大学200 -200 学年第( )学期考试试卷
课程代码 3042100 课程名称 电力系统继电保护原理 考试时间
120 分钟
题号 一 得分 二 三 四 五 六 七 八 九 十 总成绩 阅卷教师签字: 一、填空题(每空2分,共20分)
1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将 部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 。
2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 ,不应动作时 。
3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 整定,其灵敏性通常用
来表示。
4、距离保护是反应 的距离,并根据距离的远近确定 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 受过渡电阻的影响最大,
受过渡电阻的影响最小。
二、单项选择题(每题2分,共12分)
1、电力系统最危险的故障是( )。
(A)单相接地 (B)两相短路 (C)三相短路 2、继电保护的灵敏系数(A)
Ksen要求( )。
Ksen?1 (B)
Ksen?1 (C)
Ksen?1
3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。
(A)提高保护的灵敏性 (B)外部故障切除后保护可靠返回 (C)解决选择性
4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( )
(A)瞬时电流速断保护 (B)限时电流速断保护 (C)定时限过电流保护
5、有一整定阻抗为该继电器处于
( )状态。
(A)动作 (B)不动作 (C)临界动作
6、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II段的动作阻抗时,分支系数应取( )。 (A)大于1,并取可能的最小值 (B)大于1,并取可能的最大值 (C)小于1,并取可能的最小值
Zset?8?60??的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗
Zm?4?30??时,
三、简答题(共32分)
1、何谓主保护、后备保护?何谓近后备保护、远后备保护?(16分)
2、零序电流灵敏I段与零序电流不灵敏I段的区别是什么?分别在
那种情况下起作用?(16分) 四、计算题(共36分)
1、如图2所示的网络中,已知,线路每公里的正序阻抗
Z1?0.4?/km,E??10.5/3kV,Xs.max?0.3?,
Xs.min?0.3?,
IA?B.Lmax?150A。
??????Krel?1.25,Krel?1.1,Krel?1.2,Kss=1.8,???Kre?0.85,t3?0.5s。试对保护1进行三段式电流保护的整定计算。(18分)
图2
如图所示,各线路均装有采用方向阻抗继电器的距离保护,已知:Zs1.max=15?,
00
Zs1.min=10?,Zs2.max=20?,Zs2.min=15?,z1= 0.4?/km, ?lm=75,?d=75;可靠系数Kk’=Kk’’=0.8。.计算保护1的距离II段动作定值并校验动作灵敏度(16分)
A110kmB215kmC3t3III =0.5s
110KV 50KM 25KM
南交通大学200-200 学年第( )学期考试试卷
课程代码 3042100 课程名称 电力系统继电保护原理 考试时间
120 分钟
题号 一 得分 二 三 四 五 六 七 八 九 十 总成绩 阅卷教师签字: 一、填空题(每空1分,共18分)
1、电力系统发生故障时,继电保护装置应 将故障 部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 发出信号 。
2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 不拒动 ,不应动作时 不误动 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 最大短路电流 整定,其灵敏性通常用 保护范围的大小 来表示。
4、距离保护是反应 故障点到保护安装处 的距离,并根据距离的远近确定 动作时间 的—种保护。
5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 方向圆阻抗继电器 受过渡电阻的影响最大, 全阻抗继电器 受过渡电阻的影响最小。 6 。
二、单项选择题(每题1分,共12分)
1、电力系统最危险的故障是( C )。
(A)单相接地 (B)两相短路 (C)三相短路 2、继电保护的灵敏系数(A)
Ksen要求( C )。
(C)
Ksen?1 (B)
Ksen?1Ksen?1
3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( B )。
(A)提高保护的灵敏性 (B)外部故障切除后保护可靠返回 (C)解决
选择性
4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( A )
(A)瞬时电流速断保护 (B)限时电流速断保护 (C)定时限过电流保护
5、有一整定阻抗为该继电器处于
( A )状态。
(A)动作 (B)不动作 (C)临界动作
6、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II段的动作阻抗时,分支系数应取( A )。 (A)大于1,并取可能的最小值 (B)大于1,并取可能的最大值 (C)小于1,并取可能的最小值
Zset?8?60??的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗
Zm?4?30??时,
三、简答题(共32分)
1、何谓主保护、后备保护?何谓近后备保护、远后备保护?(8分)
答:所谓主保护是指能以较短时限切除被保护线路(或元件)全长上的故障的保护装置。(2分)
考虑到主保护或断路器可能拒动而配置的保护,称为后备保护。(2分)
当电气元件的主保护拒动时,由本元件的另一套保护起后备作用,称为近后备。(2分) 当主保护或其断路器拒动时,由相邻上一元件的保护起后备作用称为远后备。(2分)
2、零序电流灵敏I段与零序电流不灵敏I段的区别是什么?分别在那种情况下起作用?
区别: 零序电流灵敏I段与零序电流不灵敏I段的定值整定原则不同,动作灵敏度不同
零序电流灵敏I段动作灵敏度高,作为全相运行、发生接地故障时的接地保护,非全相运行时需退 出运行;零序电流不灵敏I段的动作灵敏度低,作为非全相运行、发生接地故障时的接地保护
。
四、计算题(共36分)
1、如图2所示的网络中,已知,线路每公里的正序阻抗
E??10.5/3kV,Z1?0.4?/km,Xs.max?0.3?,Xs.min?0.3?,IA?B.Lmax?150A。