一、填空题

1、 所谓发电机进相运行是指(发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态 )。

2、 电力系统同期并列的条件是:并列开关两侧的(相序)、(相位)相同;并列开关两侧的(频率)、(电压)相等。

3、 当发电机欠励磁、失磁状态下或出现大容量高电压长距离输电系统带轻负荷时,机端电压(低于)系统电压,发电机将处于(进相)运行。

4、 发电机并列过程中,当发电机电压与系统电压相位不一致时,将产生(冲击电流),该最大值发生在两个电压相差为(180)度时。

5、 发电机如果在运行中功率因数过高(cosqo=1)会使发电机(静态稳定性降低)。 6、 当电力系统无功功率失去供需平衡时就会出现(电压波动)现象,无功功率不足会使电压(降低),无功功率过剩会使电压(升高)。

7、 当电力系统有功功失去平衡时会使(频率)变动,同时也会使(电压)变动。有功功率不足时会使频率(降低),有功功率过剩时会使(频率)、电压(升高)。 8、 发电机转子及励磁回路的绝缘电阻低于(0.5MΩ)时不得投运。

9、 发电机运行中若自动励磁调节器不投入,发电机突然甩负荷后,会使端电压(升高)、使铁芯中的(磁通)密度增加,导致铁芯损耗(增加)、温度(升高)。

10、 发电机广泛采用氢气冷却,因为氢气的重量仅为空气的(1/14),导热性能比空气高(6)倍。

11、 发电机空载特性是指发电机在额定转速下,空载运行时,其(电势)与(励磁)电流之间的关系曲线。

12、 发电机短路特性是指发电机在额定转速下,定子三相短路时,定子稳态(短路)电流与(励磁)电流之间的关系曲线。

13、 发电机负载特性是指发电机的转速、定子电流为额定值,功率因数为常数时,(定子)电压与(励磁)电流之间的关系曲线。

14、 发电机的调整特性是指在发电机定子电压转速和功率因数为常数的情况下,(定子)电流与(励磁)电流之间的关系曲线。

15、 发电机的外特性是指在发电机的励磁电流、转速和功率因数为常数的情况下,(定子)电流和发电机(端电压)之间的关系曲线。

16、 同步发电机的运行特性,一般指(空载)特性、(短路)特性、(负载)特性、(调整)特性、(外)特性五种。

17、 发电机在运行中,发电机失去励磁,使转子(磁场)消失,一般叫做发电机的(失磁)运行。

18、 运行中的发电机失磁后,就有原来的(同步)运行转入(异步)运行。 19、 发电机失磁后,将从系统吸收(无功)功率,向系统输出(有功)功率。

20、 在发电机三相定子电流不对称时,就会产生(负序)电流,它将形成一个磁场,其转速对转子而言,相对转速是(2)倍的同步转速。

21、 同步电机定子与转子之间的空隙叫(气隙)。电机在运行中空隙中有两个磁场: (定子)磁场 和(转子)磁场。

22、 所谓的同步是指转子磁场与定子磁场以相同的(方向)和相同的(速度)旋转。 23、 氢冷发动机提高氢压运行可以提高效率,但能提高多少效率决定于定子绕组和转子绕组的(温升)。

24、 发电机采用定子绕组水内冷的关键问题是:保证定子绕组(不漏水),有足够长的(寿命)。

25、 发电机并列操作时,要求在并列瞬间的(冲击)电流不能超过允许值,并列后发电机应能迅速转入(同步)运行。

26、 为防止水内冷发电机因断水,引起定子绕组(超温)而损坏,所装设的保护叫(断水)保护。

27、 发电机在运行中若发生转子两点接地,由于转子绕组一部分被短路,转子磁场发生畸变,使(磁路)不平衡,机体将发生强烈(振动)。

28、 发电机“强行励磁”是指系统内发生突然短路,发电机的(端电压)突然下降,当超过一定数值时,励磁电源会自动、迅速地增加(励磁电流)到最大,这种作用就叫做强行励磁。

29、 发电机的损耗大致可分为四类:(铁损)、(铜损)、(激磁损耗)、(机械损耗)。 30、 发电机运行中会产生损耗,这些损耗一方面使发电机(效率)降低,另一方面变成(热能),使发电机的温度升高。

31、 发电机的机械损耗,包括(转子各部件)和(冷却气体)之间的摩擦损耗以及轴承的摩擦损耗等。

32、 发电机在运行中转子线圈产生的是(旋转)磁场,它与定子磁场是(相对静止)的。 33、 为了确保发电机转子的运行安全。运行中应加强对定子三相电流的(平衡)和定子(电压)的变化情况进行监视。

34、 发电机准同期并列的三个基本条件是(电压相等)(频率相同)(相位一致)。 35、 把同步发电机并入电网,常用的方法有两种:(准同期)并列;(自同期)并列。 36、 一般来说,发电机的故障和不正常工作情况有以下(定子绕组的多相相间短路)、(定子绕组的匝间短路)、(定子绕组的单相接地故障)、(发电机励磁电流急剧下降或消失)、(发电机励磁回路一点或两点接地)、(发电机的过电压)、(过负荷)、(定子过电流)八种。 37、 同步发电机的三相绕组一般都接成(星形),这样可以避免(三次谐波环流)。 38、 发电机进相运行时,(定子端部铁芯)会严重发热。

39、 发电机强励动作时间允许(10秒),超过时间必须人为降低(励磁电压)到允许值。 40、 我厂汽轮发电机组采用东方电机厂制造的(QFSN-300-2-20B)型(三)相、(二)极、(隐极)式转子同步发电机。其中:Q表示(“由汽轮机拖动”);F表示(“发电机”);S表示(“定子绕组水冷”);N表示(“转子绕组氢内冷”);300表示(“额定容量为300MW”);2表示(“极数为两极”);20表示发电机出口电压为(20)kV;B是特征号表示(“生产厂家第几代产品出厂特征代号”)。

41、 我厂发电机定子额定电压为(20)kV,额定功率因数为(0.85(滞后)),额定转速为(3000)r/min,频率为(50)Hz。

42、 我厂发电机冷却方式为(水氢氢),即(定子线圈(包括定子引线、定子过渡引线和出线))采用水内冷,(转子线圈)采用氢内冷,(定子铁心及端部结构件)采用氢气表面冷却,(集电环)采用空气冷却。

43、 我厂发电机具有(失磁异步)运行、(进相)运行、(调峰)运行和(不对称)运行的能力。

44、 我厂发电机的励磁方式为(“机端变压器静止整流的自并励励磁系统”),采用ABB公司的全套国内组装设备。

火力发电厂电气专业考试题库发电机部分

填空题选择题判断题问答题发电机部分一、填空题1、所谓发电机进相运行是指(发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态)。2、电力系统同期并列的条件是:并列开关两侧的(相序)、(相位)相同;并列开关两侧的(频率)、(电压)相等。3、当发电机欠励磁、失磁状态下或出现大容量高电压长距离输电系统带轻负荷时,机端电
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1lif62mseu2cg5h8ins237lyd0yjbf015tx