护配置 ...................................................... 23 8.4.2差动保护 ...................................................... 23 8.4.3相电流速断保护 ................................................ 24 8.4.4正序过电流保护 ................................................ 25 8.4.5负序过电流保护 ................................................ 25 8.4.6单相接地保护 .................................................. 26 8.4.7电动机低电压保护 .............................................. 27 8.4.8过热保护 ...................................................... 28 8.4.9 FC回路闭锁电流 ............................................... 30

9 低压厂用保护整定计算 .................................................... 30

. . .

.

9.1低压电动机 .......................................................... 30

9.1.1低压电动机保护配置方式 ........................................ 30 9.1.2低压熔断器保护 ................................................ 30 9.1.3不可调整的一次脱扣器低压自动空气断路器保护 .................... 31 9.1.4可调整的一次脱扣器低压自动空气断路器保护+单相接地保护 ........ 32 9.1.5可调整的一次脱扣器低压自动空气断路器保护+二次保护 ............ 33 9.1.6带智能保护的自动空气断路器 .................................... 34 9.1.7热偶保护定值 .................................................. 35 9.1.8马达控制器保护 ................................................ 36 9.2低压馈线 ............................................................ 37

9.2.1低压馈线保护配置 .............................................. 37 9.2.2低压熔断器保护 ................................................ 38 9.2.3不可调整的一次脱扣器低压自动空气断路器保护 .................... 39 9.2.4可调整的一次脱扣器低压自动空气断路器保护 ...................... 39 9.2.5可调整的一次脱扣器低压自动空气断路器保护+接地保护 ............ 40 9.2.6可调整的一次脱扣器低压自动空气断路器保护+二次保护 ............ 41 9.2.7带智能保护的自动空气断路器 .................................... 41

附录A 发变组保护跳闸矩阵 ................................................... 44 附录B 起备变保护跳闸矩阵 ................................................... 47

. . .

.

发电厂继电保护整定计算指导本

1 围

本本规了发电厂继电保护整定计算的原则和方法。

本本适用于100MW及以上发电机组和厂用系统的整定计算,100MW以下机组的整定计算可参照执行。 2 引用标准

下列文件中的条款通过本本的引用而成为本本的条款。凡是注日期的引用文件,随后所有的修改单或修订版均不适用于本本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本本。

GB/T 15544-1995 三相交流系统短路电流计算

GB/T 14285—2006继电保护和安全自动装置技术规程 DL/T 5153—2002 火力发电厂厂用电设计技术规定

DL/T 684—1999大型发电机变压器继电保护整定计算导则

DL/T 584—2007 3-110kV电网继电保护装置运行整定规程 DL/T 559—2007 220-750kV电网继电保护装置运行整定规程 3 总则

3.1 本本提出的整定计算方法适用于国通用的主要保护原理,本本所列原理之外的保护其整定计算方法可参考制造厂家技术说明书。

3.2 与电力系统运行方式有关的继电保护的整定计算,应以常见运行方式为计算用运行方式。

3.3 继电保护装置必须满足可靠性、选择性、速动性及灵敏性的基本要求,正确而合理的整定计算是实现上述要求的关键。所有保护必须进行灵敏度校验,灵敏度不满足要求时采取必要的改进措施。

3.4 除特殊说明外,本本列出的计算公式,无论用有名值或标么值进行计算,其计算结果(电流、电压、阻抗等)应以二次侧有名值的形式给出。

3.5 对于未给出动作时限的保护装置,其动作时限应根据设备条件及电力系统的具体情况决定。

3.6 短路电流计算时,发电机电压应采用额定电压值,系统侧电压可采用额定电压值或平均额定电压值,可不考虑变压器电压分接头实际位置的变动。

3.7 自并励发电机应考虑短路电流的衰减,计算方法可参照《整定导则》附录G的规定。 4 发电机保护整定计算 4.1 发电机绕组部故障主保护

参考《整定导则》4.1。

. . .