北流碧桂园六期A标段总承包工程
北流碧桂园六期总承包工程
措施钢筋
马镫筋、柱竖筋专用定位框专项方案
编制单位:广东电白二建集团有限公司
编 制:
审 核:
审 批:
编制日期:
北流碧桂园六期A标段总承包工程
目 录
一、 二、 三、 四、 五、 六、
编制依据 ..................................................................................................2 设计概况 ..................................................................................................2 马镫钢筋设计 ..........................................................................................3 马镫钢筋焊接施工 ..................................................................................8 质量标准 ................................................................................................10 成品保护 ................................................................................................10
1
北流碧桂园六期A标段总承包工程
一、 编制依据
1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 3、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010 4、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 5、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499-2008
6、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》 11G101-1 11G101-2 11G101-3 7、北流碧桂园六期A标段总承包工程设计图纸 8、设计交底及图纸会审答疑。 二、 设计概况
1、工程名称:北流碧桂园六期A标段总承包工程。 2、建设单位:北流市碧桂园房地产开发有限公司。 3、设计单位:广东博意建筑设计院有限公司。 4、建筑面积:一号楼地上10447.86m2,地下420.97 m2;
二号楼地上10181.31m2,地下1014.93 m2。 别墅区建筑面积36329.06 m2.
5、建筑层数:高层地上18层,地下1层。
别墅地上3层。
6、建筑层高:高层地上层高2.9m。地下室层高4.9m。 别墅层高3.0m~3.6m. 7、建筑总高:建筑总高为56.9m。 8、工程地址:北流碧桂园。
9、结构类型:别墅为框架结构,高层为全现浇钢筋砼剪力墙结构。基础主楼部分为平板式筏板基础,裙楼部分为承台地梁基础。筏板厚度,主楼部分为
2
北流碧桂园六期A标段总承包工程
1m,裙楼部分为0.5m。 三、 马镫钢筋设计
1、本工程设计马凳筋为
型,本工程板厚度分别为:100mm、120mm、
型马
200mm、300mm、500mm、1000mm,结合本工程实际情况,考虑到
镫支撑能力和抗倾覆能力差的不利因素,本工程采用支撑能力和抗倾覆能力强的新型焊接马镫。
2、地下室筏板马镫
地下室筏板上层钢筋为双向C20@200,局部配置有加强筋,筏板钢筋绑扎成型后,木工班组、混凝土班组施工荷载和筏板上层钢筋自重,筏板钢筋支撑采用C25@1000焊接,详下图:
3、地下室筏板马镫计算书 (一)、参数信息
钢筋支架(马镫)应用于高层建筑中的大体积混凝土基础底板的上下层钢筋之间。钢筋支架采用钢筋焊接制的支架来支承上层钢筋的重量,控制钢筋的标高和上部操作的全部施工荷载。采用C25焊接成,焊条采用E55下列焊条。
3
北流碧桂园六期A标段总承包工程
对水平杆,进行强度和刚度验算,对立柱和斜杆,进行强度和稳定验算。 作用的荷载包括自重和施工荷载。
钢筋支架所承受的荷载包括上层钢筋的自重、施工人员及施工设备荷载。钢筋支架的材料根据上下层钢筋间距的大小以及荷载的大小来确定,本工程采用C25钢筋。
上层钢筋的自重荷载标准值为0.30 kN/m; 施工设备荷载标准值为2.000 kN/m; 施工人员荷载标准值为1.000 kN/m; 横梁钢筋的截面抵抗矩W= 2.837 cm3; 横梁钢筋的弹性模量E=2.05×105 N/mm2; 横梁钢筋的截面惯性矩I= 6.809 cm4; 立柱的高度h= 0.85 m; 立柱的间距l= 1.00 m;
钢材强度设计值f= 360.00 N/mm2; (二)、支架(马镫)横梁的计算
支架(马镫)横梁按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,支架(马镫)横梁在小横杆的上面。
按照支架(马镫)横梁上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算支架(马镫)横梁的最大弯矩和变形。
4