好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

9.二次系统防雷 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

广西电网公司二次系统防雷标准技术协议

二次系统防雷 技术协议

工程项目:大唐恭城西岭风电场升压站 工程

买方:大唐恭城新能源有限公司

设计方:广西赛富电力勘察设计有限公司

卖方:北京四方继保自动化股份有限公司

目 次

1、 ......................................................................................... 总则 1

2、 ............................................................................. 应遵循的主要标准 2

3、 ..................................................................................... 使用条件 2

4、 ..................................................................................... 技术要求 2

5、 ......................................................................................... 试验 10

6、 ................................................................... 包装、运输、贮存和质量保证 10

7、 ................................................................................. 双方工作安排 11

8、 ..................................................................................... 订货范围 12

1总则

1.1本设备技术协议公司(广西电网公司)二次设备

(自动化、计算机、通

信、测控及保护等弱电设备)及其交直流配电系统的防雷接地技术要求,适用于公 司所属变电站、集控中心、通信站及调度大楼内二次系统综合防雷接地工程的设 计、施工、验收和维护。

1.2卖方要具有有质检部门的认可文件、ISO-9001质量认证书或相当的认证 文件、

国家电力部门鉴定证书和生产许可证,提供的设备必须提供在电力系统商业 运行的良好记录。

1.3本设备技术协议提出的是最低限度的技术要求 ,并未对一切技术细节作 出规

定,也未充分引述有关标准和规范的条文 ,卖方应提供符合本技术协议和工 业标准的优质产品。

1.4如果卖方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议,则意味着卖方 提供的设

备(或系统)完全符合本技术协议的要求。如有异议,不管是多么微小,都 应在报价书中以 对技术协议的意见和同技术协议的差异 ”为标题的专门章节中加 以详细描述。

1.5本设备技术协议所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时

高标准执行。

,按较

1.6本设备技术协议经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同 正文具有

同等法律效力。

1.7本技术协议未尽事宜,由买卖双方协商确定。

1.8卖方在技术协议中应如实反映产品与本技术协议的技术差异。如果卖方 没有提出

技术差异,而在执行合同的过程中,买方发现卖方提供的产品与其应标 技术协议的条文存在差异,买方有权利要求退货,并将对下一年度的评标工作有 不同程度的影响。

1.9卖方应在技术部分按本技术协议的要求如实详细的填写应标设备的标准 配置表,

并在商务部分按此标准配置进行报价,如发现二者有矛盾之处,将对评 标工作有不同程度的影响。

1.10卖方应充分理解本技术协议并按本技术协议的具体条款、格式要求填写 应标的技

术文件,如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术协议的要求, 则认为应标不严肃,在评标时将有不同程度的扣分。

2、应遵循的主要标准

下列标准所包含的条文,通过在本技术协议中引用而构成本技术协议的基本 条文。在本技术协议出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本技 术协议的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。按标准号顺序排列标准, 如果各标准要求有所不同,满足更高的标准要求。

GB50343-2004 GA173-2002 GBJ79-85 GB50057-2000 GB50174-93 DL 548-94

建筑物电子信息系统防雷技术规范 计算机信息系统防雷保安器 工业企业通信接地设计规范 建筑物防雷设计规范 电子计算机机房设计规范 电力系统通信站防雷运行管理规程

YD/T 5098-2001 通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范

3、使用条件

3.1正常工作大气条件

环境温度:-20 r ?+55C;

a)最大日温差: 20 r

b) 相对湿度:5%~95% (产品内部既不应凝露,也不应结冰) c) 大气压力:80kPa?106kPa= d) 海拔高度:w 1000M e) 地震烈度:〉6度 f) 环境条件: 4、技术要求

4.1二次设备雷电过电压保护,应根据设备安装的具体情况,确定被保护对象

和保护等级,做到统筹规划、整体设计。从接地、屏蔽、均压、限幅及隔离五个 方面来采取综合防护措施。

室内,室外

4.2二次设备雷电过电压保护设计,应注意对各保护区

保护水平应小于该保护区内被保护设备的绝缘水平,

SPD的合理设置,其

以达到逐级保护设备的目的。

4.3电网二次系统防雷工作除应执行本规范的规定外,还应符合国家及电力行 业现行有

关标准和规范的规定。

4.4二次系统防雷的配置

全站设一套二次系统防雷,用于变电站二次系统防雷电电磁脉冲及过电压的 防护。具体配置为:

4.4.1电源系统的防雷接地

4.4.1.1在站用变低压侧至交流配电屏的三根相线,

电源,SPD数量: 套,安装位置:站用变低压侧。

技术要求:

标称放电电流In为:每线不小于20kA (10/350^s) 最大放电电流Imax为:每线不小于60kA (10/350⑹ 最大持续工作电压 Uc为:》320V

电压保护水平 Up:w 1.8KV (在In冲击下) 保护模式:L-PE,N-PE 响应时间:w 25ns 具有热熔和过流保护 具有声光损坏告警和劣化指示

应安装第一级(开关型)交流

4.4.1.2变电站380V站用电源系统,在站用屏各段母线上分别加装第二级限压 型电源

防雷保护。数量:

套,安装位置:站用屏。

技术要求:

最大放电电流Imax为:每线不小于60kA (10/350⑹ 最大持续工作电压 Uc为:》320V

电压保护水平 Up:w 1.8KV (在In冲击下) 保护模式:L-PE, N-PE 响应时间:w 25ns 具有热熔和过流保护 具有声光损坏告警和劣化指示

4.4.1.3在主要的交流设备电源输入柜分别加装第三级限压型电源防雷保护。

数量: 源箱

套。安装位置:直流充电柜 套、保护实验电源屏

套、UPS电源柜 套、交流二次电

套。(SPD均加装在电源切换装置前)

技术要求:

标称放电电流In为:每线不小于20kA (8/20⑹ 最大放电电流Imax为:每线不小于40kA (8/20(E) 最大持续工作电压 Uc为:》320V

电压保护水平 Up:w 1.6KV (在In冲击下) 保护模式:L-PE, N-PE 响应时间:w 25ns 具有热熔和过流保护

4.4.1.4在直流屏的直流母线输出端须安装具有正极对地、负极对地保护模式

的标称放电电流不小于10kA (8/20⑹的直流电源SPD。数量: 套。

技术要求:

标称放电电流In为:每线不小于10kA (8/20⑹

最大放电电流Imax为:每线不小于40kA (8/20(E)

最大持续工作电压 Uc为:》150V (直流110V)或》275V (直流220V) 电压保护水平(在In冲击下)Up:W 700V (110V)或=1.4KV (220V) 保护模式:正-

PE,负-PE,

响应时间:w 25ns 具有热熔和过流保护 具有劣化指示

4.4.1.5在直流馈线至10kV (35kV)咼压室、咼压站场直流的馈线两端安装直 流电

流防雷器,数量:

套,安装位置:直流馈线柜、10kV (35kV )高压室、

咼压站场。(SPD均在馈线两端安装)

技术要求:

标称放电电流In为:每线不小于10kA (8/20⑹ 最大放电电流Imax为:每线不小于40kA (8/20(E)

最大持续工作电压 Uc为:》150V (直流110V)或》275V (直流220V) 电压保护水平(在In冲击下)Up:< 700V (110V)或=1.4KV (220V) 保护模式:正-PE,负-PE, 响应时间:w 25ns 具有热熔和过流保护 具有劣化指示

4.4.1.6在直流馈线至通讯屏、远动屏馈线端安装直流电流防雷器,数量:

套,安装位置:通讯屏、远动屏馈线端。(选装)

技术要求:

标称放电电流In为:每线不小于10kA (8/20⑹

最大放电电流Imax为:每线不小于40kA (8/20(E)

最大持续工作电压 Uc为:》150V (直流110V)或》275V (直流220V) 电压保护水平(在In冲击下)Up:W 700V (110V)或=1.4KV (220V) 保护模式:正-

PE,负-PE,

响应时间:w 25ns 具有热熔和过流保护 具有劣化指示

4.4.2信号系统防雷接地

4.4.2.1对变电站电能量采集系统的电话线加装

电能表柜对应的电话线路接口。

技术要求:

保护模式:4线全模式保护。 接口形式:RJ11/45兼容 额定工作电压:Un=-110V 直流动作电压:Uc=-180V 最大放电电流Imax:》5kA 保护水平电压 Up:w 300V。 插入损耗:<0.5dB 传输频率:>100KHz

1套信号防雷器。安装位置:

4.422控制室远动屏至通信屏的语音线或 RS232等信号线,应在远动屏侧安 装信号SPD。数量约2套,安装位置:远动通信柜。

技术要求:

保护模式:3线全模式保护。

接口形式:压接口

额定工作电压:Un=24V 直流动作电压:Uc=27V 最大放电电流Imax:》5kA 保护水平电压Up:< 70V。 插入损耗:<0.5dB 传输频率:>10KHz

442.3在GPS主时钟的天线接口处加装天馈线防雷器,数量: 位

置:GPS对时柜。技术要求:

接口形式:同轴N 额定工作电压:Un=110V 直流动作电压:Uc=180V

最大放电电流Imax:》15kA (8/20ps) 保护水平电压 Up:< 500V。 插入损耗:<0.5dB 传输频率:>2.5GHz

4.4.2.4变电站故障录波柜电话线加装信号防雷器,数量: 故障录波

器柜。(选装)

技术要求:

保护模式:3线全模式保护。 接口形式:压接口 额定工作电压:Un=24V

直流动作电压:Uc=27V 最大放电电流Imax:》5kA (8/20 p) 保护水平电压Up:w 70V。 插入损耗:<0.5dB

套。安装套。安装位置:

传输频率:>10KHz

4.425在图像监控视频线进入监控屏每路各加装

套。安装位置:图像监控柜的视频输入端。 技术要求:

接口形式:同轴BNC 额定工作电压:Un=5V 直流动作电压:Uc=6.5V

最大放电电流Imax:》5kA (8/20 Q) 保护水平电压Up:< 50V。 插入损耗:<0.5dB 传输频率:>10MHz

1个视频信号防雷器,数量:

4.4.2.6在高压场站到主控室的通信线路(如 RS232、RS485、CAN总线等)

应在控制室相应屏柜处安装信号防雷器。数量:

技术要求:

保护模式:3线全模式保护。 接口形式:压接口 额定工作电压:Un=24V 直流动作电压:Uc=27V

最大放电电流Imax:》5kA (8/20 Q) 保护水平电压Up:< 70V。

插入损耗:<0.5dB 传输频率:>10KHz

套。

4.5安装范围

4.5.1电源线路的各级电涌保护器(SPD)应分别安装在被保护设备电源线路 的前

端,电涌保护器各接线端应分别与电源线路的同名端相线连接。电涌保护器 的接地端与保护接地线(PE)接地端子排连接,接地端子排应与所处防雷区的等 电位接地端子排连接。各级电涌保护器(SPD)连接导线应平直,接地导线长度 不应超过0.5m。

4.5.2带有接线端子的电源电涌保护器应采用压接;

应采用线鼻子与接线柱连接。

带有接线柱的电涌保护器

4.5.3电涌保护器的连接导线最小截面应按表 1选择。

表1连接导线最小截面积

防护等级 第一级 第二级 第三级 第四级 SPD类型 开关型或组合型 限压型 限压型 限压型 SPC连接相线铜导 线SPD接地端连接导 线截面积(mm) 截面积(mm) 25 16 10 6 4 16 10 6 4.5.4所有电源SPD都宜串联相匹配的联动空气开关,空气开关的额定电流应 参考所

接SPD的标称放电电流来选择。

4.5.5信号电涌保护器SPD应连接在被保护设备的信号端口上。信号电涌保护 器SPD

输出端与被保护设备的输入端口相连。信号电涌保护器SPD宜安装在屏柜 内,固定在设备机架上或附近支撑物上。

4.5.6天馈线信号电涌保护器SPD应串接于天馈线与被保护设备之间,宜安装 在设备

屏柜附近,也可以直接连接在设备馈线接口上。

4.5.7信号电涌保护器SPD接地端宜采用截面积不小于2.5mm2的铜芯导线与 屏柜内

局部等电位接地端子板连接,接地线应平直。

4.5.8天馈线信号电涌保护器SPD的接地端应采用截面积不小于 6mm2的铜芯 导线

就近连接到直击雷非防护区(LPZOA )或直击雷防护区(LPZOB )与第一防 护区(LPZ1 )交界处的等电位接地端子板上,接地线应平直。

4.5.9 SPD正常或故障时,应有能正确表示其状态的标志或指示灯,且宜具备 远程集

中监测或集中告警的接点。

5、试验 5.1型式试验

在下列任一情况下,设备须进行型式试验:

5.1.1新设计投产的设备(包括转厂生产),在鉴定前应进行新产品定型的型

式试验。

5.1.2连续生产的设备,应每3年对出厂检验合格的设备进行一次型式试验。 5.1.3当改变制造工艺或主要元件,而影响设备的性能时,均应对首批投入

生产的合格品进行型式试验。

5.2出厂试验

设备均应进行出厂试验,经质量检验部门确认合格后方能出厂,并应具有证 明产品合格的出厂证明书及出厂试验报告。 在设备交货之前在卖方厂内进行下列工厂试验项目 书规定的要求。买方代表参加作为试验见证。

,以表明设备符合本技术条件

6、包装、运输、贮存和质量保证

6.1设备制造完成并通过试验后应及时包装,否则应得到切实的保护,确保 其不受污

损。

6.2所有部件经妥善包装或装箱后,在运输过程中尚应采取其它防护措施 以免散失损坏

或被盗。

6.3在包装箱外应标明需方的订货号、发货号 6.4各种包装应能确保各零部件在运输过

程中不致遭到损坏、丢失、变形、 受潮和腐蚀。

6.5 包装箱上应有明显的包装储运图示标志(按GB/T 191-2008)。 6.6整体产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。 6.7随产品提供的技术资料应完整无缺。 6.8订购的新型产品除应满足本技术协议外,

卖方还应提供产品的鉴

定证书。

6.9卖方应保证制造过程中的所有工艺、材料等(包括卖方的外购件在 内)均应符合

本技术协议的规定。若买方根据运行经验指定卖方提供某种外购零 部件,卖方应积极配合。

6.10卖方应遵守本技术协议中各条款和工作项目的 IS09000、

GB/T1900质量保证体系,该质量保证体系已经过国家认证和正常运转。

6.11设备的各种配件,应选择具有生产许可证的专业制造厂家的产品。 6.12卖方还应提供相关试验报告。

7、双方工作安排

7.1买方应向卖方提供有特殊要求的设备技术文件。

7.2设备安装调试过程中,买方为卖方现场人员提供工作和生活方便。 7.3设备制造过程中,买方可派出到卖方进行监造和验收,卖方应积 极配合。 7.4卖方收到技术条件书后如有异议,在5天内书面通知买方,否则认 为卖方同意技术

协议中的全部要求。

7.5根据工程需要,可召开设计联络会或以其他形式解决设计制造中的问 题。 7.6文件交接要有记录,设计联络会应有纪要。

7.7卖方提供的设备参数或配置接线有变化时,应及时书面通知买方, 否则由此引起

的一切后果将由卖方承担。

7.8对买方的缺陷通知,卖方应在24小时内作出回应,48小时内赴现场

予以解决

7.9卖方每年定期对其产品进行巡查,发现问题及时解决。

7.10卖方应按照中国电力工业使用的标准及相应的代码、规则对图纸编号, 并且提供

的资料应使用国家法定单位制即国际单位制。

7.11资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完 整,满足

工程要求。

7.12卖方资料的提交应及时、充分,满足工程进度要求。卖方应随屏提供

份最终图纸、资料及电子版满足施工、调试及运行的需要。

6

7.13卖方应提供设计所需图纸、资料及可编辑的电子版本(cad格式)。

7.14在技术协议签订后7天内卖方向设计提供符合南网标准的技术文件, 并 经设计确

认。提供的最终版正式图纸必须加盖工厂公章并签字。

8、订货范围

卖方应确保供货范围完整,以能满足用户安装、运行要求为原则,在技术规范 中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充, 若在安装、调试、运行中发现缺项(属 卖方供货范围)由卖方补充。

卖方应提供用于变电站的二次防雷系统,包括交流电源、直流电源、通信信

号、监控系统、GPS天线、故障录波信号、户外二次交流设备的防雷系统及其它 相关设备。

序号 1 设备名称 二次系统防雷(每套含) 型号规格 单位 套 套 套 套 套 套 套 数 量 制造 厂家 备注 1 北京 四方 第一级(开关型)交流电源 防雷VOLE M100/4 保护 2 第二级限压型电源防雷保 护 第三级限压型电源防雷保 护 VOLE M60/4 VOLE M40/4 VOLE M220DC-40/2 (VOLE M110DC-40/2) VOLE RJ45 VOLE B-L/GPS 20 14 直流电流防雷器 10 信号防雷器 10 天馈线防雷器 2 本项目采用深圳市金创达科技有限公司设备

9.二次系统防雷 - 图文

广西电网公司二次系统防雷标准技术协议二次系统防雷技术协议工程项目:大唐恭城西岭风电场升压站工程买方:大唐恭城新能源有限公司设计方:广西赛富电力勘察设计有限公司卖方:北京四方继保自动化股份有限公司目次1、.....................................
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1ldn087v286i8ss1c8w102tjb2iy3i014j2
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享