钢 结 构 加 工 方 案
XXX钢构工程公司 20XX年X月X日
1、概况:*****3#热轧我厂制作构件包括加热炉区和板加区。根据现场安装要求,我厂制作分为3个制作段加工出厂。
1.1、板加区X1线首先制作,包括11根吊车梁,13根柱子和屋面托梁等约600T。 1.2、加热炉、吊车梁42根(其中14根材质为Q345C,28根材质为Q235B)柱32根及屋面梁、托架、檩条等。
1.3、板加区(除X1轴线除外)吊车梁55根、柱39根及屋面梁、托架、檩条等。 1.4、钢柱上柱为H型实腹式,下柱为双肢分离式,肩梁采用单腹板形式,腹板和下柱钢管和上柱H型钢翼板插通,上下柱间设有K型管支撑,柱脚为分离式柱脚。
1.5、吊车梁跨度15M、18M、24M、27M采用H型截面实腹式,梁高为2M、2.2M、2.5M、2.8M、3M,吊车梁与水平制动梁、辅助桁架及下部水平撑形成整体。 1.6、屋面梁采用H型实腹板梁,间距最大为42M,大柱距处加设托梁。 2、有关规范、规程
《钢结构设计规范》GBJ17-88
《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002 3、材料
3.1吊车梁材质均为Q345C(除加热炉28根外)。柱子、上柱H型钢、屋面梁、托梁材质均为Q345B檩条及其他构件材质为Q235B,屋面梁腹板≤5mm采用高频焊H型钢,C型钢可按图纸长度采购。 3.2材料复验要求
复验范围A,δ≥40mm;B,当跨度≥30M的梁及其他构件
复验数量,同一钢厂、同一批号以100吨为单位复验一组,根据目前备料计划,吊车梁系统Q345C,δ40(Z35+正火)3组
δ50(Z35+正火)8组
屋面系统,Q345B,δ12 4组
δ22 4组 δ25 1组
3.3对材料探伤要求:对吊车梁主材(翼腹板)原材料探伤合格后方可进行施工(中厚板进行UT检验)
3.4柱(下柱)采用双肢钢管,材质为Q235B,钢管为螺旋管,其中主段长度就是采购长
2
度,加厚螺旋管长度根据图纸要求切割长度及坡口,其他柱间支撑系统钢管都采用无缝钢管。
3.5吊车梁、屋面梁、托梁、柱(上柱)H型钢都根据图纸尺寸定宽定长,专料专用(包括大尺寸连接板也是定宽钢板)严格按进厂钢板排料使用。
3.6吊车梁(δ≥40mm,Q345C,Z35+正火)、屋面梁(L≥30M)以上两种规格需在排料图中注明炉批号,以保证有案可查。
3.7标识,Q345C(钢板标识一杠红,一杠黄)
Q345B(钢板标识一杠黄色) Q235B(钢板标识一杠白色)
3.8焊接材料选用
钢材牌号 Q235 手工电弧焊 E4301 E4303 E5015 Q345 E5016 3.9喷丸、油漆选用
3.9.1钢结构采用喷射除锈,等级为Sa2.5,符合GB8923-88 3.9.2全部钢结构按下表进行涂装。
层别 底漆 面漆 油漆名称 E06-28无机硅富锌底漆 W61-64有机硅高温防腐漆 遍数 2 2 漆膜厚度(μm) 75 50 电渣焊 焊丝 H08A H08MnA 不开坡口对接 H08A 中板坡口对接 H10Mn2 H08MnA H10Mn2 厚板深坡口对接 HJ431 H08Mn2Si 焊剂 气体保护焊 HJ431 HJ360 HJ431 H08Mn2Si HJ360 总厚度为125μm,面漆色标为待定。 4、施工准备
4.1必须持证上岗,并在其考试合格项目及认可的范围内施焊
3
4.2高强螺栓孔钻孔
4.2.1吊车梁上翼板与制动板连接的高强螺栓孔采用数控钻孔。 4.2.2零件板群孔高强螺栓孔采用套模钻孔。
4.3吊车梁支座加劲板下端应刨平顶紧,保证支座加劲板与腹板的垂直度和支座下端刨平的水平度,吊车梁横向加劲板上端与上翼板刨平顶紧。 4.4摩擦面试验
4.4.1摩擦面试验数量先做4组,孔径22,高强螺栓直径20,高强螺栓性能为10.9级。
4
4.4.2组别
序号 1 2 3 4 5 4.4.3抗滑移系数 抗滑移系数≥0.45 5、施工中的一般规定
5.1钢板接料时在焊缝两侧一定要加设引弧板,引弧板长度埋弧焊不小于100mm,CO2手工焊不小于60 mm,并与母材同材质、同厚度、同坡口,埋弧焊引弧长度应大于50mm,手工焊或气体保护焊引弧长度应大于20mm,焊接后用气割切除,严禁损伤母材。 5.2下翼缘严禁打火,以免伤及母材。
5.3所有翼腹板均采用半自动或数控切割,坡口加工采用半自动加工或机械加工的方法,严禁手工切割坡口。
5.4焊接前清除坡口两侧氧化皮及油污,清除范围为两侧个50mm位置。
L1(mm) 20 10 L2(mm) 18*2 10*2 总厚度(mm) 56 30 5