变电站事故预想
1、 变压器轻瓦斯动作的处理 2、 变压器重瓦斯动作的处理 3、 变压器差动保护动作的处理 4、 变压器后备保护动作的处理 6、 变压器压力释放保护动作的处理
7、 变压器有载调压开关调压操作时滑档怎样处理 8 有载调压操作输出电压不变化,怎样判断处理? 11、 主变着火如何处理?
12、 主变套管严重跑油如何处理??
13、 运行中发现液压机构压力降到零如何处理?
14、 检查中发现液压机构储压筒或工作缸、高压油管向外喷油,如 何处理?
16、液压机构油泵打压不能停止如何处理?
18、液压机构发出“油泵运转”、“压力降低”、“压力异常”预告信 号,如何处理?
20、35KV开关电磁机构合闸操作时,合闸接触器保持,如何处理?? 23、油开关严重漏油,看不见油位,如何处理? 27、 SF6断路器SF6低压力报警的判断处理 28、 SF6断路器SF6低压闭锁的判断处理 29、 SF6开关液压机构打压超时故障的判断处理 1、 巡视检查中发现刀闸刀口发热、发红怎样处理?
2、手动操作机
构刀闸拒分,拒合怎样处理? 1、电流互感器二次开路,如何处理? 2、 浠1#、2#主变并列运行中若浠互31PT有一相套管严重破裂放电 接地,如何处理? 3、本站35KVPT二次保险熔断有哪此现象?如何 处理? 4.巡视检查发现浠互02PT严重漏油看不见油位如何处理? 5、巡视发现浠互30PT严重渗油,如何处理?
6、浠互01PT二次回
&运行
路故障如何处理? 7、阀型避雷器故障如何分析判断处理
中发现浠互02避雷器瓷瓶有裂纹时怎样处理? 10.浠03开关出线 耦合电容器A相爆炸怎样处理? 浠2#所变高压侧浠38开关故障跳 闸,如何处理? 1、全站失压的判断处理 2、系统出现谐振过电压 事故的处理 3、在进行11 0KV母线送电的操作中,当推上某一 开关的两侧刀闸后,突然出现谐振现象,应如何判断处理? 变保护动作,使全站失压,如何处理? 接地”光字牌亮如何处理?
1#主
1、中央信号盘“直流母线
2、本站1#整流屏出现故障后怎样处
理? 3>35KV单相接地的故障处理
4、直流系统发生接地怎样查找处理? 5、蓄电池因故障造成直流
消失,一时不能将蓄电池投运,如何处理? 7、蓄电池爆炸处理
1、变压器轻瓦斯动作的处理
(1)应立即检查、记录保护动作信号,(2)报告调度及站负责人。 (3)严密监视变压器的电压、电流、温度、油位、油色、音响及冷 却器的运行情况,(4)并派人对变压器进行外部检查。(5)如果检查 变压器有明显严重异常,(6)应汇报调度停运故障变压器,(7)若无 明显故障
迹象应汇报上级,(8由专业人员取气分析及检查二次回路。 2、 变压器重瓦斯动作的处理
(1)检查继电保护动作情况,(2)记录和复归各种信号,(3)立即 报告调度及站负责人。(4)如果是单台变压器运行,应要求调度立即 下令投入备用变压器,(5)若并列运行,应监视运行变压器不能过负 荷。(6)派人检查变压器本体是否变形、喷油、油位、油色等情况。
(7)将检查结果报告调度及分局主管部门,(18)派人做气体分析急 及二次回路检查。
3、 变压器差动保护动作的处理
(1)检查变压器本体有无异常,(2)检查差动保护范围内的瓷瓶是 否有闪络、损坏、引线是否有短路。(3)如果变压器差动保护范围内 的设备无明显故障,应检查继电保护及二次回路是否有故障,
(4)直
流回路是否有两点接地。经以上检查无异常,(5)应在切除负荷后立 即试送一次,试送不成功不得再送。(6)如果是因为继电器或二次回 路故障、直流两点接地造成的误动,应将差动保护退出运行,将变压 器送电后再处理故障。(7)差动保护及重瓦斯保护同时动作时,不经 内部检查和试验,不得将变压器投入运行。 4、变压器后备保护动作的处理
(1)根据保护动作情况、信号、仪表指示等,判断故障范围和停电 范围,检查各分路有无保护动作信号掉牌。(2)断开失压的母线上各 分路开关,并检查确已断开。(3)断开分路上有保护动作、信号掉牌
的线路开关。(4)检查失压母线及变压器跳闸开关有无异常,(5)检 查
失压母线连接的设备有无异常。(6)如检查出故障点,则应对其它 正常设备恢复运行,同时应将故障点隔离,恢复主变运行。 查结果报告调度及分局,并做好记录。 6、变压器压力释放保护动作的处理
(I) 检查保护动作情况,(2)记录所有动作信号。(3)报告调度 及分局有关部门和领导。(4)对变压器外部进行全面检查,(5)重 点检查压力释放器是否喷油、顶部红色端钮是否弹起,(6)将检查结 果报告调度和分局有关部门。
(7)若压力释放器喷油且顶部红色
(7)将检
端钮弹起,(8)就说明压力释放保护动作正确。 7、变压器有载调 压开关调压操作时滑档怎样处理? 断连续变化,35KV及10KV电压表不
停地摆动变化。(1)应立即按下“紧急分闸”按钮,(2)断开调压 电动机的电源。
(3)使用操作手柄进行手摇调压操作,(4)调到
现象:发生滑档时,档位指示不
调度要求的档位。(5)手动调压后,(6)应仔细倾听调压装置内部 有无异音,(7)若有异常声音,(8)应立即向调度及分局有关部门 汇报,(9)看是否立即将主变停电检修。
(10)若手调后正常,
(II) 应将有载调压电动操作机构的故障情况向有关部门汇报, (12) 并要求派人检修。(13)将处理情况做好记录。 输出电压不变化,怎样判断处理?
& 有载调压操作
( 1)操作时,变压器输出电
压不变化,调压指示灯亮,分接开关档位指示也不变化。属电动机空 转,而操作机构未动作。处理:此情况多发生在检修工作后,检修人 员忘记把水平蜗轮上的连接套装上, 使电动机空转。或因频繁调压操 作,导致传
动部分连接插销脱落,将连接套或插销装好即可继续操作。
(2)操作时,变压器输出电压不变化,调压指示灯不亮,分接开关 的档位指示也不变化情况,属于无操作电源或控制回路不通。处理: a、检查调压操作保险是否熔断或接触不良,如有问题处理后可继续 调压操作。b、无上述问题,应再次操作,观察接触器动作与否,区 分故障。c、若接触器动作,电动机不转,可能是接触器接触不良、 卡涩,也可能是电动机问题,
测量电动机接线端子上的电压若不正
此情况应上报分局
常,属接触器的问题,反之,属电动机有问题,
有关部门派人处理。(3)操作时, 变压器输出电压不变化,调压指示灯亮,分接开关的档位指示已变化, 说明操作机构已动作,可能属快速机构问题,选择开关已动作,但是 切换开关未动作。此时应切记!千万不可再次按下调压按钮,否则, 选择开关会因拉弧而烧坏。处理:应迅速手动用手柄操作,将机构先 恢复到原来的档位上,并将情况汇报调度和分局有关部门,按照调度 和主管领导的命令执行。同时应仔细倾听调压装置内部有无异音, 若 有异常,应将故障变压器退出运行进行检修。若无异常,应由专业人 员取油样做色谱分析。11、主变着火如何处理? ( 1)发现变压
器着火后,(2)应立即断开主变三侧开关,(3)然后迅速向全站人 员发出火警信号,(4)通知站长及在站人员、119灭火。(5)站长接 到火警信号后,(6)应迅速组织全站人员灭火,(7)灭火前站长必须 询问了解主变电源是否确已断开。灭火时应沉着、冷静,
(8)用站
35kg推车式干粉灭火器灭火,(9)同时辅助其他型号的干粉灭火器 灭火,